Bonjour,
Que se passe t-il avec la sonnerie ?
Votre schéma est bon mais c'est probablement votre sonnerie qui semble être faite pour être alimentée en 230 volts alors que vous l'alimentez en 8 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Que se passe t-il avec la sonnerie ?
Votre schéma est bon mais c'est probablement votre sonnerie qui semble être faite pour être alimentée en 230 volts alors que vous l'alimentez en 8 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2017 à 18:35

Bonjour,
Sur ce circuit il doit y avoir défaut d'isolement (une fuite de courant vers la terre)
Sur ce circuit il doit y avoir défaut d'isolement (une fuite de courant vers la terre)
Citation :Même pas votre VMC ? qui devrait être raccordée à la terre et avoir sur un circuit dédié.
Cette même ligne n'est pas connectée à la terre
Citation :Avez-vous déconnecté les conducteurs de neutre aussi ?
J'ai donc décâblé les interrupteurs des luminaires et de la VMC
06 août 2017 à 18:04

Bonjour Louis.
La pile de la télécommande est-elle neuve ?
@+
La pile de la télécommande est-elle neuve ?
@+
04 août 2017 à 18:11

Bonjour,
Il est bien difficile de vous répondre sans savoir à quoi correspondent ces fils rouge noir et bleu et sans schéma, lorsque l'on entreprend une chose comme cela, je ne le dis pas seulement pour vous mais pour tous les internautes, il est toujours bon de prendre une ou des photos avant de déconnecter.
Malheureusement je ne peux pas plus.
@+
Il est bien difficile de vous répondre sans savoir à quoi correspondent ces fils rouge noir et bleu et sans schéma, lorsque l'on entreprend une chose comme cela, je ne le dis pas seulement pour vous mais pour tous les internautes, il est toujours bon de prendre une ou des photos avant de déconnecter.
Malheureusement je ne peux pas plus.
@+
03 août 2017 à 18:53

Bonjour Stecy.
mais c'est pas le compteur qui disjoncte je suppose que vous voulez dire le disjoncteur différentiel d'abonné ou un disjoncteur ou un inter différentiel.
Et votre four micro-ondes fonctionne bien sur une autre prise également équipée d'une prise de terre je suppose ?
Le problème se situe peut-être dans la prise murale où vous branchez la machine à laver, il faudrait hors tension regarder si les connexions sont correctes et voir si cette prise n'a pas surchauffé (traces d'échauffement).
@+
Citation :Bonne déduction.
Si c'était le cas le micro-ondes ne ferait pas disjoncter le compteur
mais c'est pas le compteur qui disjoncte je suppose que vous voulez dire le disjoncteur différentiel d'abonné ou un disjoncteur ou un inter différentiel.
Et votre four micro-ondes fonctionne bien sur une autre prise également équipée d'une prise de terre je suppose ?
Le problème se situe peut-être dans la prise murale où vous branchez la machine à laver, il faudrait hors tension regarder si les connexions sont correctes et voir si cette prise n'a pas surchauffé (traces d'échauffement).
@+
03 août 2017 à 18:40

Bonjour,
Oui vous pouvez brancher votre plaque de 3000W sur une prise 16A en 2.5mm² d'autant plus si c'est un circuit dédié.
@+
Oui vous pouvez brancher votre plaque de 3000W sur une prise 16A en 2.5mm² d'autant plus si c'est un circuit dédié.
@+
03 août 2017 à 18:22

Bonjour,
Vous mettez ensemble dans une borne tous les bleus, y compris celui du plafond.
Et idem pour les bruns dans une autre borne, soignez les raccords, les conducteurs cuivre des fils ne doivent pas dépasser de l'isolant des bornes.
@+
Vous mettez ensemble dans une borne tous les bleus, y compris celui du plafond.
Et idem pour les bruns dans une autre borne, soignez les raccords, les conducteurs cuivre des fils ne doivent pas dépasser de l'isolant des bornes.
@+
26 juin 2017 à 18:35

Bonjour,
Par quoi est commandé ce moteur ?
Si par contacteur coupe t-il bien la phase et le neutre ?
Observation : pour votre confort et éviter de subir les déclenchements intempestifs le différentiel dédié 40A 30mA à la pompe ne devrait pas être en cascade derrière le différentiel de rangée et le disjoncteur d'abonné devrait être 500mA de type S.
@+
Par quoi est commandé ce moteur ?
Si par contacteur coupe t-il bien la phase et le neutre ?
Observation : pour votre confort et éviter de subir les déclenchements intempestifs le différentiel dédié 40A 30mA à la pompe ne devrait pas être en cascade derrière le différentiel de rangée et le disjoncteur d'abonné devrait être 500mA de type S.
@+
12 juin 2017 à 18:50

Bonjour,
Comme précisé par CMT le câble avec des conducteurs 5mm² n'existe pas.
Le 4mm² cuivre en un seul brin puis le 6 mm² composé de 7 brins par conducteurs.
Pour votre alim 32A il vous faut minimum du câble 3 G 6mm² avec en tête la protection adéquate disjoncteur 32A et pour la protection des personnes ID 30mA.
@+
Comme précisé par CMT le câble avec des conducteurs 5mm² n'existe pas.
Le 4mm² cuivre en un seul brin puis le 6 mm² composé de 7 brins par conducteurs.
Pour votre alim 32A il vous faut minimum du câble 3 G 6mm² avec en tête la protection adéquate disjoncteur 32A et pour la protection des personnes ID 30mA.
@+
07 juin 2017 à 17:55

Désolé de ne pouvoir répondre car vous ne vous donnez pas la peine de répondre aux questions posées. 
Programmateur ?????

Programmateur ?????
05 juin 2017 à 17:24

Bonjour,
Vous ne donnez pas de marque de vos radiateurs ni de votre programmateur ??
Avez-vous un boitier récepteur à côté ou derrière le radiateur ?
@+
Vous ne donnez pas de marque de vos radiateurs ni de votre programmateur ??
Avez-vous un boitier récepteur à côté ou derrière le radiateur ?
@+
05 juin 2017 à 15:44

Bonjour,
Si vous êtes en branchement 4 fils normalement ça doit fonctionner.
Une photo d'avant modif permettrait peut-être de voir.
@+
Si vous êtes en branchement 4 fils normalement ça doit fonctionner.
Citation :Ce pont est à faire que lorsqu'on est sur un branchement dit trois fils.
Faut-il faire un pont entre A1 et 1 en rajoutant un fil ?
Une photo d'avant modif permettrait peut-être de voir.
@+
21 mai 2017 à 11:25

Bonjour,
Si vous voulez l'ouverture totale c'est sur les bornes 9 et 14.
Si ouverture un ventail c'est sur les bornes 10 et 14.
Voir schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous voulez l'ouverture totale c'est sur les bornes 9 et 14.
Si ouverture un ventail c'est sur les bornes 10 et 14.
Voir schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mai 2017 à 11:17

Bonjour,
Juste une suggestion vérifier si cela ne vient pas d'une inversion de la phase et du neutre ??
@+
Juste une suggestion vérifier si cela ne vient pas d'une inversion de la phase et du neutre ??
@+
18 mai 2017 à 14:16

Bonjour,
Oui.
@+
Oui.
@+
18 mai 2017 à 12:06

Bonjour,
@+
Citation :Oui.
Peut-on alimenter à la fois les 2 moteurs et le portier avec le même câble d'alimentation 3×1.5 ?
Citation :Pas pour les moteurs, mais seulement pour le portier et les cellules tension inférieure à 50 volts.
Peut-on également prendre le même câble ptt pour le portier et les moteurs sachant qu'il y a 8 fils dans le ptt et que l'on a besoin de seulement 4 fils pour les photocellules et 4 fils pour le portier visiophone biométrique ?
@+
16 mai 2017 à 09:58

Shunter c'est relier deux bornes à l'aide d'un fil ensemble pour établir le contact.
Avec la doc ou une photo de la carte de votre système je pourrai vous dire quelles bornes shunter.
@+
Avec la doc ou une photo de la carte de votre système je pourrai vous dire quelles bornes shunter.
@+
08 mai 2017 à 18:39

Bonjour,
Pour la plupart des automatismes de portail les cellules empêchent la fermeture de celui-ci mais pas l'ouverture.
@+
Pour la plupart des automatismes de portail les cellules empêchent la fermeture de celui-ci mais pas l'ouverture.
Citation :En shuntant le contact des cellules vous pouvez vérifier si c'est bien les cellules qui sont en défaut.
Et dans l'un quelconque des cas, comment procéder ?
@+
08 mai 2017 à 15:12

Bonjour,
Sur les dominos le violet sur L qui en principe sur une douille à vis E14 ou E27 se trouve sur le plot central au fond de la douille - le vert jaune sur symbole terre au milieu - et le bleu neutre sur N qui en principe est sur la partie filetage (vis) de la douille.
@+
Sur les dominos le violet sur L qui en principe sur une douille à vis E14 ou E27 se trouve sur le plot central au fond de la douille - le vert jaune sur symbole terre au milieu - et le bleu neutre sur N qui en principe est sur la partie filetage (vis) de la douille.
@+
08 mai 2017 à 14:57

Bonjour,
Si le condensateur ne passe pas dans le logement prévu, vous pouvez le mettre à côté ; prenez un condensateur avec conducteurs.
Voir exemple : Condensateur permanent 25 µF 450V câble
@+
Si le condensateur ne passe pas dans le logement prévu, vous pouvez le mettre à côté ; prenez un condensateur avec conducteurs.
Voir exemple : Condensateur permanent 25 µF 450V câble
@+
08 mai 2017 à 14:46

Bonjour,
Une solution pas chère, branchez votre ordi sur un bloc multiprise équipé d'un inter de coupure.
@+
Une solution pas chère, branchez votre ordi sur un bloc multiprise équipé d'un inter de coupure.
@+
08 mai 2017 à 14:36

Bonjour,
Si vous voulez faire une mesure d'isolement c'est que vous avez un ou des défauts d'isolement qui font que votre protection déclenche ?
Pourquoi vous dites alors que vous ne pouvez mettre hors tension votre installation ?
Le contrôle d'isolement se fait circuit par circuit, si vous avez des protections qui sont omnipolaires le contrôle peut donc se faire hors tension sur le circuit ouvert.
@+
Si vous voulez faire une mesure d'isolement c'est que vous avez un ou des défauts d'isolement qui font que votre protection déclenche ?
Pourquoi vous dites alors que vous ne pouvez mettre hors tension votre installation ?
Le contrôle d'isolement se fait circuit par circuit, si vous avez des protections qui sont omnipolaires le contrôle peut donc se faire hors tension sur le circuit ouvert.
@+
08 mai 2017 à 14:33

Bonjour,
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :Il s’agit probablement d'un fusible en tube verre de 5x20 reste à voir les caractéristiques indiqués dessus.
Pour le fusible, je n'arrive même pas à l'extraire !
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 avril 2017 à 12:06

Bonjour,
Vous pouvez vous procurer un télérupteur Finder
Télérupteur 230 V/AC Finder
Je vous ai fait un croquis avec les correspondances pour les connexions.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez vous procurer un télérupteur Finder
Télérupteur 230 V/AC Finder
Je vous ai fait un croquis avec les correspondances pour les connexions.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 avril 2017 à 10:21

Bonjour,
Pour vous apporter une solution il faut en savoir un peu plus.
Le fil violet que l'on voit sur une borne de la bobine et une borne du contact est-il le même ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous apporter une solution il faut en savoir un peu plus.
Le fil violet que l'on voit sur une borne de la bobine et une borne du contact est-il le même ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 avril 2017 à 10:14

Bonjour,
Votre pompe a une intensité de 5.1 A il faut que le contact de l'inter supporte.
En principe la plupart des inters sont prévus pour 10A.
@+
Votre pompe a une intensité de 5.1 A il faut que le contact de l'inter supporte.
En principe la plupart des inters sont prévus pour 10A.
@+
15 mars 2017 à 09:36

Bonjour,
Oui votre branchement est bon si l'interrupteur à le pouvoir de coupure suffisant par rapport à la puissance de la pompe.
@+
Oui votre branchement est bon si l'interrupteur à le pouvoir de coupure suffisant par rapport à la puissance de la pompe.
@+
14 mars 2017 à 18:30

Bonjour,
Pour le branchement en deux fils pour le nouveau thermostat, ce serait le fil com et on a donc dans votre cas le noir et le jaune vert qui ne devraient pas normativement servir pour autre chose que la terre.
Il faudrait voir au niveau de la chaudière comment c'est raccordé pour pouvoir utiliser plutôt le bleu à la place du vert jaune.
Si vous pouvez envoyer une photo du raccord au niveau de la chaudière ce serait un plus.
@+
Pour le branchement en deux fils pour le nouveau thermostat, ce serait le fil com et on a donc dans votre cas le noir et le jaune vert qui ne devraient pas normativement servir pour autre chose que la terre.
Il faudrait voir au niveau de la chaudière comment c'est raccordé pour pouvoir utiliser plutôt le bleu à la place du vert jaune.
Si vous pouvez envoyer une photo du raccord au niveau de la chaudière ce serait un plus.
@+
14 mars 2017 à 18:25

Bonjour,
Une photo du bornier thermostat Aube avec les fils en place aiderait à apporter une réponse.
@+
Une photo du bornier thermostat Aube avec les fils en place aiderait à apporter une réponse.
@+
12 mars 2017 à 11:47

Bonjour,
Puisque c'était relié à un contact sec deux fils vous utilisez ces deux fils sur le nouveau thermostat Netatmo.
@+
Citation :Oui bien sûr.
le Netatmo fonctionne sur 2 fils.Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
Puisque c'était relié à un contact sec deux fils vous utilisez ces deux fils sur le nouveau thermostat Netatmo.
@+
11 mars 2017 à 17:56

Bonjour,
La photo de l'ancien inter c'est une prise et un va et vient ?
Sur votre va et vient il faut brancher les trois bornes, je vois que la borne L est vide, faire un essai mettre les deux noirs du domino dans la borne L de l'inter.
@+
La photo de l'ancien inter c'est une prise et un va et vient ?
Sur votre va et vient il faut brancher les trois bornes, je vois que la borne L est vide, faire un essai mettre les deux noirs du domino dans la borne L de l'inter.
@+
09 mars 2017 à 19:20

Bonjour,
Lorsque c'est fait contrôlez la continuité avec la borne de terre principale.
@+
Citation :Je pense que CMT parle de nouvelles prises à raccordement automatique sur les prises à vis vous pouvez mettre deux conducteurs maxi (si plus utilisez des wagos) dans une même borne.
je ne comprends pas : pour repiquer, il faut bien que je mette 2 fils sur la borne !
Il y a un truc que je n'ai pas du comprendre, là !
Citation :Vous pouvez repiquer la terre là où elle est présente, il faut que la section du conducteur à l'endroit du repiquage soit égal ou supérieur à celui que vous passer.
Puis-je repiquer ma terre depuis une salle de bain ou cuisine ?
Lorsque c'est fait contrôlez la continuité avec la borne de terre principale.
@+
03 mars 2017 à 18:25

Bonjour,
Je suppose que le 6mm² arrive sur l'inter dif et repart sur l'autre coffret en 6mm² vous mettez les deux 6 dans les bornes amont des inter dif.
Aval inter dif si il n'y a qu'un seul disjoncteur 20 A le fil en 2.5mm² sera suffisant, s'il y a plus rester en 6mm².
@+
Je suppose que le 6mm² arrive sur l'inter dif et repart sur l'autre coffret en 6mm² vous mettez les deux 6 dans les bornes amont des inter dif.
Aval inter dif si il n'y a qu'un seul disjoncteur 20 A le fil en 2.5mm² sera suffisant, s'il y a plus rester en 6mm².
@+
15 février 2017 à 18:49

Bonjour,
Oui il faudra juste remplacer un inter simple par un double allumage (en appareillage de même marque que celui déjà en place) pour obtenir 4 allumages séparés.
Voir croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui il faudra juste remplacer un inter simple par un double allumage (en appareillage de même marque que celui déjà en place) pour obtenir 4 allumages séparés.
Voir croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 février 2017 à 18:17

Bonjour,
Oui en principe il fonctionne sans neutre donc le fil rouge phase sur L et l'autre fil rouge sur le symbole de gauche.
Voir croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui en principe il fonctionne sans neutre donc le fil rouge phase sur L et l'autre fil rouge sur le symbole de gauche.
Voir croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 février 2017 à 17:49

Bonjour,
Se servir d'un inter inverseur avec verrouillage mécanique ou électrique pour éviter de faire fonctionner montée et descente en même temps.
fil bleu direct sur Neutre
fil jaune-vert Terre
fils marron pour montée et noir pour descente ou l'inverse selon le sens de pose.
Voir schéma avec inter double poussoir inverseur en position repos câblé en verrouillage électrique.
On peut voir que lorsqu'on appuie sur montée on coupe l'alim ( la phase) sur la borne commune du poussoir descente et ainsi impossible d'envoyer le courant sur les deux en même temps.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Se servir d'un inter inverseur avec verrouillage mécanique ou électrique pour éviter de faire fonctionner montée et descente en même temps.
fil bleu direct sur Neutre
fil jaune-vert Terre
fils marron pour montée et noir pour descente ou l'inverse selon le sens de pose.
Voir schéma avec inter double poussoir inverseur en position repos câblé en verrouillage électrique.
On peut voir que lorsqu'on appuie sur montée on coupe l'alim ( la phase) sur la borne commune du poussoir descente et ainsi impossible d'envoyer le courant sur les deux en même temps.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2017 à 12:27

Bonjour,
Sur le premier lien il y a celui-ci : Prime Power Inverter 15A 230 V => 12 V 180 W
180/12= 15 ampères c'est plus que 8A mais comme on dit : qui peut le plus peut le moins
@+
Sur le premier lien il y a celui-ci : Prime Power Inverter 15A 230 V => 12 V 180 W
180/12= 15 ampères c'est plus que 8A mais comme on dit : qui peut le plus peut le moins
@+
02 février 2017 à 18:21

Bonjour,
Il y a aussi la solution des fouets de raccordement pour faciliter, car le bout est en câble souple.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a aussi la solution des fouets de raccordement pour faciliter, car le bout est en câble souple.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2017 à 17:44

Bonjour,
Comme je l'ai expliqué assez souvent, en interphonie il n'y a pas de norme de code couleur c'est selon l’installateur.
C'est pour cela que dans votre cas on ne peut pas vous dire quel fil brancher sur quelle borne sans connaître les aboutissants des câbles et de surcroit si vous êtes en collectif.
@+
Comme je l'ai expliqué assez souvent, en interphonie il n'y a pas de norme de code couleur c'est selon l’installateur.
C'est pour cela que dans votre cas on ne peut pas vous dire quel fil brancher sur quelle borne sans connaître les aboutissants des câbles et de surcroit si vous êtes en collectif.
@+
31 janvier 2017 à 18:39

Bonjour.
Sur les documents on ne voit pas les bornes pour l'alim 230 volts qui sont sous le capot, la terre n'est pas nécessaire la laisser en attente sans la raccorder.
Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur les documents on ne voit pas les bornes pour l'alim 230 volts qui sont sous le capot, la terre n'est pas nécessaire la laisser en attente sans la raccorder.
Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 janvier 2017 à 18:09

Bonjour,
Oui c'est possible, il faut simplement tirer une gaine avec deux fils du 1er inter jusqu'au deuxième inter, avec plus d'éléments et un croquis de ce qui est en place actuellement la réponse sera plus précise.
@+
Oui c'est possible, il faut simplement tirer une gaine avec deux fils du 1er inter jusqu'au deuxième inter, avec plus d'éléments et un croquis de ce qui est en place actuellement la réponse sera plus précise.
@+
31 janvier 2017 à 17:43

Bonjour,
Des photos des deux inters en question avec les bornes et les fils visibles, pourraient peut-être nous aider à trouver pourquoi.
@+
Citation :Probablement une erreur de câblage.
Nous avons changé les 2 interrupteurs mais le problème subsiste
Des photos des deux inters en question avec les bornes et les fils visibles, pourraient peut-être nous aider à trouver pourquoi.
@+
27 janvier 2017 à 18:05

Citation :Tout dépend de votre abonnement si votre disjoncteur d'abonné et réglé sur 30 A il peut disjoncter avant le fusible.
Par contre si on est en surcharge ça disjoncte ou le fusible saute sans autres risques ?
Autrement c'est le fusible qui coupera.
@+
22 janvier 2017 à 12:17

Bonjour,
Si vous avez une ligne en 6mm² protégée en 32A avec fusible c'est bon, de toute façon c'est le maxi en fusible et disjoncteur pour de l’habitat.
"si ça casse comme vous dites" il vous faudra tirer une ligne en 10mm² et la protéger avec un disjoncteur de 40A.
@+
Si vous avez une ligne en 6mm² protégée en 32A avec fusible c'est bon, de toute façon c'est le maxi en fusible et disjoncteur pour de l’habitat.
"si ça casse comme vous dites" il vous faudra tirer une ligne en 10mm² et la protéger avec un disjoncteur de 40A.
@+
22 janvier 2017 à 11:02

Essayez de me raconter ce que vous avez "amélioré".
Il faut essayer de retrouver où va ce fil jaune chercher dans des inters ou boites, à partir du schéma vous pouvez voir pour repasser le fil qui manque non !
Des photos des différents boitiers ouverts et éventuellement un schéma du câblage actuel nous aideraient peut-être à trouver une solution.
@+
Il faut essayer de retrouver où va ce fil jaune chercher dans des inters ou boites, à partir du schéma vous pouvez voir pour repasser le fil qui manque non !
Des photos des différents boitiers ouverts et éventuellement un schéma du câblage actuel nous aideraient peut-être à trouver une solution.
@+
20 janvier 2017 à 19:22

Bonjour,
Est-ce le disjoncteur d'abonné ou un disjoncteur divisionnaire du tableau ?
Et sur quel fil ressentez-vous cette décharge électrique ?
@+
Citation :De quel disjoncteur parlez-vous ?
je m’aperçois que quand je suis disjoncté, mon tournevis d'électricien s'allume, et que parfois je me prends une mini châtaigne (plus un fourmillement qu'une véritable décharge électrique).
Est-ce le disjoncteur d'abonné ou un disjoncteur divisionnaire du tableau ?
Et sur quel fil ressentez-vous cette décharge électrique ?
@+
20 janvier 2017 à 17:28

Bonjour,
Ci-joint un schéma d'un va et vient avec trois permutateurs, dans votre cas il n'y a qu'un seul permutateur mais cela ne change rien au câblage.
@+

Citation :Ce n'est pas normal il doit y en avoir trois et c'est un Va et Vient (inter inverseur)
Il faut dire que :
- l’inter de porte ne comporte que 2 fils
Ci-joint un schéma d'un va et vient avec trois permutateurs, dans votre cas il n'y a qu'un seul permutateur mais cela ne change rien au câblage.
@+

20 janvier 2017 à 17:18

Bonjour,
Je pense que la temporisation doit débuter après extinction de la lumière.
Voir doc ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que la temporisation doit débuter après extinction de la lumière.
Voir doc ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2017 à 18:55

Bonjour,
@+
Citation :Que doit-on comprendre ? Le matin il s'ouvre bien ?
Maintenant, dès que le soir arrive il ne s'ouvre plus
@+
17 janvier 2017 à 18:43

Bonjour,
Ce n'est pas le froid qui fait disjoncter votre disjoncteur mais les conséquences du froid.
Demande accrue du chauffage qui demande plus de puissance et provoque le déclenchement de celui-ci par le dépassement de l’intensité souscrite de votre contrat de fourniture en d'énergie.
@+
Citation :Vous ne parlez pas de votre moyen de chauffage ? ni de l'abonnement que vous avez ?
Depuis le début du mois de janvier, ce dernier (installé en 2011) supporte très mal les températures négatives et il lui arrive fréquemment de sauter en pleine nuit...
Ce n'est pas le froid qui fait disjoncter votre disjoncteur mais les conséquences du froid.
Demande accrue du chauffage qui demande plus de puissance et provoque le déclenchement de celui-ci par le dépassement de l’intensité souscrite de votre contrat de fourniture en d'énergie.
@+
17 janvier 2017 à 18:32