Bonjour Alex
Vous pouvez vous inspirer du schéma proposé en question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
En réponse 7 sans le contact de flotteur manque d'eau.
@+
Vous pouvez vous inspirer du schéma proposé en question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
En réponse 7 sans le contact de flotteur manque d'eau.
@+
08 novembre 2016 à 18:00

Bonjour,
Vous parlez du fusible ou de la lampe témoins ?
Si c'est le fusible que vous voyez à gauche sur la photo le fil se remplace.
Autrement vous pouvez encore le trouver sous forme de cartouche standard format 8.5 x 23mm en 10A qui vont bien dans le bouchon blanc.
@+
Vous parlez du fusible ou de la lampe témoins ?
Si c'est le fusible que vous voyez à gauche sur la photo le fil se remplace.
Autrement vous pouvez encore le trouver sous forme de cartouche standard format 8.5 x 23mm en 10A qui vont bien dans le bouchon blanc.
@+
07 novembre 2016 à 19:25

Bonjour,
Oui si elles sont dimmables.
Une ampoule dimmable quelle soit LED, halogène ou incandescente est donc une ampoule compatible avec un variateur.
Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse de votre ampoule.
@+
Oui si elles sont dimmables.
Une ampoule dimmable quelle soit LED, halogène ou incandescente est donc une ampoule compatible avec un variateur.
Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse de votre ampoule.
@+
07 novembre 2016 à 19:03

Bonjour Michel.
Je ne pense pas du tout que le fil bleu qui est ponté entre le contact du télérupteur et la bobine soit la phase à l'époque ou cela a été réalisé les couleurs des fils ne devaient pas encore être normalisées.
Pour moi vous êtes en branchement dit trois fils avec phase aux poussoirs et le télérupteur leg : 49120 n'est pas compatible en branchement trois fils il faudra choisir un autre modèle voir document ci-joint.
Voir chez Conrad un exemple : Conrad télérupteur 230 V/AC Finder
J'ai fait le schéma avec les couleurs de fil que vous avez actuellement.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne pense pas du tout que le fil bleu qui est ponté entre le contact du télérupteur et la bobine soit la phase à l'époque ou cela a été réalisé les couleurs des fils ne devaient pas encore être normalisées.
Pour moi vous êtes en branchement dit trois fils avec phase aux poussoirs et le télérupteur leg : 49120 n'est pas compatible en branchement trois fils il faudra choisir un autre modèle voir document ci-joint.
Voir chez Conrad un exemple : Conrad télérupteur 230 V/AC Finder
J'ai fait le schéma avec les couleurs de fil que vous avez actuellement.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 novembre 2016 à 18:43

Bonjour,
Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent quand vous dites
@+
Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent quand vous dites
Citation :ce cavalier est fait pour sélectionner la tension 12 volts ou 24 volts selon le modèle d'automatisme que l'on a, s'il est manquant pourquoi vous entendez le relais des cellules lorsque vous passez devant ??
Le branchement fait j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules
Citation :Si vous pouvez envoyer un schéma ou des photos des branchements réalisés on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi.
le portail ne ce ré-ouvre pas...
@+
07 novembre 2016 à 18:02

Bonjour,
Votre panne fait penser à un appareil dont un conducteur serait repris à côté ou sous un autre inter dif.
Tout ce qui est géré par le gestionnaire flash Pilotec confort 20 (phase et neutre) doit être issu d'un même inter différentiel y compris la bobine du contacteur du chauffe eau.
@+
Votre panne fait penser à un appareil dont un conducteur serait repris à côté ou sous un autre inter dif.
Tout ce qui est géré par le gestionnaire flash Pilotec confort 20 (phase et neutre) doit être issu d'un même inter différentiel y compris la bobine du contacteur du chauffe eau.
@+
06 novembre 2016 à 14:58

Bonjour,
Le clavier à code est connecté comment ?
Sans doc on ne peut en dire plus.
@+
Citation :Que dit la doc à propos de cette sécurité C1 ?
Depuis l'écran à l'intérieur de l'armoire affiche "sécurité C1" et la Led rouge de signalisation clignote en permanence.
Le clavier à code est connecté comment ?
Sans doc on ne peut en dire plus.
@+
05 novembre 2016 à 17:59

Bonjour,
Ce coffret a t-il déjà fonctionné ?
Avez-vous la doc ? car j'ai rien trouvé sur le net.
@+
Ce coffret a t-il déjà fonctionné ?
Avez-vous la doc ? car j'ai rien trouvé sur le net.
@+
05 novembre 2016 à 17:45

Bonjour,
Pour pouvoir essayer d'éclaircir la situation il faudrait avoir une photo de la plaque du four et voir comment est branché le câble au niveau du four.
@+
Pour pouvoir essayer d'éclaircir la situation il faudrait avoir une photo de la plaque du four et voir comment est branché le câble au niveau du four.
@+
05 novembre 2016 à 17:30

Bonjour,
Oui vous l'installez le dans le tableau électrique, ce sera beaucoup mieux que sur le tableau bois du compteur.
@+
Oui vous l'installez le dans le tableau électrique, ce sera beaucoup mieux que sur le tableau bois du compteur.
@+
03 novembre 2016 à 17:35

Bonjour,
Oui faites comme le schéma que vous avez joint en 3ème photo et vous utilisez le contact sec (voir capture d'écran).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
je peux tout débrancher et partir avec deux nouveau fils comme pour les autres compteurs ?
Oui faites comme le schéma que vous avez joint en 3ème photo et vous utilisez le contact sec (voir capture d'écran).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2016 à 18:03

Bonjour,
Cette bidouille ne va pas tenir bien longtemps peut-être quelques jours juste le temps d'approvisionner une résistance neuve, du fait que l'enveloppe est cassée il faut s'assurer que la résistance ne touche pas le corps de chauffe car le différentiel va déclencher.
@+
Cette bidouille ne va pas tenir bien longtemps peut-être quelques jours juste le temps d'approvisionner une résistance neuve, du fait que l'enveloppe est cassée il faut s'assurer que la résistance ne touche pas le corps de chauffe car le différentiel va déclencher.
@+
02 novembre 2016 à 17:38

Bonjour,
Sur ce lien déjà présent mis par Hirondelle32 il y a la doc complète où tout est expliqué :
motorisation portail coulissant weat c2n.pdf
@+
Sur ce lien déjà présent mis par Hirondelle32 il y a la doc complète où tout est expliqué :
motorisation portail coulissant weat c2n.pdf
@+
28 octobre 2016 à 19:42

Bonjour,
Oui si il n'y a pas de jeu de cellules ni de barre palpeuse (ce qui est un plus pour la sécurité).
Il faut shunter les bornes 7-8-9 et 10-11-12
7 TB (N.F./8.2 kΩ) entrée bouton de blocage (l'ouverture du contact interrompt le cycle de travail jusqu'à une nouvelle commande de manœuvre).
8 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
9 FS (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrêt).
Une fois que la cellule n'est plus occultée, le portail repartira en fermeture, après le temps d'arrêt (uniquement en mode
automatique).
10 FI (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d’inversion en fermeture). L’ouverture de ce contact, suite à l’intervention des dispositifs de sécurité, durant la phase de fermeture, provoquera une inversion de la manœuvre.
11 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
12 CP (N.F./8.2 kΩ) entrée pour bord de protection. L’ouverture de ce contact provoque une inversion de mouvement sur 5 cm et déclenche une pause de 3 minutes : le mouvement reprendra automatiquement dans le sens de la marche qui a été interrompue, et ceci après une pré-annonce de 10 s.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui si il n'y a pas de jeu de cellules ni de barre palpeuse (ce qui est un plus pour la sécurité).
Il faut shunter les bornes 7-8-9 et 10-11-12
7 TB (N.F./8.2 kΩ) entrée bouton de blocage (l'ouverture du contact interrompt le cycle de travail jusqu'à une nouvelle commande de manœuvre).
8 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
9 FS (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrêt).
Une fois que la cellule n'est plus occultée, le portail repartira en fermeture, après le temps d'arrêt (uniquement en mode
automatique).
10 FI (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d’inversion en fermeture). L’ouverture de ce contact, suite à l’intervention des dispositifs de sécurité, durant la phase de fermeture, provoquera une inversion de la manœuvre.
11 CMN commun pour toutes les entrées et les sorties.
12 CP (N.F./8.2 kΩ) entrée pour bord de protection. L’ouverture de ce contact provoque une inversion de mouvement sur 5 cm et déclenche une pause de 3 minutes : le mouvement reprendra automatiquement dans le sens de la marche qui a été interrompue, et ceci après une pré-annonce de 10 s.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2016 à 18:23

Bonjour,
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Je pense plutôt que vous voulez dire dans tableau électrique mais je ne comprends pas comment vous allez faire avec seulement deux fils.
Le MUR3 de chez CROUZET si fixe au compteur sur rail DIN
Citation :J'ai fait un croquis très succinct ci-joint mais il faudrait savoir comment tout cela est branché et en particulier la gâche pour envoyer les bons pôles sur celle-ci.
mais je veux simplement comprendre le schéma de raccordement
Citation :Oui c'est C.
Je pense que c'est la fonction C
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2016 à 22:21

Bonjour,
Le schéma est cohérent et même dans la réalité la protection disj 2A pour la commande est regroupée sous le disj 10A.
Si vous avez fait comme le schéma et que vous êtes sûr de vos raccordements ça doit fonctionner.
Vérifier, les poussoirs sont de quel modèle ?
Il en existe avec contact inverseur, avez-vous mis les fils sur les bonnes bornes ?
Il faut utiliser le contact à fermeture.
@+
Le schéma est cohérent et même dans la réalité la protection disj 2A pour la commande est regroupée sous le disj 10A.
Si vous avez fait comme le schéma et que vous êtes sûr de vos raccordements ça doit fonctionner.
Vérifier, les poussoirs sont de quel modèle ?
Il en existe avec contact inverseur, avez-vous mis les fils sur les bonnes bornes ?
Il faut utiliser le contact à fermeture.
@+
19 octobre 2016 à 18:49

Bonjour,
Et ce ne serait pas possible de rallonger le câble du poussoir (d'ailleurs où se trouve t-il?) pour se rapprocher du portillon ?
Pour réaliser le schéma avec le MUR 3 de chez CROUZET il faudrait avoir le schéma de votre digicode vidéo et de comment tous les éléments (transfo poussoir et gâche) sont raccordés.
De toute façon pour la tempo Crouzet il faudra trouver un endroit ou rajouter un boitier car elle sera forcément du côté portail.
@+
Et ce ne serait pas possible de rallonger le câble du poussoir (d'ailleurs où se trouve t-il?) pour se rapprocher du portillon ?
Pour réaliser le schéma avec le MUR 3 de chez CROUZET il faudrait avoir le schéma de votre digicode vidéo et de comment tous les éléments (transfo poussoir et gâche) sont raccordés.
De toute façon pour la tempo Crouzet il faudra trouver un endroit ou rajouter un boitier car elle sera forcément du côté portail.
@+
19 octobre 2016 à 18:31

Bonjour,
Je vous propose une solution beaucoup plus simple, je ne sais pas ce que vous avez comme modèle mais en principe elles existent pour chaque type.
Remplacer votre gâche actuelle par un gâche à mémoire.
Fonctionne avec mémoire d'appel, une simple impulsion débloque la gâche (déclenchement permanent après l'impulsion électrique. La fermeture se réenclenche une fois que la porte est refermée).
Un exemple : Gâche électrique à encastrer Extel WECA 90201 ESR.R2
@+
Je vous propose une solution beaucoup plus simple, je ne sais pas ce que vous avez comme modèle mais en principe elles existent pour chaque type.
Remplacer votre gâche actuelle par un gâche à mémoire.
Fonctionne avec mémoire d'appel, une simple impulsion débloque la gâche (déclenchement permanent après l'impulsion électrique. La fermeture se réenclenche une fois que la porte est refermée).
Un exemple : Gâche électrique à encastrer Extel WECA 90201 ESR.R2
@+
18 octobre 2016 à 19:18

Citation :OK
Il n'y a pas de fil jaune et vert, il ne fait que passer.
Citation :Le marron doit aller à la borne A1 du contacteur Hager, mais je ne sais pas où va le noir ? peut-être alimente t-il un autre contacteur ?
Il y a un noir et marron qui sont à la borne 3
Citation :Ce pont qui reliait les deux contacts ne sert plus avec votre nouvelle horloge.
Le marron part de la borne 4 vers la borne 2.
Pour les trois fils neutre je les ai regroupés dans une borne type wago pour n'avoir qu'un seul fil par borne.
Idem pour la phase. Voir croquis ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 octobre 2016 à 17:22

Bonjour Beni.
Votre modèle d'horloge Multi 9 qui doit bien avoir 20 ans a deux contacts, un pour les jours de la semaine bornes 4.5.6 et l'autre pour les heures bornes 1.2.3 qui se trouvent branchés en série.
Quelques petites questions avant de pouvoir vous répondre.
Je vois bien les fils sur la borne 7 deux noirs et un rouge qui va sur la borne 5 (phase).
Sur la borne 8 trois bleus (neutre).
C'est là que c'est plus difficile de s'y retrouver un marron sur la borne 4 qui va sur ? la borne 2 à confirmer on voit aussi un vert-jaune ??? peut-être passe t-il seulement derrière ?
Sur la borne 3 deux fils dont un marron plus foncé qui doit aller sur A1 du contacteur à confirmer mais l'autre ??
Une photo nette des bornes serait un plus.
@+
Votre modèle d'horloge Multi 9 qui doit bien avoir 20 ans a deux contacts, un pour les jours de la semaine bornes 4.5.6 et l'autre pour les heures bornes 1.2.3 qui se trouvent branchés en série.
Quelques petites questions avant de pouvoir vous répondre.
Je vois bien les fils sur la borne 7 deux noirs et un rouge qui va sur la borne 5 (phase).
Sur la borne 8 trois bleus (neutre).
C'est là que c'est plus difficile de s'y retrouver un marron sur la borne 4 qui va sur ? la borne 2 à confirmer on voit aussi un vert-jaune ??? peut-être passe t-il seulement derrière ?
Sur la borne 3 deux fils dont un marron plus foncé qui doit aller sur A1 du contacteur à confirmer mais l'autre ??
Une photo nette des bornes serait un plus.
@+
16 octobre 2016 à 11:58

Bonjour,
C'est dommage que vous n'ayez pas mis une photo de votre poste de soudure.
Souvent le changement de tension se fait avec le commutateur en le basculant sur 230 ou sur 380 (deux phases) il y a juste une vis dessous à déplacer qui bloque le commutateur pour éviter les fausses manœuvres.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est dommage que vous n'ayez pas mis une photo de votre poste de soudure.
Souvent le changement de tension se fait avec le commutateur en le basculant sur 230 ou sur 380 (deux phases) il y a juste une vis dessous à déplacer qui bloque le commutateur pour éviter les fausses manœuvres.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2016 à 17:41

Bonjour,
@+
Citation :Oui c'est fiable à condition de mettre des marques reconnues et pas du très bas de gamme et de la contrefaçon (qui peuvent prendre feu avant de déclencher). Comme on peut en trouver à bas prix dans certaines grandes surfaces de bricolage (GSB).
Quelle est la fiabilité des disjoncteurs de tableau employés dans l'électricité domestique, et est-elle durable ?
@+
14 octobre 2016 à 17:14

Bonjour,
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre ) et un disjoncteur déclenche sur une surintensité ou un court-circuit.
Il y un autre moyen de trouver mais c'est avec un contrôleur d'isolement que ne possèdent pas forcément tous les électriciens.
@+
Un inter différentiel ne déclenche que sur un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre ) et un disjoncteur déclenche sur une surintensité ou un court-circuit.
Citation :Oui, donc on peut penser que chez vous c'est un défaut d'isolement reste à trouver le circuit en cause lorsque la panne se produit abaissez tous les disjoncteurs réenclencher le différentiel et vous relevez un par un les disjoncteurs lorsque le différentiel déclenche vous avez le circuit en cause.
un interrupteur différentiel peut-il sauter sans que les disjoncteurs qu'il protège le fasse ?
Il y un autre moyen de trouver mais c'est avec un contrôleur d'isolement que ne possèdent pas forcément tous les électriciens.
@+
14 octobre 2016 à 17:03

Bonjour,
Il faut régler les fins de courses sur le moteur, avant de raccrocher les nouvelles lames sur l'arbre il aurait fallu faire descendre le moteur jusqu’à ce qu'il arrive en fin de course bas, avec pas plus de renseignements que cela difficile de vous aider plus !
@+
Il faut régler les fins de courses sur le moteur, avant de raccrocher les nouvelles lames sur l'arbre il aurait fallu faire descendre le moteur jusqu’à ce qu'il arrive en fin de course bas, avec pas plus de renseignements que cela difficile de vous aider plus !
@+
10 octobre 2016 à 18:17

Bonjour,
Ok et merci pour le retour
@+
Ok et merci pour le retour

10 octobre 2016 à 17:43

Bonjour,
Vous avez un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs qui revient à la bobine du télérupteur avec le fil blanc à mettre sur la borne A1 de la bobine, le marron est le retour de lampe à mettre sur la borne 1 du contact, la phase en rouge alimente la borne A2 de la bobine et la borne 2 du contact.
Voir schéma fait avec les couleurs que vous avez mis sur votre croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs qui revient à la bobine du télérupteur avec le fil blanc à mettre sur la borne A1 de la bobine, le marron est le retour de lampe à mettre sur la borne 1 du contact, la phase en rouge alimente la borne A2 de la bobine et la borne 2 du contact.
Voir schéma fait avec les couleurs que vous avez mis sur votre croquis.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2016 à 19:36

Bonjour,
Si c'est pour ne pas oublier d'éteindre la lumière vous pouvez simplement remplacer votre télérupteur Hager par un télérupteur temporisé sur lequel on peut anticiper l'extinction avant la durée de la temporisation ex :
Yokis MTT500M télérupteur temporisé
@+
Si c'est pour ne pas oublier d'éteindre la lumière vous pouvez simplement remplacer votre télérupteur Hager par un télérupteur temporisé sur lequel on peut anticiper l'extinction avant la durée de la temporisation ex :
Yokis MTT500M télérupteur temporisé
@+
02 octobre 2016 à 13:40

Bonjour,
N'importe quel contacteur modulaire peut faire l'affaire.
conrad.fr contacteur-modulaire
Voir exemples ci-joint :
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

N'importe quel contacteur modulaire peut faire l'affaire.
conrad.fr contacteur-modulaire
Voir exemples ci-joint :
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2016 à 13:17

Bonjour,
Si vous êtes sûr de ça il faut mettre un relais supplémentaire avec bobine 230 volts et se servir du contact pour envoyer la phase sur la borne Y de la tempo.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous êtes sûr de ça il faut mettre un relais supplémentaire avec bobine 230 volts et se servir du contact pour envoyer la phase sur la borne Y de la tempo.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 septembre 2016 à 17:00

Bonjour,
Vérifier votre câblage la position des navettes sur les inter et de la phase et du retour lampe.
Voir schéma type ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vérifier votre câblage la position des navettes sur les inter et de la phase et du retour lampe.
Voir schéma type ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2016 à 18:33

Bonjour,
En principe les schémas des relais sont représentés au mode repos, ici on peut voir que le courant est passant de la borne 15 à la borne 16.
Et lorsque le relais est en travail la phase qui est sur la borne 15 sort sur la borne 18 donc de ce côté cela devrait être bon.
Votre problème est que votre phase de commande qui doit arriver sur la borne Y ne doit sortir que lorsque le brûleur se met en service, il faut trouver cette fonction.
La sortie (b4 de la prise du brûleur ne convient pas ?) et cela ne me dit rien comme on ne sait même pas de quel type de chaudière il s'agit gaz ou fuel ?? Sans documents on ne peut faire mieux.
@+
En principe les schémas des relais sont représentés au mode repos, ici on peut voir que le courant est passant de la borne 15 à la borne 16.
Et lorsque le relais est en travail la phase qui est sur la borne 15 sort sur la borne 18 donc de ce côté cela devrait être bon.
Votre problème est que votre phase de commande qui doit arriver sur la borne Y ne doit sortir que lorsque le brûleur se met en service, il faut trouver cette fonction.
La sortie (b4 de la prise du brûleur ne convient pas ?) et cela ne me dit rien comme on ne sait même pas de quel type de chaudière il s'agit gaz ou fuel ?? Sans documents on ne peut faire mieux.
@+
27 septembre 2016 à 18:23

Bonjour,
Si fixée en fond de cuve et libre d'accès au contact des mains oui dans ce cas c'est très dangereux aussi (risque de brûlures) car votre résistance sera beaucoup plus chaude que la température que vous avez programmée à 78° ce qui est très très chaud et insupportable pour des mains.
@+
Citation :Oui et même un thermostat plongeant dont le bulbe serait placé dans un doigt avec sécurité de surchauffe comme pour un chauffe eau électrique + une mise à la terre de la cuve et de cette résistance blindée et une protection disjoncteur 25A DDR 30mA pour la protection des personnes
pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ?
Citation :Que voulez-vous dire par libre ? là on manque d'information, est-elle fixée sur la cuve ? seulement plongée dans la cuve ??
Je voudrais que la résistance soit libre, est-ce dangereux ?
Si fixée en fond de cuve et libre d'accès au contact des mains oui dans ce cas c'est très dangereux aussi (risque de brûlures) car votre résistance sera beaucoup plus chaude que la température que vous avez programmée à 78° ce qui est très très chaud et insupportable pour des mains.
@+
23 septembre 2016 à 17:25

Bonjour,
Une petite recherche sur la toile :
http://www.rona.ca/fr/interrupteur-de-ventilateur-3-vitesses-a-chainette-8-fils-1180199
http://www.lumisign.fr/interrupteur-a-tirette-chainette-pour-moteur-ventilateur,fr,4,3R002.cfm
@+
Une petite recherche sur la toile :
http://www.rona.ca/fr/interrupteur-de-ventilateur-3-vitesses-a-chainette-8-fils-1180199
http://www.lumisign.fr/interrupteur-a-tirette-chainette-pour-moteur-ventilateur,fr,4,3R002.cfm
@+
23 septembre 2016 à 16:36

Bonjour,
Dommage que nous ayons que l'étiquette à voir, mais je dirai comme GL il s’agit d'un contacteur.
A quoi il sert ? Asservissement HC ?
Où est-il situé sur le tableau de comptage ou tableau électrique ?
@+
Dommage que nous ayons que l'étiquette à voir, mais je dirai comme GL il s’agit d'un contacteur.
A quoi il sert ? Asservissement HC ?
Où est-il situé sur le tableau de comptage ou tableau électrique ?
@+
15 septembre 2016 à 18:03

Bonjour,
Jamais vu non plus ce type de prises, peut-être qu'en démontant et en regardant les conducteurs cela donnera une piste.
Je pense comme 1Insp, voir s'il ne s’agit pas de prise pour de la sono ?
@+
Jamais vu non plus ce type de prises, peut-être qu'en démontant et en regardant les conducteurs cela donnera une piste.
Je pense comme 1Insp, voir s'il ne s’agit pas de prise pour de la sono ?
@+
13 septembre 2016 à 15:10

Bonjour,
La notice sur ce lien est très bien expliqué en page 1 et page 2 vous avez tout.
raccordements electriques ea244.pdf
Il faut prendre les câbles un par un et les connecter sur les borniers.
@+
La notice sur ce lien est très bien expliqué en page 1 et page 2 vous avez tout.
raccordements electriques ea244.pdf
Il faut prendre les câbles un par un et les connecter sur les borniers.
@+
05 septembre 2016 à 18:09

Bonjour,
Avec une photo cela aurait été plus simple de répondre.
Il s’agit probablement du cavalier du choix de tension d'alimentation des cellules 12 ou 24 volts.
@+
Avec une photo cela aurait été plus simple de répondre.
Il s’agit probablement du cavalier du choix de tension d'alimentation des cellules 12 ou 24 volts.
Citation :Le cavalier va sur deux plots en même temps le positionner sur celui du milieu et celui indiqué 24 volts.
sur lesquels de ces 3 plots dois-je repositionner mon pont ?
@+
04 septembre 2016 à 12:28

Bonjour ,
Voici ce que j'ai trouvé page 14 de la notice sur le net.
@+
DIP-SWITCH 10
1 ON - Fermeture automatique
- Le temporisateur de la fermeture automatique se met en marche en fin de course en ouverture.
La durée préétablie est réglable, toutefois elle est conditionnée par l’intervention éventuelle des dispositifs de sécurité et ne fonctionne pas après un « stop » total de sécurité ou en cas de panne d’électricité.
Trimmer A.C.T.
= Il règle la durée de l’attente en position d’ouverture. Lorsque ce délai est écoulé, la manœuvre de fermeture s’effectue automatiquement. La durée du temps d’attente peut être fixée de 1 à 120 secondes.
Trimmer PAR.OP.
= Il règle l’ouverture partielle du portail. En appuyant sur le bouton d’ouverture partielle connecté sur 2-3P, le portail s’ouvre pendant un temps réglé de 0 à 16 secondes.
Voici ce que j'ai trouvé page 14 de la notice sur le net.
@+
DIP-SWITCH 10
1 ON - Fermeture automatique
- Le temporisateur de la fermeture automatique se met en marche en fin de course en ouverture.
La durée préétablie est réglable, toutefois elle est conditionnée par l’intervention éventuelle des dispositifs de sécurité et ne fonctionne pas après un « stop » total de sécurité ou en cas de panne d’électricité.
Trimmer A.C.T.
= Il règle la durée de l’attente en position d’ouverture. Lorsque ce délai est écoulé, la manœuvre de fermeture s’effectue automatiquement. La durée du temps d’attente peut être fixée de 1 à 120 secondes.
Trimmer PAR.OP.
= Il règle l’ouverture partielle du portail. En appuyant sur le bouton d’ouverture partielle connecté sur 2-3P, le portail s’ouvre pendant un temps réglé de 0 à 16 secondes.
02 septembre 2016 à 17:53

Bonjour,
Difficile de répondre sans une ou plusieurs photos.
Il faudrait tester chaque fil avec un ohmmètre (ou avec une pile et une lampe) si vous n'êtes pas équipé d'un multimètre.
Faire un test de continuité entre le rouge et la carcasse métallique pour déjà voir si ce n'est pas une terre il est possible aussi qu'il soit équipé pour fonctionner en double allumage.
Sans éléments complémentaires derrière le clavier je ne peux pas vous aider plus.
@+
Difficile de répondre sans une ou plusieurs photos.
Il faudrait tester chaque fil avec un ohmmètre (ou avec une pile et une lampe) si vous n'êtes pas équipé d'un multimètre.
Faire un test de continuité entre le rouge et la carcasse métallique pour déjà voir si ce n'est pas une terre il est possible aussi qu'il soit équipé pour fonctionner en double allumage.
Sans éléments complémentaires derrière le clavier je ne peux pas vous aider plus.

@+
02 septembre 2016 à 16:53

Bonjour,
Ce type de télérupteur doit fonctionner voir schéma. @+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce type de télérupteur doit fonctionner voir schéma. @+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2016 à 18:29

Bonjour,
Sur une batterie qui est constituée de plusieurs accus en série il faut remplacer la totalité des accus en même temps.
@+
Sur une batterie qui est constituée de plusieurs accus en série il faut remplacer la totalité des accus en même temps.
@+
30 août 2016 à 18:08

Bonjour,
Votre photo est cadrée trop juste on ne voit pas les quatre bornes du télérupteur et les fils qui en sortent ?
On voit les deux bornes de la bobine où sont raccordés deux blancs et deux noirs (à gauche sur la photo), pour le contact c'est les deux bornes en bas sur la photo.
Si vous avez un pont entre une borne de la bobine et une borne du contact c'est un branchement dit trois fils.
@+
Votre photo est cadrée trop juste on ne voit pas les quatre bornes du télérupteur et les fils qui en sortent ?
On voit les deux bornes de la bobine où sont raccordés deux blancs et deux noirs (à gauche sur la photo), pour le contact c'est les deux bornes en bas sur la photo.
Si vous avez un pont entre une borne de la bobine et une borne du contact c'est un branchement dit trois fils.
@+
30 août 2016 à 17:59

Bonjour,
Pour la connexion du fil de protection terre (jaune-vert) on distingue peut-être une vis sur le support.
De toute façon c'est sur l'élément mobile qu'il faut le raccorder car en le mettant avec l'autre la continuité ne se fera que par l'intermédiaire du support et sera donc moins efficace.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour la connexion du fil de protection terre (jaune-vert) on distingue peut-être une vis sur le support.
De toute façon c'est sur l'élément mobile qu'il faut le raccorder car en le mettant avec l'autre la continuité ne se fera que par l'intermédiaire du support et sera donc moins efficace.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 août 2016 à 11:59

Bonjour,
C'est sûr avec des photos il y a peut être des questions qu'on ne se poserait pas, par contre cela nous aides sur les questions à poser.
Il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer cela
-il a t-il bien les trois phases présentes sur l'alim moteur ?
-le moteur est-il assez puissant par rapport au compresseur ?
-Y a t-il une mise à vide d'air ( petite soupape actionnée par le pressostat) sur le tuyau entre le compresseur et le clapet de retenue d'air de la cuve, ce qui permet au moteur de l'élancer avant la monté en pression à chaque redémarrage du moteur.
C'est sûr avec des photos il y a peut être des questions qu'on ne se poserait pas, par contre cela nous aides sur les questions à poser.
Il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer cela
-il a t-il bien les trois phases présentes sur l'alim moteur ?
-le moteur est-il assez puissant par rapport au compresseur ?
-Y a t-il une mise à vide d'air ( petite soupape actionnée par le pressostat) sur le tuyau entre le compresseur et le clapet de retenue d'air de la cuve, ce qui permet au moteur de l'élancer avant la monté en pression à chaque redémarrage du moteur.
19 août 2016 à 17:14

Bonjour,
Oui cela doit être bon visiblement la sonnerie leg 94284 fonctionne direct en 230 volts.
@+
Oui cela doit être bon visiblement la sonnerie leg 94284 fonctionne direct en 230 volts.
@+
18 août 2016 à 18:12

Bonjour,
Votre réponse est dans votre question <<Il s'agit d'une horloge programmable pour allumer/éteindre quelque chose à certaines heures >>? , en shuntant les fils du contact horloge vous devez voir ce qui change sur votre installation électrique, suivre les câbles qui peuvent aider à trouver l'aboutissant.
Est-elle encore alimentée en 230 volts ? en service et en état de fonctionner ?
@+
Votre réponse est dans votre question <<Il s'agit d'une horloge programmable pour allumer/éteindre quelque chose à certaines heures >>? , en shuntant les fils du contact horloge vous devez voir ce qui change sur votre installation électrique, suivre les câbles qui peuvent aider à trouver l'aboutissant.
Est-elle encore alimentée en 230 volts ? en service et en état de fonctionner ?
@+
18 août 2016 à 18:06

Bonjour,
Je dirais comme 1Insp (salut
)
fil radiateur vert /jaunes avec le vert/jaune du mur (terre)
fil radiateur bleu avec le bleu du mur (neutre)
fil radiateur brun avec le noir 1ère boite et rouge 2ème boite (phase)
Les violets comme déjà dit (qui devraient êtres en noir) sont probablement les fils pilote qui ne vont pas servir avec vos convecteurs qui ne sont pas équipés.
@+
Je dirais comme 1Insp (salut

fil radiateur vert /jaunes avec le vert/jaune du mur (terre)
fil radiateur bleu avec le bleu du mur (neutre)
fil radiateur brun avec le noir 1ère boite et rouge 2ème boite (phase)
Les violets comme déjà dit (qui devraient êtres en noir) sont probablement les fils pilote qui ne vont pas servir avec vos convecteurs qui ne sont pas équipés.
@+
11 août 2016 à 18:40

Bonjour,
Allez voir ce lien vous trouverez des réponses à vos questions
plaisance-pratique.com
(Routine de calcul section des fils électrique dans un bateau)
@+
Allez voir ce lien vous trouverez des réponses à vos questions
plaisance-pratique.com
(Routine de calcul section des fils électrique dans un bateau)
@+
14 juillet 2016 à 15:02

Bonjour,
Personnellement je réaliserai ce raccordement hors cuve qui est dans une ambiance agressive pour les connexions, dans un regard à côté c'est déjà mieux mais pas parfait, mon choix serait plutôt dans un coffret hors sol installé à proximité du poste de relevage sur un poteau avec les protections adéquates et un voyant de défaut visible sur la porte de celui-ci.
Exemple de coffret : Armoire de distribution
@+
Personnellement je réaliserai ce raccordement hors cuve qui est dans une ambiance agressive pour les connexions, dans un regard à côté c'est déjà mieux mais pas parfait, mon choix serait plutôt dans un coffret hors sol installé à proximité du poste de relevage sur un poteau avec les protections adéquates et un voyant de défaut visible sur la porte de celui-ci.
Exemple de coffret : Armoire de distribution
@+
14 juillet 2016 à 14:49