Bonjour,
Pour moi il y a une barrette qui est mal positionnée entre U2 et V1 (voir croquis).
Pour s'assurer du bon positionnement des enroulements, il faut retirer l'ensemble des barrettes et faire un contrôle de chaque enroulement à l'aide d'un ohmmètre, si c'est bon repositionner les barrettes entre w2 u2 et v2.
L'alimentation sera sur u1 v1 w1, ne pas oublier de raccorder la terre sur la carcasse du moteur.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour moi il y a une barrette qui est mal positionnée entre U2 et V1 (voir croquis).
Pour s'assurer du bon positionnement des enroulements, il faut retirer l'ensemble des barrettes et faire un contrôle de chaque enroulement à l'aide d'un ohmmètre, si c'est bon repositionner les barrettes entre w2 u2 et v2.
L'alimentation sera sur u1 v1 w1, ne pas oublier de raccorder la terre sur la carcasse du moteur.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2017 à 19:25

Bonjour Théo,
GL a bien résumé.
Pour ce qui est de la couleur des fils utilisés pour le câblage des installations d'interphone en TBT, à ma connaissance il n'y a pas de règle normative pour les couleurs de fils à utiliser contrairement à la basse tension (en 230 volts) le bleu est réservé au Neutre, le jaune-vert strictement pour le conducteur de protection la terre et les autres couleurs pour les phases et phases coupées, navettes de va et vient, retours lampes, retours poussoirs, fils pilotes, etc.
Pour l'interphonie chaque installateur a son propre code donc ce n'est pas avec les couleurs que l'on s'y retrouve.
Voir ci-joint un tableau des correspondances des borniers selon quelque marques.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

GL a bien résumé.
Pour ce qui est de la couleur des fils utilisés pour le câblage des installations d'interphone en TBT, à ma connaissance il n'y a pas de règle normative pour les couleurs de fils à utiliser contrairement à la basse tension (en 230 volts) le bleu est réservé au Neutre, le jaune-vert strictement pour le conducteur de protection la terre et les autres couleurs pour les phases et phases coupées, navettes de va et vient, retours lampes, retours poussoirs, fils pilotes, etc.
Pour l'interphonie chaque installateur a son propre code donc ce n'est pas avec les couleurs que l'on s'y retrouve.
Voir ci-joint un tableau des correspondances des borniers selon quelque marques.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 janvier 2017 à 18:33

Bonjour,
Personnellement je pense que le contact direct avec la résistance blindée risque peut-être de brûler, pourquoi ne pas en mettre plusieurs de 1000 watts voir exemple : https://fr.aliexpress.com/item/New-High-Power-1000W-20-34C-Temperature-Adjustable-Fish-Tank-Heater-Aquarium-Tank-Water-Thermostat-Heating/32748360786.html?spm=2114.44010308.4.58.6Fp3MP
@+
Personnellement je pense que le contact direct avec la résistance blindée risque peut-être de brûler, pourquoi ne pas en mettre plusieurs de 1000 watts voir exemple : https://fr.aliexpress.com/item/New-High-Power-1000W-20-34C-Temperature-Adjustable-Fish-Tank-Heater-Aquarium-Tank-Water-Thermostat-Heating/32748360786.html?spm=2114.44010308.4.58.6Fp3MP
@+
09 janvier 2017 à 19:02

Bonjour,
Oui GL (salut) a raison il peut y avoir conflit entre deux systèmes différents, dans votre cas une commande automatique par programmateur et un inter à clé extérieur, imaginez la fermeture du volet avec le programmateur et qu'en même temps vous ouvrez avec la clé le moteur ne va pas savoir dans quel sens aller ??
Comme dit GL si vous n'avez pas encore effectué l'achat allez explorer les solutions que proposent Yokis.
@+
centralisation volets fil pilote mvr500e.pdf
Oui GL (salut) a raison il peut y avoir conflit entre deux systèmes différents, dans votre cas une commande automatique par programmateur et un inter à clé extérieur, imaginez la fermeture du volet avec le programmateur et qu'en même temps vous ouvrez avec la clé le moteur ne va pas savoir dans quel sens aller ??
Comme dit GL si vous n'avez pas encore effectué l'achat allez explorer les solutions que proposent Yokis.
@+
centralisation volets fil pilote mvr500e.pdf
09 janvier 2017 à 18:33

Bonjour,
On peut en déduire que le télérupteur est à remplacer.
@+
Citation :C'est normal le 230 volts arrive juste le temps de l'impulsion que vous provoquez en appuyant sur le poussoir, mais si vous maintenez enfoncé la lampe éclaire jusqu'à ce que vous enlevez le doigt du poussoir.
J'ai testé comme vous me l'aviez dit avec une ampoule témoin.
L'ampoule s'allume mais s'éteint presque aussitôt.
On peut en déduire que le télérupteur est à remplacer.
@+
09 janvier 2017 à 18:03

Bonjour Thierry,
Vous êtes sur une configuration de télérupteur en branchement dit trois fils, particularité le neutre est aux poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les couleurs que vous avez chez vous.
Voir le lien pour avoir un télérupteur compatible :
Télérupteur 230 V/AC Finder coupure 10 A Max 230 V/AC
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Vous êtes sur une configuration de télérupteur en branchement dit trois fils, particularité le neutre est aux poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les couleurs que vous avez chez vous.
Voir le lien pour avoir un télérupteur compatible :
Télérupteur 230 V/AC Finder coupure 10 A Max 230 V/AC
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


08 janvier 2017 à 17:12

Bonjour,
Les lampes GU10 sont utilisables directement sur 230 volts.
Voir ici exemple :https://www.lampesecoenergie.com/index.php/ampoule-led-spot-gu10-5w-blanc-lumiere-du-jour-6000k-eclaire-comme-50w-halogene-120.html?utm_source=google_shopping&gclid=CIr_0qC-ptECFUITGwodqPMAVw
@+
Les lampes GU10 sont utilisables directement sur 230 volts.
Voir ici exemple :https://www.lampesecoenergie.com/index.php/ampoule-led-spot-gu10-5w-blanc-lumiere-du-jour-6000k-eclaire-comme-50w-halogene-120.html?utm_source=google_shopping&gclid=CIr_0qC-ptECFUITGwodqPMAVw
@+
03 janvier 2017 à 18:24

Bonjour,
@+
programmateur hebdomadaire hager.pdf
Citation :Vous pouvez essayez en forçant le programme, voir si le contacteur du chauffe eau réagit, voir PDF EG100 ci-joint.
Question subsidiaire, sur mon tableau, j'ai l'EG100 qui semble être également un programmateur.
Est-il possible que ce ne soit pas le signal ErdF qui gère mon contacteur HC mais cette horloge de tableau ?
@+
programmateur hebdomadaire hager.pdf
09 décembre 2016 à 19:20

Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste en la matière pour répondre, mais la question que vous devez vous poser est : quelle puissance a besoin mon enregistreur SMBat pour tenir plusieurs nuits de fonctionnement au cas où la charge serait moindre si mauvais temps dans la journée.
Peut-être qu'avec ces éléments quelqu'un pourra vous répondre.
@+
Je ne suis pas spécialiste en la matière pour répondre, mais la question que vous devez vous poser est : quelle puissance a besoin mon enregistreur SMBat pour tenir plusieurs nuits de fonctionnement au cas où la charge serait moindre si mauvais temps dans la journée.
Peut-être qu'avec ces éléments quelqu'un pourra vous répondre.
@+
09 décembre 2016 à 18:53

Bonjour,
Visiblement ce disjoncteur C2A ne protège pas l'asservissement des heures creuses, pour faire simple vous déconnectez un fil de la bobine du contacteur soit A1 ou A2 que vous isolez avec un domino, ainsi le contacteur chauffe-eau restera en marche forcée.
@+
Visiblement ce disjoncteur C2A ne protège pas l'asservissement des heures creuses, pour faire simple vous déconnectez un fil de la bobine du contacteur soit A1 ou A2 que vous isolez avec un domino, ainsi le contacteur chauffe-eau restera en marche forcée.
@+
08 décembre 2016 à 21:03

Bonjour,
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimentée il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
@+
Citation :C'est normal c'est pour ne pas l'oublier en marche forcée.
Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du signal EDF.
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimentée il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
@+
07 décembre 2016 à 17:00

Bonjour,
(Salut 1Insp) oui c'est sûr, il reste à faire comme pour les fils pilote des radiateurs mettre une annotation dans le boitier de l'automatisme pour prévenir l'intervenant de couper le circuit éclairage extérieur.
Comme suggéré par CMT (salut) la meilleure solution est de regrouper l'alim portail et éclairage extérieur sous le même disjoncteur si c'est possible.
@+
Citation :
Si je coupe l'énergie sur le portail pour intervention, il reste toujours du courant dans le coffret qui vient de la 2ème ligne ; à moins de déclencher les 2 alimentations.
(Salut 1Insp) oui c'est sûr, il reste à faire comme pour les fils pilote des radiateurs mettre une annotation dans le boitier de l'automatisme pour prévenir l'intervenant de couper le circuit éclairage extérieur.
Comme suggéré par CMT (salut) la meilleure solution est de regrouper l'alim portail et éclairage extérieur sous le même disjoncteur si c'est possible.
@+
03 décembre 2016 à 19:35

Bonjour JP
Pour être sûr de ne pas mélanger les deux circuits et éviter qu'il y ait conflit, il faut mettre un relais en plus, voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour être sûr de ne pas mélanger les deux circuits et éviter qu'il y ait conflit, il faut mettre un relais en plus, voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2016 à 18:07

Bonjour Robert,
Si vous branchez dans l'état actuel de votre schéma vous provoquez un court-circuit franc dans le thermostat, il faut modifier pour le mettre en série en début de circuit comme vous l'avez suggéré.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous branchez dans l'état actuel de votre schéma vous provoquez un court-circuit franc dans le thermostat, il faut modifier pour le mettre en série en début de circuit comme vous l'avez suggéré.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2016 à 17:29

Bonjour,
En principe pour le 230 volts mono (1 phase 1 neutre) ou le 400 volts biphasé (2 phases) on utilise les deux mêmes conducteurs, le changement de tension se fait souvent par le commutateur, en le dévissant on y trouve une vis de blocage dessous pour éviter les fausses manœuvres.
Voir dans la rubrique des questions apparentées juste dessous :
Passer du 220 à 380 poste à souder
J’avais mis une photo d'un poste en exemple.
@+
En principe pour le 230 volts mono (1 phase 1 neutre) ou le 400 volts biphasé (2 phases) on utilise les deux mêmes conducteurs, le changement de tension se fait souvent par le commutateur, en le dévissant on y trouve une vis de blocage dessous pour éviter les fausses manœuvres.
Voir dans la rubrique des questions apparentées juste dessous :
Passer du 220 à 380 poste à souder
J’avais mis une photo d'un poste en exemple.
@+
27 novembre 2016 à 17:12

Bonjour,
Il faudrait vérifier en coupant le courant au général (disjoncteur d'abonné) avant le serrage au tableau de l'ensemble des bornes en amont et aval des disjoncteurs, voir si il n'y a pas de traces d'échauffement dans un endroit, car on peut penser qu'il n'y a pas que le disjoncteur n°4 car vous avez parlé du plafonnier.
@+
Il faudrait vérifier en coupant le courant au général (disjoncteur d'abonné) avant le serrage au tableau de l'ensemble des bornes en amont et aval des disjoncteurs, voir si il n'y a pas de traces d'échauffement dans un endroit, car on peut penser qu'il n'y a pas que le disjoncteur n°4 car vous avez parlé du plafonnier.
@+
23 novembre 2016 à 18:41

Bonjour,
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts pour tube 18 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts pour les 36 watts et 58 watts.
@+
Citation :Et ensuite pincer l'épingle pour la retirer du support d'un seul côté.
je pensais qu'il fallait tirer vers soi, et pincer avec deux doigts
Citation :C'est clipsé et en plusieurs bouts utiliser un tournevis plat et faire levier délicatement c'est fragile surtout si pas neuf.
plafonnier bleu 1x36W.
Citation :Jamais entendu parler ?? Mais j'ai répondu en 1.
pour les starter je prends des double opérations,
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts pour tube 18 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts pour les 36 watts et 58 watts.
@+
22 novembre 2016 à 19:46

Bonjour,
S'inspirer du schéma de la question 15850 : Information sur le branchement d'un MUR3
(prolonger le fonctionnement du circulateur après l'arrêt du brûleur)
circulateur = votre ventilateur____________ brûleur = phase venant de l' aquastat pour la commande en Y
@+
S'inspirer du schéma de la question 15850 : Information sur le branchement d'un MUR3
(prolonger le fonctionnement du circulateur après l'arrêt du brûleur)
circulateur = votre ventilateur____________ brûleur = phase venant de l' aquastat pour la commande en Y
@+
22 novembre 2016 à 19:04

Bonjour,
Depuis hier j'ai eu accès à un télérupteur Legrand 412408 et je peux maintenant vous affirmer qu'il est compatible en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
Depuis hier j'ai eu accès à un télérupteur Legrand 412408 et je peux maintenant vous affirmer qu'il est compatible en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
21 novembre 2016 à 18:50

Bonjour,
Vous avez un branchement trois fils, donc il ne faut pas de télérupteur électronique.
Un télérupteur Legrand réf : 412408 facile à trouver sur le net.
Voir schéma ci-joint avec les couleurs que vous avez pour faciliter le branchement.
(les couleurs utilisées ne sont pas très logique on peut voir un bleu en phase en sortie du disjoncteur 10A).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez un branchement trois fils, donc il ne faut pas de télérupteur électronique.
Un télérupteur Legrand réf : 412408 facile à trouver sur le net.
Voir schéma ci-joint avec les couleurs que vous avez pour faciliter le branchement.
(les couleurs utilisées ne sont pas très logique on peut voir un bleu en phase en sortie du disjoncteur 10A).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 novembre 2016 à 18:38

Pour le télérupteur 412408 je ne sais pas mais vous faites un essai comme ça :
Phase sur 1 avec un pont sur A1
Retour lampe sur 2
Retour des poussoirs sur A2.
@+
Phase sur 1 avec un pont sur A1
Retour lampe sur 2
Retour des poussoirs sur A2.
@+
20 novembre 2016 à 19:39

Citation :Quel référence car la Ref: 49120 qui ne fonctionne pas en branchement trois fils
télérupteur remplacé par télérupteur Legrand
Voir la question 12417 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120
20 novembre 2016 à 18:16

Bonjour,
@+
Citation :Pour répondre à votre question il faudrait avoir le schéma des branchements effectués ,même s'ils ne sont pas sur le même circuit vous avez peut-être modifié quelque chose sur l'alim du premier ? ou alors c'est une coïncidence il est tombé en panne ce jour là !
Est-ce normal ou pas ?
@+
20 novembre 2016 à 16:12

Bonjour,
Si vous entendez le moteur tourner ce n'est donc pas un problème électrique mais mécanique ,
@+
Si vous entendez le moteur tourner ce n'est donc pas un problème électrique mais mécanique ,
Citation :Y a t'il un système de déverrouillage en cas de panne électrique sur ce type de moteur ? à vérifier
Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement
Citation :Pas facile de répondre derrière un clavier sans visuel , il n'y a qu'en démontant et regardant à l'intérieur que vous pourrez peut-être voir ce qui se passe.
D'où provient réellement de blocage et comment réparer ?
@+
20 novembre 2016 à 16:00

Bonjour,
En principe on ne se sert pas d'une canalisation d'eau pour créer une prise de terre c'est plutôt le contraire.
Mais bon si cette canalisation est désaffectée et qu'elle ne sert plus et si elle est sur votre terrain pourquoi pas, en plus de vos trois piquets ça ne peut qu'améliorer sa valeur.
@+
En principe on ne se sert pas d'une canalisation d'eau pour créer une prise de terre c'est plutôt le contraire.
Mais bon si cette canalisation est désaffectée et qu'elle ne sert plus et si elle est sur votre terrain pourquoi pas, en plus de vos trois piquets ça ne peut qu'améliorer sa valeur.
@+
20 novembre 2016 à 15:30

Bonjour.
Redonnez-nous plus d'informations, vous avez remplacé votre télérupteur ? les boutons ? pourquoi être intervenu sur le télérupteur ?
@+
Citation :?? Vous voulez probablement dire neutre aux poussoirs.
J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre
Redonnez-nous plus d'informations, vous avez remplacé votre télérupteur ? les boutons ? pourquoi être intervenu sur le télérupteur ?
@+
20 novembre 2016 à 15:19

Bonjour,
Pour les 36 watts déboiter un embout après vous pourrez avoir la grille (sur ces modèles ce n'est pas très simple à remettre en place).
Pour les 18 watts soulever la grille vers l'intérieur d'un côté et sortir la grille de l'autre côté.
Vous pouvez retirer la cosse de la liaison équipotentielle (terre) après c'est plus accessible, après avoir remplacé tubes et starters ne pas oublier de reconnecter cette cosse sur la grille.
P. S. : pour les starters attention ! S2 pour les 18 watts et S10 pour les 36 watts.
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts.
@+
Pour les 36 watts déboiter un embout après vous pourrez avoir la grille (sur ces modèles ce n'est pas très simple à remettre en place).
Pour les 18 watts soulever la grille vers l'intérieur d'un côté et sortir la grille de l'autre côté.
Vous pouvez retirer la cosse de la liaison équipotentielle (terre) après c'est plus accessible, après avoir remplacé tubes et starters ne pas oublier de reconnecter cette cosse sur la grille.
P. S. : pour les starters attention ! S2 pour les 18 watts et S10 pour les 36 watts.
Starters S2 pour tubes de 4 à 22 watts.
Starters S10 pour tubes de 4 à 65 watts.
@+
20 novembre 2016 à 15:14

Bonjour,
Il doit y avoir six bornes sur le bouton.
La centrale clignotante est alimentée par le + contact.
Lorsqu'on met l'inter warning il shunte n°1 avec sa sortie n°2... (shunte donc aussi le contact)
Et les bornes 3/4/5/6 sont couplées permettant ainsi le clignotement des circuits Droite et Gauche et de la lampe témoin.
Voir ci-joint schéma de principe, si le témoin est interne on retrouve une masse sur une des cosses, il faut faire des essais sur l'établi.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il doit y avoir six bornes sur le bouton.
La centrale clignotante est alimentée par le + contact.
Lorsqu'on met l'inter warning il shunte n°1 avec sa sortie n°2... (shunte donc aussi le contact)
Et les bornes 3/4/5/6 sont couplées permettant ainsi le clignotement des circuits Droite et Gauche et de la lampe témoin.
Voir ci-joint schéma de principe, si le témoin est interne on retrouve une masse sur une des cosses, il faut faire des essais sur l'établi.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2016 à 14:48

Bonjour,
Je suppose que le transformateur que vous cherchez doit être l'adaptateur d'alimentation du moniteur.
@+
Je suppose que le transformateur que vous cherchez doit être l'adaptateur d'alimentation du moniteur.
@+
17 novembre 2016 à 19:12

Bonjour,
Vous dites disjoncteur THOMSON ??
Une photo de votre disjoncteur aurait permis d'être plus affirmatif , si je me souviens bien c'est peut-être que sur ce modèle assez ancien on a accès au changement calibre donc si c'est le cas ne pas déplomber
@+
Citation :
Hors le mien est plombé dessous
Vous dites disjoncteur THOMSON ??
Une photo de votre disjoncteur aurait permis d'être plus affirmatif , si je me souviens bien c'est peut-être que sur ce modèle assez ancien on a accès au changement calibre donc si c'est le cas ne pas déplomber
@+
16 novembre 2016 à 19:11

Bonjour,
Non au contraire il va moins chauffer car moins sollicité.
@+
Citation :
ça ne va pas créer de problème de chauffe
Non au contraire il va moins chauffer car moins sollicité.
@+
16 novembre 2016 à 18:02

Bonjour,
Sur la notice tout est très bien expliqué.
Il faudra reprendre tous les paramétrages et au départ il faut placer le portail à demie course au milieu.
@+
Sur la notice tout est très bien expliqué.
Il faudra reprendre tous les paramétrages et au départ il faut placer le portail à demie course au milieu.
@+
14 novembre 2016 à 19:39

Bonjour,
Peut-être revoir la programmation et les paramétrages.
@+
Peut-être revoir la programmation et les paramétrages.
@+
14 novembre 2016 à 19:26

Bonjour,
1) et 2) c'est probablement le même sujet.
La protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
40A et 63 A alimentés en 6mm².
Alors qu'ils devraient être 10mm² pour le 40A et 16mm² pour le 63 A, protection 20A pour du 1.5mm² devrait être16 A maxi si disjoncteur ou en 10A maxi si par fusible fusible.
3) Un ou des conducteurs de couleur vert/jaune qui doit être utilisé uniquement pour la terre est utilisé en conducteur actif soit en phase ou en neutre.
C'est un électricien qui doit intervenir pour cela et non ERDF.
@+
1) et 2) c'est probablement le même sujet.
La protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
40A et 63 A alimentés en 6mm².
Alors qu'ils devraient être 10mm² pour le 40A et 16mm² pour le 63 A, protection 20A pour du 1.5mm² devrait être16 A maxi si disjoncteur ou en 10A maxi si par fusible fusible.
3) Un ou des conducteurs de couleur vert/jaune qui doit être utilisé uniquement pour la terre est utilisé en conducteur actif soit en phase ou en neutre.
C'est un électricien qui doit intervenir pour cela et non ERDF.
@+
14 novembre 2016 à 19:23

Bonjour,
Oui c'est une solution.
Voir un exemple ici : http://www.eke.fr/grille-de-terre-plaque-de-terre.html
@+
Oui c'est une solution.
Voir un exemple ici : http://www.eke.fr/grille-de-terre-plaque-de-terre.html
@+
14 novembre 2016 à 18:28

Bonjour,
A voir la belle couleur du cuivre je dirai que cette prise de terre est très récente, pourquoi elle n'a pas été faite ailleurs que devant la façade vous avez sûrement l'explication ? De toute façon elle doit rester accessible.
Pour la dissimuler plusieurs solutions, une jardinière, un morceau de grosse goulotte avec son embout, des tasseaux pour faire le tour avec un panneau bois ou PVC vissé dessus.
@+
A voir la belle couleur du cuivre je dirai que cette prise de terre est très récente, pourquoi elle n'a pas été faite ailleurs que devant la façade vous avez sûrement l'explication ? De toute façon elle doit rester accessible.
Pour la dissimuler plusieurs solutions, une jardinière, un morceau de grosse goulotte avec son embout, des tasseaux pour faire le tour avec un panneau bois ou PVC vissé dessus.
@+
14 novembre 2016 à 18:11

A la vue du tableau on voit que cette installation était alimenté en triphasé+neutre puis modifié pour un abonnement monophasé
Si vous voulez mettre le disjoncteur 2A pour la commande c'est en 1.5² et le disjoncteur 20A pour alim CE (voir si les fils sont en 2.5mm²) ce qui est moins sûr à vérifier, tout est noté sur le schéma.
Lorsque vous rénoverez le tableau il faudra retrouver les deux fils du contact HC pour recâbler la commande depuis le disjoncteur 2A comme sur le schéma en réponse 1.
Idem pour les fils d'alim du chauffe eau (d'ailleurs sur la photo on voit seulement deux noirs, si le chauffe eau était branché en tri il doit y en avoir trois, le troisième est probablement utilisé et raccordé au neutre à vérifier).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Actuellement le contact HC doit renvoyer le neutre en A2 de la bobine car A1 est connecté à la phase. Voir schéma joint.
Si je remplace uniquement le contacteur, je peux seulement connecter la phase sur mon nouveau contacteur (autrement dit est-il possible d'utiliser le contacteur Legrand sans le neutre).
Si vous voulez mettre le disjoncteur 2A pour la commande c'est en 1.5² et le disjoncteur 20A pour alim CE (voir si les fils sont en 2.5mm²) ce qui est moins sûr à vérifier, tout est noté sur le schéma.
Lorsque vous rénoverez le tableau il faudra retrouver les deux fils du contact HC pour recâbler la commande depuis le disjoncteur 2A comme sur le schéma en réponse 1.
Idem pour les fils d'alim du chauffe eau (d'ailleurs sur la photo on voit seulement deux noirs, si le chauffe eau était branché en tri il doit y en avoir trois, le troisième est probablement utilisé et raccordé au neutre à vérifier).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 novembre 2016 à 19:01

Bonjour,
Ou mettre le disjoncteur 2A 20A et le contacteur ? si c'est le cas voir schéma en réponse 1.
@+
Citation :C'est bien cela le Neutre (fil bleu en principe) comme tous les conducteurs neutres de votre tableau sont sur la borne commune, dans l'immédiat vous ne voulez remplacer que le contacteur ?
J'ai l'impression que le neutre ne passe pas du tout par le contacteur ?
Ou mettre le disjoncteur 2A 20A et le contacteur ? si c'est le cas voir schéma en réponse 1.
@+
12 novembre 2016 à 15:26

Bonjour,
Avez-vous une tension d'alimentation entre les bornes 10 et 2 de la cellule RX ?
Avez-vous une tension d'alimentation entre les bornes 10 et 2 de la cellule RX ?
12 novembre 2016 à 12:14

Bonjour,
Est-ce que votre ordinateur est branché sur le même circuit que le frigo ?
Peut-être un mauvais serrage des conducteurs dans la prise, dans une boite ou au tableau électrique ?
Lorsque le moteur du frigo démarre il fait un appel de courant plus fort qui peut provoquer une micro coupure sur ce circuit.
@+
Est-ce que votre ordinateur est branché sur le même circuit que le frigo ?
Peut-être un mauvais serrage des conducteurs dans la prise, dans une boite ou au tableau électrique ?
Lorsque le moteur du frigo démarre il fait un appel de courant plus fort qui peut provoquer une micro coupure sur ce circuit.
@+
12 novembre 2016 à 11:27

Bonjour,
Je vois que dans la réponse 14 vous avez le bon schéma avec phase aux poussoirs et si cela est possible sans affecter le reste de l'installation vous pouvez mettre le télérupteur Legrand 49120 en vous inspirant du schéma en réponse 1.
@+
Je vois que dans la réponse 14 vous avez le bon schéma avec phase aux poussoirs et si cela est possible sans affecter le reste de l'installation vous pouvez mettre le télérupteur Legrand 49120 en vous inspirant du schéma en réponse 1.
@+
12 novembre 2016 à 11:08

Bonjour,
Vous êtes dans la cas d'un télérupteur en branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes dans la cas d'un télérupteur en branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 novembre 2016 à 10:50

Bonsoir Michel.
Comme l'a dit 1Insp (salut),
Voir le schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme l'a dit 1Insp (salut),
Citation :Je répète ce qu'a déjà dit 1Insp comme on peut le constater avec ce câblage non conventionnel le contact du télérupteur coupe le neutre ce qui n'est pas normal (en principe un inter coupe toujours la phase ) et la phase est permanente à la douille même lorsque lumière éteinte donc prendre les précautions adéquates pour le remplacement des lampes.
Sauf à tout modifier, il faut utiliser le télérupteur "3 fils" et câbler comme dit par Bob.
Voir le schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2016 à 18:24

Bnjour,
C'est correct.
@+
C'est correct.
@+
09 novembre 2016 à 19:39

Bonjour,
On dit 300 watts par point d'allumage donc vous avez de la marge.
@+
On dit 300 watts par point d'allumage donc vous avez de la marge.

@+
09 novembre 2016 à 19:34

Bonjour,
Mettre vos deux fils rouges phase ensemble dans LA
Le bleu neutre va direct au volet.
Marron sur B1 noir sur B2 inverser si nécessaire par rapport à la flèche.
Conserver le shunt bleu qui est déjà en place sur l'inter.
Voir schéma ci-joint que vous deviez avoir en principe avec l'inter.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mettre vos deux fils rouges phase ensemble dans LA
Le bleu neutre va direct au volet.
Marron sur B1 noir sur B2 inverser si nécessaire par rapport à la flèche.
Conserver le shunt bleu qui est déjà en place sur l'inter.
Voir schéma ci-joint que vous deviez avoir en principe avec l'inter.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2016 à 19:24

Bonsoir Michel.
Un testeur n'est pas très fiable pour identifier une phase ; je vous explique : exemple sur un câble deux conducteurs dont la phase est raccordée sur le noir et si le neutre fil bleu est déconnecté au deux bouts on dit " fil en l'air" la lampe néon votre testeur va s'allumer quand même, c'est pour cela que cet appareil est souvent décrié sur le forum comme pas fiable.
Vous êtes sûr que rien a été modifié sur cette installation ? le fil marron déconnecté devant le deuxième télérupteur c'est quoi ?
En voyant votre schéma qui est très clair je suis quand même très surpris des raccordements effectués.
Je suppose que les carrés avec rond dedans sont les poussoirs, les fils rouges sont-ils des phases ou des neutres ?
Il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur les séparer et faire un contrôle sur chaque fil.
Si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un testeur n'est pas très fiable pour identifier une phase ; je vous explique : exemple sur un câble deux conducteurs dont la phase est raccordée sur le noir et si le neutre fil bleu est déconnecté au deux bouts on dit " fil en l'air" la lampe néon votre testeur va s'allumer quand même, c'est pour cela que cet appareil est souvent décrié sur le forum comme pas fiable.
Vous êtes sûr que rien a été modifié sur cette installation ? le fil marron déconnecté devant le deuxième télérupteur c'est quoi ?
En voyant votre schéma qui est très clair je suis quand même très surpris des raccordements effectués.
Je suppose que les carrés avec rond dedans sont les poussoirs, les fils rouges sont-ils des phases ou des neutres ?
Il faudrait déconnecter les trois verts du télérupteur les séparer et faire un contrôle sur chaque fil.
Citation :Aussi déconnecter les 2 bleus de la borne en haut à droite contrôler pour voir si c'est une phase.
Je pense donc que le télérupteur est relié au neutre (bleu) sur la vis de droite.
Si vous aviez un multimètre ce serait plus facile d'identifier la phase entre Terre fils jaune-vert et la Phase rouge 230 volts et entre Neutre bleu et Terre = 0 volt.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2016 à 18:51

Bonjour,
@+
Citation :Non il n'y en a pas, c'est normal.
Par contre il n'y a pas de lumière rouge entre les cellules (je ne sais pas s'il doit y en avoir une).
@+
08 novembre 2016 à 18:34

Bonjour,
En habitat la plus petite section de fil sur installation en 230 volts définitive normativenent doit être en 1.5mm², personnellement je mettrai du câble 1.5 mm² rigide ou souple mais pour les raccordements dans la borne le rigide est plus facile à moins d'utiliser des embouts sur le souple c'est mieux.
@+
En habitat la plus petite section de fil sur installation en 230 volts définitive normativenent doit être en 1.5mm², personnellement je mettrai du câble 1.5 mm² rigide ou souple mais pour les raccordements dans la borne le rigide est plus facile à moins d'utiliser des embouts sur le souple c'est mieux.
Citation :Non c'est bien cela, je suppose que vos spots de 5 watts sont faits pour fonctionner sous 230 volts ou équipés de transfos.
Est-ce valable comme repiquage ou suis-je naïf ?
@+
08 novembre 2016 à 18:29

Bonjour,
J'attends votre réponse.
@+
Citation :Si la lampe est bonne et éteinte ça ne devrait pas.
J'ai testé avec un stylo testeur et il s'allume quand je touche le fil noir (lampe sur la photo)
Citation :Oui tout ce que vous décrivez ne me semble pas normal, vous devez avoir un problème sur votre installation, chose à vérifier sur votre tableau général si la phase est bien sur les fusibles car dans votre situation on peut penser à une inversion de phase et du neutre.
Si le bleu était la phase c'est lui qui allumerait le stylo, non ?
J'attends votre réponse.

@+
08 novembre 2016 à 18:15