Profil du membre Bob
Actuellement
3 811
questions dans le
forum menuiserie
Membre inscrit Bob

a posté 2 567 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Peut être se renseigner ici raccords PVC pression pour plomberie
@+
https://www.plomberie-pro.com/plomberie/raccord-pvc/pression
Peut être se renseigner ici raccords PVC pression pour plomberie
@+
https://www.plomberie-pro.com/plomberie/raccord-pvc/pression
19 août 2025 à 17:10

Bonjour.
Ce croisillon est emboité sur des petites cannelures (voir photo) et se retire en le tirant vers le haut, on peut s'aider en faisant levier à l'aide d'un tournevis plat entre le rosace et ce croisillon, la rosace doit se retirer en la dévissant, ensuite il faudra changer les têtes ce qui ne sera pas évidant à faire à trouver, le mieux serait de remplacer l'ensemble exemple voir lien.
@+
https://www.cdiscount.com/bricolage/sanitaire-salle-de-bain/robinet-de-lavabo-a-trois-trous-avec-deux-poignees/f-166100103-wov1697706872061.html

Ce croisillon est emboité sur des petites cannelures (voir photo) et se retire en le tirant vers le haut, on peut s'aider en faisant levier à l'aide d'un tournevis plat entre le rosace et ce croisillon, la rosace doit se retirer en la dévissant, ensuite il faudra changer les têtes ce qui ne sera pas évidant à faire à trouver, le mieux serait de remplacer l'ensemble exemple voir lien.
@+
https://www.cdiscount.com/bricolage/sanitaire-salle-de-bain/robinet-de-lavabo-a-trois-trous-avec-deux-poignees/f-166100103-wov1697706872061.html

19 août 2025 à 16:48

Bonjour.
Votre manchon souple est trop contraint, il faudrait qu'il soit droit.
Si vous pouvez couper le cuivre au niveau de l'emboiture du coude en conservant un petit bourrelet pour éviter qu'il ne se déboite une fois le collier serré.
Ensuite finir la jonction en PVC jusqu'au siphon.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre manchon souple est trop contraint, il faudrait qu'il soit droit.
Si vous pouvez couper le cuivre au niveau de l'emboiture du coude en conservant un petit bourrelet pour éviter qu'il ne se déboite une fois le collier serré.
Ensuite finir la jonction en PVC jusqu'au siphon.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 août 2025 à 16:16

Bonjour.
Il est toujours important de faire une photo avant déconnexion, nous avons tous un appareil maintenant avec le téléphone portable.
D'après les couleurs sauf le bleu, faire un essai le bleu sur borne repéré L et les noirs un sur les bornes 1 et 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est toujours important de faire une photo avant déconnexion, nous avons tous un appareil maintenant avec le téléphone portable.
D'après les couleurs sauf le bleu, faire un essai le bleu sur borne repéré L et les noirs un sur les bornes 1 et 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 août 2025 à 09:44

Bonjour.
Je ne sais pas, on pourrait supposer que oui.
@+
Attendre d'autres avis.
Citation :
Est-ce que la clim est comptée dans la norme15/100 comme un chauffage pour le calibrage du différentiel ?
Je ne sais pas, on pourrait supposer que oui.
@+
Attendre d'autres avis.
08 août 2025 à 10:38

Bonjour,
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement, pas sur un court-circuit ni une surintensité donc son I maxi doit être supérieur ou au moins égal au disjoncteur en amont pour ne pas se détériorer en cas de surcharge.
@+
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement, pas sur un court-circuit ni une surintensité donc son I maxi doit être supérieur ou au moins égal au disjoncteur en amont pour ne pas se détériorer en cas de surcharge.
@+
07 août 2025 à 19:14

Bonjour.
Une photo de cette douille aurait levé le doute.
La douille qu'il y avait devait être une DCL.
Si c'est le cas il faudrait la remettre en place courant coupé bien sûr
et utiliser une fiche DCL pour y installer le luminaire.
Une photo de cette douille aurait levé le doute.
La douille qu'il y avait devait être une DCL.
Si c'est le cas il faudrait la remettre en place courant coupé bien sûr

01 août 2025 à 10:44

Bonjour.
Si le fil violet et le fil gris étaient dans la même borne à l'origine sur le télérupteur Hager on peut supposer que le gris est aussi un retour de poussoir .il serait bon de savoir où va ce fil gris ?
Faire un essai comme sur le croquis.
Mais je reste dans le doute avec ce rouge avec les bleus dans ce Wago ? (en photo réponse 7)
Sur les photos je constate que le neutre chez vous est bleu et pas gris.
Maintenant vous devez comprendre comment fonctionne un télérupteur, l'inter interne est entre la borne 1 et 2 et cet inter change d'état lorsque l'on applique une tension brève de 230 volts aux bornes de la bobine A1 et A2.
Donc si A1 est connecté à la phase il faut envoyer le Neutre par l'intermédiaire d'un des poussoirs sur A2 ou alors si A1 est connecté au Neutre il faut envoyer la Phase par l'intermédiaire d'un des poussoirs sur A2.
si vous n'y arrivez pas faites vous aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
@+
Si le fil violet et le fil gris étaient dans la même borne à l'origine sur le télérupteur Hager on peut supposer que le gris est aussi un retour de poussoir .il serait bon de savoir où va ce fil gris ?
Faire un essai comme sur le croquis.
Mais je reste dans le doute avec ce rouge avec les bleus dans ce Wago ? (en photo réponse 7)
Sur les photos je constate que le neutre chez vous est bleu et pas gris.
Maintenant vous devez comprendre comment fonctionne un télérupteur, l'inter interne est entre la borne 1 et 2 et cet inter change d'état lorsque l'on applique une tension brève de 230 volts aux bornes de la bobine A1 et A2.
Donc si A1 est connecté à la phase il faut envoyer le Neutre par l'intermédiaire d'un des poussoirs sur A2 ou alors si A1 est connecté au Neutre il faut envoyer la Phase par l'intermédiaire d'un des poussoirs sur A2.
si vous n'y arrivez pas faites vous aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
@+
31 juillet 2025 à 11:05

Bonjour.
Le volume 0 c'est à 60cm du bord de la baignoire jusqu'à 2,25m de hauteur, vous pouvez mettre une prise à proximité du lavabo avec un peu de bon sens pour quelle ne soit pas juste au dessus du bac.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le volume 0 c'est à 60cm du bord de la baignoire jusqu'à 2,25m de hauteur, vous pouvez mettre une prise à proximité du lavabo avec un peu de bon sens pour quelle ne soit pas juste au dessus du bac.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juillet 2025 à 19:31

Bonjour.
Ci-joint schéma du télérupteur avec les deux façons de raccordement 3 fils et 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Je suis surpris car si les couleurs sont respectées le rouge serait la Phase et violet retour de poussoir qui va sur A2, je ne vois pas dans ce cas comment la bobine peut être excitée étant donnée qu'un autre rouge (phase) est sur A1, c'est pour cela que je posais la question.
Les couleurs des fils des boutons poussoirs sont 1 fil rouge et 1 fil violet.
Ci-joint schéma du télérupteur avec les deux façons de raccordement 3 fils et 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 juillet 2025 à 09:38

Je reviens car je viens de découvrir sur la photo un fil rouge semble être dans un wago avec des bleus, si ce fil rouge est celui qui est sur la borne A1 cela change tout.
Votre télérupteur ne serait pas en branchement 3 fils avec neutre aux poussoirs ,mais en branchement 4 fils avec phase aux poussoirs.
Pouvez-vous vérifier sur les boutons poussoirs quelles sont les couleurs des fils ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre télérupteur ne serait pas en branchement 3 fils avec neutre aux poussoirs ,mais en branchement 4 fils avec phase aux poussoirs.
Pouvez-vous vérifier sur les boutons poussoirs quelles sont les couleurs des fils ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juillet 2025 à 18:57

Oups !!
Avec des disjoncteurs c'est 20 A maxi pour le 2.5mm² et 10 A maxi pour le 1.5mm². Il faut lire 16 A.
Avec des disjoncteurs c'est 20 A maxi pour le 2.5mm² et 10 A maxi pour le 1.5mm². Il faut lire 16 A.
29 juillet 2025 à 13:05

Bonjour.
Sur de l'existant les fusibles sont encore admis, 16A maxi pour le 2.5mm², et 10A maxi pour le 1.5mm² avec des disjoncteurs c'est 20 A maxi pour le 2.5mm² et 10 A maxi pour le 1.5mm².
Depuis le 1er janvier 2018, les tableaux électriques équipés de fusibles à cartouche sont formellement interdits dans les nouvelles installations électriques résidentielles en France.
Cette décision résulte de l’application de la norme NF C 15-100, qui encadre strictement les installations électriques dans l’Hexagone.
Cordialement.
Sur de l'existant les fusibles sont encore admis, 16A maxi pour le 2.5mm², et 10A maxi pour le 1.5mm² avec des disjoncteurs c'est 20 A maxi pour le 2.5mm² et 10 A maxi pour le 1.5mm².
Depuis le 1er janvier 2018, les tableaux électriques équipés de fusibles à cartouche sont formellement interdits dans les nouvelles installations électriques résidentielles en France.
Cette décision résulte de l’application de la norme NF C 15-100, qui encadre strictement les installations électriques dans l’Hexagone.
Cordialement.
29 juillet 2025 à 10:07

Bonjour.
Désolé je n'avais pas vu le fil gris, donc il est bien à mettre aussi avec le violet sur la borne A2.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé je n'avais pas vu le fil gris, donc il est bien à mettre aussi avec le violet sur la borne A2.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 juillet 2025 à 09:44

Citation :??
J'ajoute une précision : les 10m, c'est entre le compteur et le premier fusible de 20A...
chaque ligne est à protéger depuis son origine en fonction de sa section .
Juste une observation sur le nouveau tableau
Personnellement je mettrais 1 inter sectionneur 63A en tête de tableau pour couper l'ensemble et seulement quatre ou cinq inters dif de type A * 63 A ( les trois alim 20 A des CE peuvent êtres sous un seul différentiel ou dispatchés sous les différents Inters dif du tableau .
* L’interrupteur différentiel de type A est conçu pour protéger les circuits associés à des appareils créant des courants continus, notamment les plaques de cuisson, le lave-linge et la prise de recharge d’un véhicule électrique.
attendre d'autres avis.
28 juillet 2025 à 20:47

Bonjour.
Je pensais qu'il n'y avait que 5 m de ligne d'après votre message
Avec du 16mm² selon l'abonnement et la longueur de ligne on est encore trop juste pour 50 mètres, voir tableau suivant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pensais qu'il n'y avait que 5 m de ligne d'après votre message
Citation :
En gros cette seule ligne ressemble à ça :
Compteur --> Tableau fusibles porcelaine 20A --> 5m de 2,5mm²
Avec du 16mm² selon l'abonnement et la longueur de ligne on est encore trop juste pour 50 mètres, voir tableau suivant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2025 à 13:59

Bonjour.
Le télérupteur 49120 que vous avez mis en photo est bien un modèle qui se câble seulement avec la phase (repère L) aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Ces fils blancs sont des fils de Neutre , dont les trois qui vont sur les poussoirs modifiés en retour de poussoir pour les trois câbles et qui sont des Neutres sur le câble alim et câble vers la lampe.
à quoi servent les fils blancs qui sont reliés seulement à des dominos ?
Citation :Donc vous re câblez comme le croquis ci-joint.
Je viens de vérifier, après démontage des poussoirs, il n'y a pas l'air d'avoir de repiquage
Le télérupteur 49120 que vous avez mis en photo est bien un modèle qui se câble seulement avec la phase (repère L) aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2025 à 13:31

Désolé je ne connais pas ce produit.
Il faudra chercher mais le fait d'avoir provoqué un court-circuit et si vous avez de la tension en sortie du disjoncteur il est possible qu'il y ai une autre protection type mini fusible ou autre qui n'a pas supporté.
Faire appel au pro qui fait la maintenance d'entretien chaudière.
@+
Il faudra chercher mais le fait d'avoir provoqué un court-circuit et si vous avez de la tension en sortie du disjoncteur il est possible qu'il y ai une autre protection type mini fusible ou autre qui n'a pas supporté.
Faire appel au pro qui fait la maintenance d'entretien chaudière.
@+
27 juillet 2025 à 21:19

Citation :Moi je vois un fil marron qui est le retour lampe, un fil violet retour poussoir, deux fils rouges Phase qui doivent êtres connectés ensemble dans le Wago entouré en blanc sur votre dernière photo.
Si j'ai bien compris d'après votre croquis, le fil neutre (gris) actuel (Hager N179) n'a plus lieu d'être avec le nouveau télérupteur ?
Si c'est le cas vous en mettez un sur la borne 1 et l'autre sur la borne A1.
Le violet sur la borne A2 , et le marron sur la borne 2.
@+
27 juillet 2025 à 21:11

Bonjour.
On ne sait pas si il y a un différentiel ?
Visiblement votre moteur de pompe a une intensité de 3.5A et est protégé avec un disjoncteur multi 3 pôles dont vous n'avez pas dit son calibre ni la courbe.
Sachant qu'un moteur lors de son démarrage peut absorber 6 à 8 fois son Intensité qui est pour le votre de 3,5A
il faudrait un disjoncteur de protection de 10A avec une courbe de type D.
@+
On ne sait pas si il y a un différentiel ?
Visiblement votre moteur de pompe a une intensité de 3.5A et est protégé avec un disjoncteur multi 3 pôles dont vous n'avez pas dit son calibre ni la courbe.
Sachant qu'un moteur lors de son démarrage peut absorber 6 à 8 fois son Intensité qui est pour le votre de 3,5A
il faudrait un disjoncteur de protection de 10A avec une courbe de type D.
@+
27 juillet 2025 à 17:04

Bonjour,
Rien n'est perdu, vous avez la chance d'avoir le Neutre et la Phase de chaque circuit.
1.5mm² disjoncteur 10 à16A maxi (pour les circuits où il y a mélange prises en 2.5² et lumières 1.5² protéger avec disjoncteur de 16A maxi)
2.5mm² disjoncteur 16 à 20A maxi
6mm² disjoncteur 32A maxi
Vous pouvez vous inspirer des schémas de notre ami @Carminas présent sur ce forum dont voici un exemple en pièce jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rien n'est perdu, vous avez la chance d'avoir le Neutre et la Phase de chaque circuit.
Citation :Pour être dans les" clous" cette ligne je passerai du 16mm² depuis le disjoncteur d'abonné
En gros cette seule ligne ressemble à ça :
Compteur --> Tableau fusibles porcelaine 20A --> 5m de 2,5mm² --> Porte fusible à vis 20A (couvre tous les portes-fusibles à vis ci-après)
--> Porte fusible 16A --> vers une pièce
--> Porte fusible 10A --> vers une pièce
--> Porte fusible 10A --> vers 3 pièces
--> Porte fusible 10A --> vers 3 pièces
--> Porte fusible 18A --> vers la grange et l'éclairage extérieur.
Bon on est parfaitement d'accord, cette ligne, c'est totalement n'importe quoi ! :sweat :
D'où le fait que je prévois de lui faire son propre tableau en retirant par l'extérieur de la maison un câble en 10mm² depuis le compteur.
Citation :Non ce qu'il faut c'est faire une mise en sécurité avec la pose de protection différentielle 30mA pour la protection des personnes et de disjoncteur au calibre pour la protection des surintensités en fonction des sections des conducteurs
Tous ceux qui ont voulu refaire un tableau avec des disjoncteurs divisionnaires et des différentiels à partir d'une installation des années 60/70, ils n'ont quand même pas été obligés de tout casser chez eux quand même ? Si ? sweat
1.5mm² disjoncteur 10 à16A maxi (pour les circuits où il y a mélange prises en 2.5² et lumières 1.5² protéger avec disjoncteur de 16A maxi)
2.5mm² disjoncteur 16 à 20A maxi
6mm² disjoncteur 32A maxi
Vous pouvez vous inspirer des schémas de notre ami @Carminas présent sur ce forum dont voici un exemple en pièce jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2025 à 15:20

Bonjour Martien,
Bonne question, je n'avais pas pensé à cela.
Bonne question, je n'avais pas pensé à cela.

27 juillet 2025 à 14:11

Bonjour.
Au minimum du 2.5mm² si c'est le seul sur ces deux fils, autrement du 16mm² pour être sûr.
Cordons de repiquage
@+
Au minimum du 2.5mm² si c'est le seul sur ces deux fils, autrement du 16mm² pour être sûr.
Cordons de repiquage
@+
27 juillet 2025 à 11:19

Bonjour,
Vous êtes sur un branchement dit "trois fils avec neutre aux poussoirs" et votre télérupteur Legrand 49120 est un modèle qui fonctionne uniquement avec la phase aux poussoirs.
Je ne sais pas comment est votre installation, mais si l'on est sûr qu'il n'y a pas de repiquage sur les câbles qui vont aux poussoirs, on pourrait modifier le branchement des trois câbles et ainsi brancher ce télérupteur.
J'attends votre retour après vérification de votre part. Ensuite, je vous ferai un schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sur un branchement dit "trois fils avec neutre aux poussoirs" et votre télérupteur Legrand 49120 est un modèle qui fonctionne uniquement avec la phase aux poussoirs.
Je ne sais pas comment est votre installation, mais si l'on est sûr qu'il n'y a pas de repiquage sur les câbles qui vont aux poussoirs, on pourrait modifier le branchement des trois câbles et ainsi brancher ce télérupteur.
J'attends votre retour après vérification de votre part. Ensuite, je vous ferai un schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2025 à 11:11

Bonjour,
Votre télérupteur est en branchement dit trois fils (avec Neutre aux poussoirs) donc il faut alimenter une borne de la bobine avec la phase puisque les poussoirs envoient un neutre (fil violet chez vous).
Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre télérupteur est en branchement dit trois fils (avec Neutre aux poussoirs) donc il faut alimenter une borne de la bobine avec la phase puisque les poussoirs envoient un neutre (fil violet chez vous).
Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2025 à 10:41

Bonjour.
Vous devez savoir si il y a un piquet de terre ou pas ? en principe entre Neutre et Terre vous devez êtres proche de 0 volts, entre Terre et Phase 230 volts.
Visiblement votre prise de terre n'est pas bonne.
Voir pour créer une terre Installer un piquet de terre
Vous devez savoir si il y a un piquet de terre ou pas ? en principe entre Neutre et Terre vous devez êtres proche de 0 volts, entre Terre et Phase 230 volts.
Visiblement votre prise de terre n'est pas bonne.
Voir pour créer une terre Installer un piquet de terre
27 juillet 2025 à 10:28

Bonjour,
Voir croquis modifié ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir croquis modifié ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juillet 2025 à 10:19

Bonjour,
Avez-vous contrôlé si il y a de la tension (230 volts) en sortie de ce disjoncteur ?
Plus de renseignements sur votre installation vous parlez de thermostat de plancher chauffant et de chaudière, il s'agit donc de plancher circuit d'eau ? donc ce thermostat piloterait un circulateur ??
@+
Citation :
Le disjoncteur dédié à répondu mais quand je l'ai réarmé, les thermostats ne fonctionnaient plus.
Avez-vous contrôlé si il y a de la tension (230 volts) en sortie de ce disjoncteur ?
Plus de renseignements sur votre installation vous parlez de thermostat de plancher chauffant et de chaudière, il s'agit donc de plancher circuit d'eau ? donc ce thermostat piloterait un circulateur ??
@+
27 juillet 2025 à 09:56

Bonjour.
Oui, il faut faire juste attention que le levier mobile sur le devant ne soit pas gêné dans son fonctionnement par les fils dans cette boite.
@+
Oui, il faut faire juste attention que le levier mobile sur le devant ne soit pas gêné dans son fonctionnement par les fils dans cette boite.
@+
23 juillet 2025 à 17:51

Bonjour.
Je pense qu'il faut installer le compensateur fourni, voici ce qui est noté
Les + installation
S’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm).
Ne nécessite pas le neutre, fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché.
Pour le bon fonctionnement de votre interrupteur (avec option variateur) connecté, il est obligatoire de câbler le compensateur fourni au plus près de la charge et de mettre une ampoule avant la mise sous tension.
Interrupteur connecté avec-option variateur Legrand
Citation :
Pour l'instant je n'ai fait qu'un test sans compensateur.
Est-ce de ce fait que l'éclairage ne varie pas ?
Je pense qu'il faut installer le compensateur fourni, voici ce qui est noté
Les + installation
S’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm).
Ne nécessite pas le neutre, fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché.
Pour le bon fonctionnement de votre interrupteur (avec option variateur) connecté, il est obligatoire de câbler le compensateur fourni au plus près de la charge et de mettre une ampoule avant la mise sous tension.
Interrupteur connecté avec-option variateur Legrand
22 juillet 2025 à 10:51

Bonjour.
Le contacteur sur la photo , vous êtes sur que c'est celui qui alimente le chauffe eau ? on devine un second tableau à droite ?
en principe un contacteur de CE a une position arrêt - auto - et marche forcée.
@+
Le contacteur sur la photo , vous êtes sur que c'est celui qui alimente le chauffe eau ? on devine un second tableau à droite ?
en principe un contacteur de CE a une position arrêt - auto - et marche forcée.
@+
21 juillet 2025 à 10:00

Bonjour.
Le jaune et le vert sont les fils d'alimentation phase et neutre (couleurs utilisées à l'époque)
il faudrait contrôler celui qui est la phase pour le rebrancher avec le brun, le bleu avec l'autre couleur.
Vous remettez une prise sans broche de terre pour éviter la confusion car il n'y a pas de terre sur ces conducteurs.

Le jaune et le vert sont les fils d'alimentation phase et neutre (couleurs utilisées à l'époque)
il faudrait contrôler celui qui est la phase pour le rebrancher avec le brun, le bleu avec l'autre couleur.
Vous remettez une prise sans broche de terre pour éviter la confusion car il n'y a pas de terre sur ces conducteurs.

20 juillet 2025 à 11:34

Bonjour.
Oui ce fil marron c'est la phase coupée qui va au chauffe eau.
@+
Citation :
je rebranche ce fil marron sous le disjoncteur buanderie en lieu et place du fil rouge initial (ce fil marron serait donc une phase) ?
Oui ce fil marron c'est la phase coupée qui va au chauffe eau.
@+
17 juillet 2025 à 09:36

Bonjour,
Il faut supprimer le pont (fil rouge) entre le contacteur HC et le disjoncteur buanderie.
Débrancher le fil brun du contacteur HC et le re brancher sous le disjoncteur buanderie.
@+
Il faut supprimer le pont (fil rouge) entre le contacteur HC et le disjoncteur buanderie.
Débrancher le fil brun du contacteur HC et le re brancher sous le disjoncteur buanderie.
@+
16 juillet 2025 à 17:47

Bonjour.
l'inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) pas pour une surintensité les disjoncteurs assurent cette fonction, les principaux appareils concernés sont souvent les chauffe-eau, les réfrigérateurs avec dégivrage auto.
@+
l'inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) pas pour une surintensité les disjoncteurs assurent cette fonction, les principaux appareils concernés sont souvent les chauffe-eau, les réfrigérateurs avec dégivrage auto.
@+
02 juillet 2025 à 18:19

Prendre un télérupteur Legrand 092700.
La bobine est entre A et A.
Le contact est entre 1 et 2 , refaire le raccordement comme sur votre croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La bobine est entre A et A.
Le contact est entre 1 et 2 , refaire le raccordement comme sur votre croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juin 2025 à 15:10

Bonjour.
Votre télérupteur est un montage dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, quelle réf de télérupteur Legrand avez-vous ? car ils ne fonctionne pas avec ce type de branchement (neutre aux poussoirs)
@+
Votre télérupteur est un montage dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, quelle réf de télérupteur Legrand avez-vous ? car ils ne fonctionne pas avec ce type de branchement (neutre aux poussoirs)
@+
07 juin 2025 à 14:36

Bonjour GL.
Pas l'explication scientifique sur le sens du raccordement préconisé, mais voir document de chez Friquet en pièce jointe.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas l'explication scientifique sur le sens du raccordement préconisé, mais voir document de chez Friquet en pièce jointe.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juin 2025 à 15:53

Bonjour GL. 
On peut le voir sur la 2ème photo.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Pour rassurer ParlyP sur le conducteur, le câble utilisé est bien un 4G1,5mm² avec le conducteur un vert-jaune mais qui visiblement a été coupé.
Si vous regardez bien, ce conducteur est issu d'un câble à 3 conducteurs ; on croit reconnaitre un noir avec un pontet noir également qui relie l'autre interrupteur.
Il y a tout à parier qu'il s'agit de la phase directe, commune aux deux interrupteurs.
Ensuite, un autre conducteur à la couleur plutôt claire (il est à souhaiter que ce ne soit pas un vert/jaune)

On peut le voir sur la 2ème photo.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 mai 2025 à 10:18

Bonjour.
Faire un essai comme ça dans la borne entourée en rouge (voir photo).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire un essai comme ça dans la borne entourée en rouge (voir photo).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mai 2025 à 09:26

Bonjour.
Sur la photo on peut voir que les 2 navettes du va et vient sont noires et le retour lampe est marron, le neutre de ce marron est branché avec les deux neutres de la prise (= 3 bleus)
sur l'autre inter de ce va et vient vous devez retrouver les deux navettes noires et une phase (rouge).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Mais pour interrupteur comment identifier Phase et va et vient 1-2 2-1.
Sur la photo on peut voir que les 2 navettes du va et vient sont noires et le retour lampe est marron, le neutre de ce marron est branché avec les deux neutres de la prise (= 3 bleus)
sur l'autre inter de ce va et vient vous devez retrouver les deux navettes noires et une phase (rouge).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2025 à 11:19

Bonjour.
Cette lumière extérieure est commandée que de cet inter ? ou il y a un autre point de commande ?
Moi je vois 1 noir ,1 bleu, 1 rouge et 1 blanc.
On ne sais pas de quel type d'inter il s'agit et entre quelle borne et quelle borne agissent les contacts.
Sur le nouveau on voit bien comment où sont les contacts.
Une photo rapprochée de linter avec les fils aiderait.
Pouvez vous donner la couleur des fils au niveau de la lampe extérieure.
@+
Cette lumière extérieure est commandée que de cet inter ? ou il y a un autre point de commande ?
Moi je vois 1 noir ,1 bleu, 1 rouge et 1 blanc.
On ne sais pas de quel type d'inter il s'agit et entre quelle borne et quelle borne agissent les contacts.
Sur le nouveau on voit bien comment où sont les contacts.
Une photo rapprochée de linter avec les fils aiderait.
Pouvez vous donner la couleur des fils au niveau de la lampe extérieure.
@+
12 mai 2025 à 19:32

Bonjour,
On ne sait pas pourquoi Christian à dû remplacer ce bouton poussoir S 6 double contacts ?
Dont sert un pour la commande de bobine contacteur KM1 et l'autre pour l'impulsion sur le condensateur de démarrage C1 de 50µF.
La panne était peut-être ailleurs, voir si le fusible F 6 de 2A est bon ?
D'autres infos seraient un plus pour aider.
@+
On ne sait pas pourquoi Christian à dû remplacer ce bouton poussoir S 6 double contacts ?
Dont sert un pour la commande de bobine contacteur KM1 et l'autre pour l'impulsion sur le condensateur de démarrage C1 de 50µF.
La panne était peut-être ailleurs, voir si le fusible F 6 de 2A est bon ?
D'autres infos seraient un plus pour aider.
@+
08 mai 2025 à 15:41

Bonjour,
Vos repères par rapport au nouvel interrupteur va-et-vient sont bons : rouge sur L, bleu sur N et les navettes en noir sur 1 et 2.
@+
Vos repères par rapport au nouvel interrupteur va-et-vient sont bons : rouge sur L, bleu sur N et les navettes en noir sur 1 et 2.
@+
08 mai 2025 à 15:00

Bonjour,
C'est surprenant c'est pourtant en poussant, enfonçant le "petit bitonio" à l'aide d'un tournevis plat et en même temps en tirant sur le fil que l'on peut retirer celui-ci.
@+
C'est surprenant c'est pourtant en poussant, enfonçant le "petit bitonio" à l'aide d'un tournevis plat et en même temps en tirant sur le fil que l'on peut retirer celui-ci.
@+
08 mai 2025 à 14:56

Bonjour.
Pour éviter ce que vous craignez, il suffit de ne pas interrompre les circuits dans la boite de dérivation qui servira juste de "chambre de tirage".
@+
Pour éviter ce que vous craignez, il suffit de ne pas interrompre les circuits dans la boite de dérivation qui servira juste de "chambre de tirage".
@+
06 mai 2025 à 10:58


Bonjour.
Le fait d'être raccordé sur un va et vient ou un simple allumage ne change absolument rien.
Quand vous parlez de fils marron collés en semble par deux, on pense à du fil méplat type lampe de chevet.
Une photo claire de vos raccordements permettrait peut-être de voir pourquoi.
@+
Le fait d'être raccordé sur un va et vient ou un simple allumage ne change absolument rien.
Quand vous parlez de fils marron collés en semble par deux, on pense à du fil méplat type lampe de chevet.
Une photo claire de vos raccordements permettrait peut-être de voir pourquoi.
@+
01 mai 2025 à 11:26

Bonjour,
Si trois phases il y a forcément trois peignes, un pour chacune et ( en principe un pour le Neutre, mais comme vous n'avez que des disjoncteurs unipolaires les neutres doivent être sur un bornier à part).
Pas possible soit votre abonnement est triphasé + neutre.
Ou soit votre installation qui était en tri avant est en abonnement monophasé maintenant.
Je maintiens ce que j'ai dit, sur le 1er rang du tableau on voit que le peigne qui alimente les disjoncteurs est sur 1 seule phase ?
Citation :Oui c'est probablement ce qui se passe chez vous.
Dans le cas d'un disjoncteur de branchement comme celui sur la photo, et d'un compteur Sagem, se pourrait-il que ce soit le disjoncteur qui saute lorsque la puissance de 13,8kw est dépassée ?
Citation :Le peigne alimente des disjoncteurs pas des inters.
il y a un peigne utilisé pour fournir le courant à tous les interrupteurs, et les 3 phases sont toujours raccordées à ce peigne.
Si trois phases il y a forcément trois peignes, un pour chacune et ( en principe un pour le Neutre, mais comme vous n'avez que des disjoncteurs unipolaires les neutres doivent être sur un bornier à part).
Citation :Sur les photos on ne voit qu'un seul tableau ???
Il n'y a pas comme je le pensais au début une phase qui va vers 1 tableau, une autre vers un autre tableau, etc. Les 3 phases sont réunies tout de suite après le disjoncteur de branchement pour repasser en mono en quelque sorte.
Pas possible soit votre abonnement est triphasé + neutre.
Ou soit votre installation qui était en tri avant est en abonnement monophasé maintenant.
Je maintiens ce que j'ai dit, sur le 1er rang du tableau on voit que le peigne qui alimente les disjoncteurs est sur 1 seule phase ?
Citation :Vous devez quand même savoir si c'est du tri ou du mono ?? comment sont raccordés les fils en sortie du disjoncteur ? Il suffit de vérifier avec un multimètre. @+
Le réglage sur le disjoncteur indique bien 30A mais les factures du fournisseur indiquent une puissance souscrite de 13,8 KVA. Je suis à l'étranger.
01 mai 2025 à 11:15
