Profil du membre Bob
Actuellement
3 812
questions dans le
forum menuiserie
Membre inscrit Bob

a posté 2 569 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Oui il faut le conserver.
Je vois sur le croquis que bob a conservé le pont entre phase et borne 1.
C'est la phase qui alimente le contact du télérupteur en 1 et repart en 2 vers la lampe.
03 décembre 2017 à 14:52

Bonjour,
Pour la différence de résistance que vous trouvez 60 et 200 ohms c'est peut-être que les panneaux rayonnants ne sont pas de même puissance selon la formule P = U² / R peut-être y a t-il plusieurs résistances dans chaque panneau et l'une serait HS (coupée).
@+
Pour la différence de résistance que vous trouvez 60 et 200 ohms c'est peut-être que les panneaux rayonnants ne sont pas de même puissance selon la formule P = U² / R peut-être y a t-il plusieurs résistances dans chaque panneau et l'une serait HS (coupée).
@+
03 décembre 2017 à 14:34

Je pense comme GL, retourner la plaquette pour voir apparaître 60 dans la fenêtre.
03 décembre 2017 à 14:20

Bonjour,
Je vois que votre disjoncteur est un 30/60 A donc vous devez pouvoir le mettre sur 60 en dévissant la vis de réglage et la déplaçant, faites ceci en sécurité en coupant le disjoncteur d'abonné avant.
Bien resserrer la vis dans la petite fenêtre du capot vous devez voir 60 au lieu des 45 actuel.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vois que votre disjoncteur est un 30/60 A donc vous devez pouvoir le mettre sur 60 en dévissant la vis de réglage et la déplaçant, faites ceci en sécurité en coupant le disjoncteur d'abonné avant.
Bien resserrer la vis dans la petite fenêtre du capot vous devez voir 60 au lieu des 45 actuel.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2017 à 13:55

Bonjour,
Je confirme la réponse de CMT.
Voir croquis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je confirme la réponse de CMT.
Voir croquis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2017 à 12:08

Bonjour,
@+
Citation :Je n'ai pas dit cela, mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
si j'ai bien compris, ce petit transformateur ferait l'affaire ?
Citation :Non vous avez mal compris, il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC courant continu.
Si j'ai bien compris, il n'y a plus de polarité à la sortie du transfo car on est en DC
Citation :Bien sûr puisque courant continu avec un + et un - vu vos questions je vois que vous êtes très éloigné du métier, faites-vous aider par quelqu'un de compétent.
Y a t-il des couleurs de fil et/ou une polarité à respecter ?
@+
01 décembre 2017 à 18:41

Bonjour,
Il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC (courant continu).
Mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Voir un exemple : http://www.derotronic.net/alimentation-continu-12vcc-17a-freebox-adsl--p-939.html
@+
Il vous faudrait une alimentation 230 volts vers 12 volts DC (courant continu).
Mais il faudrait connaître les caractéristiques du gyrophare pour adapter la bonne alim.
Voir un exemple : http://www.derotronic.net/alimentation-continu-12vcc-17a-freebox-adsl--p-939.html
@+
30 novembre 2017 à 19:09

Bonjour,
Voir la question 14593 : Remplacer un télérupteur électromécanique
Télérupteur : Télérupteur 230 V/AC Finder
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir la question 14593 : Remplacer un télérupteur électromécanique
Télérupteur : Télérupteur 230 V/AC Finder
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 novembre 2017 à 18:56

Bonjour,
Oui c'est cette solution.
Si ils (les deux circuits) se déclenchent en même temps le circuit A est prioritaire et est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même par sa sonde, si le circuit B est en demande par sa sonde il devra attendre que le circuit A se coupe de lui même pour fonctionner.
Si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
C'est cela.
@+
Oui c'est cette solution.
Si ils (les deux circuits) se déclenchent en même temps le circuit A est prioritaire et est alimenté jusqu'à ce qu'il se coupe de lui même par sa sonde, si le circuit B est en demande par sa sonde il devra attendre que le circuit A se coupe de lui même pour fonctionner.
Si A s'enclenche alors que B fonctionne encore, B se coupe.
C'est cela.
@+
27 novembre 2017 à 18:35

Bonjour,
Je vous propose un système simple avec deux contacteurs de puissance, un tétrapolaire Legrand réf: 04055 qui a deux contacts à fermeture pour la puissance A (circuit prioritaire) et deux contacts à ouverture dont un serait utilisé pour un verrouillage électrique de la bobine du deuxième contacteur Legrand Réf : 04049.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous propose un système simple avec deux contacteurs de puissance, un tétrapolaire Legrand réf: 04055 qui a deux contacts à fermeture pour la puissance A (circuit prioritaire) et deux contacts à ouverture dont un serait utilisé pour un verrouillage électrique de la bobine du deuxième contacteur Legrand Réf : 04049.
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2017 à 15:38

Bonjour,
Pour plus de sécurité vous pouvez mettre ce disjoncteur 2A dans un mini boitier Legrand 4 modules réf : 001904
Pour plus de sécurité vous pouvez mettre ce disjoncteur 2A dans un mini boitier Legrand 4 modules réf : 001904
26 novembre 2017 à 12:33

Bonjour.
Il s’agit d'une chaudière tout électrique, il est possible que l'une des résistances présente un défaut d'isolement et provoque le déclenchement du différentiel.
@+
Il s’agit d'une chaudière tout électrique, il est possible que l'une des résistances présente un défaut d'isolement et provoque le déclenchement du différentiel.
@+
23 novembre 2017 à 18:05

Bonjour,
Non pas de risque. @+
Non pas de risque. @+
12 novembre 2017 à 17:31

Aucun souci pour la bobine avec un inter si la bobine est prévue pour la tension qu'elle reçoit.
Pour faire un auto maintien il faut un contact auxiliaire sur le contacteur et une boite à deux boutons poussoir un avec contact à fermeture (ce que vous avez actuellement) et l'autre avec contact à ouverture pour la mise à l'arrêt et avec ce système la bobine est alimentée pareil.
Voir schéma réponse 7 : Conseils branchement osmoz Legrand
Pour faire un auto maintien il faut un contact auxiliaire sur le contacteur et une boite à deux boutons poussoir un avec contact à fermeture (ce que vous avez actuellement) et l'autre avec contact à ouverture pour la mise à l'arrêt et avec ce système la bobine est alimentée pareil.
Voir schéma réponse 7 : Conseils branchement osmoz Legrand
12 novembre 2017 à 17:22

Bonjour,
@+
Citation :Lorsque vous dites un BP s’agit-il d'un bouton poussoir ? il faut plutôt un inter qui maintient la bobine sous tension.
J'ai placé un BP sur l'un des disjoncteurs mono et son retour arrive sur A1 de mon contacteur. Le A2 est branché sous ce même disjoncteur sur le Neutre bien entendu.
Citation :Elle doit coller le temps que vous appuyez sur le poussoir, autrement revoir votre branchement ou l'état de la bobine qui est peut-être HS.
Je ne comprends pas pourquoi ma bobine ne colle pas.
@+
12 novembre 2017 à 11:17

Bonjour,
Oui il faut rebrancher les fils sur les mêmes N° de borne qui ne sont pas situées à l'identique sur les deux modèles.
Ex : fil de A1 de Hager sur A1 de Legrand
fil de A2 de Hager sur A2 de Legrand
fil de1 de Hager sur 1 de Legrand
fil de 2 Hager sur 2 de Legrand
@+
Oui il faut rebrancher les fils sur les mêmes N° de borne qui ne sont pas situées à l'identique sur les deux modèles.
Ex : fil de A1 de Hager sur A1 de Legrand
fil de A2 de Hager sur A2 de Legrand
fil de1 de Hager sur 1 de Legrand
fil de 2 Hager sur 2 de Legrand
@+
01 novembre 2017 à 13:55

Bonjour,
Oui si c'est un différentiel qui déclenche c'est un problème de défaut d'isolement, peut-être le four mais il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent avoir un défaut d'isolement, dégivrage frigo, chauffe-eau, lave vaisselle, etc.
Dans un premier temps il faudrait identifier le circuit qui provoque ce déclenchement si vous pensez que c'est le four avec un contrôleur d'isolement ce sera facile de trouver la résistance ou l'élément défectueux.
@+
Oui si c'est un différentiel qui déclenche c'est un problème de défaut d'isolement, peut-être le four mais il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent avoir un défaut d'isolement, dégivrage frigo, chauffe-eau, lave vaisselle, etc.
Dans un premier temps il faudrait identifier le circuit qui provoque ce déclenchement si vous pensez que c'est le four avec un contrôleur d'isolement ce sera facile de trouver la résistance ou l'élément défectueux.
@+
31 octobre 2017 à 18:08

Bonjour,
Vous pouvez toujours obturer autour du câble avec du silicone pour éviter les infiltrations.
@+
Vous pouvez toujours obturer autour du câble avec du silicone pour éviter les infiltrations.
@+
30 octobre 2017 à 18:32

Bonjour ,
Vous appliquez le schéma 4 fils avec phase aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous appliquez le schéma 4 fils avec phase aux poussoirs.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2017 à 18:24

Bonjour,
Avec une photo de votre inter côté bornes, si vous voulez je vous fais un croquis.
@+
Avec une photo de votre inter côté bornes, si vous voulez je vous fais un croquis.
@+
30 octobre 2017 à 17:58

Bonjour,
Normal qu'il trouve une continuité sur les fils qui vont au tableau si les différentiels ne sont pas ouverts, avec tous les appareils de l'installation cela fait une boucle.
@+
Normal qu'il trouve une continuité sur les fils qui vont au tableau si les différentiels ne sont pas ouverts, avec tous les appareils de l'installation cela fait une boucle.
@+
30 octobre 2017 à 17:49

Bonjour,
Je confirme ce que vient de dire SL77 problème d'appairage des circuits.
Dans un circuit la phase et le neutre doivent être issus d'un même disjoncteur et d'un même inter différentiel, autrement il y a déclenchement du différentiel.
Si vous ne trouvez pas où est le problème, il faut mettre les deux circuits lumière sous le même inter différentiel.
@+
Je confirme ce que vient de dire SL77 problème d'appairage des circuits.
Dans un circuit la phase et le neutre doivent être issus d'un même disjoncteur et d'un même inter différentiel, autrement il y a déclenchement du différentiel.
Si vous ne trouvez pas où est le problème, il faut mettre les deux circuits lumière sous le même inter différentiel.
@+
27 octobre 2017 à 17:54

Bonjour,
Pour un va et vient il faut trois fils, en admettant que la phase (en rouge) soit commune au va et vient et au poussoir, il manque un fil soit un gris soit un brun ; Il faudrait voir sur l'autre inter va et vient quelle est la couleur des deux navettes ?
@+
Pour un va et vient il faut trois fils, en admettant que la phase (en rouge) soit commune au va et vient et au poussoir, il manque un fil soit un gris soit un brun ; Il faudrait voir sur l'autre inter va et vient quelle est la couleur des deux navettes ?
@+
25 octobre 2017 à 18:26

Bonjour.
Vous êtes sûr que votre nouvel inter Legrand Niolé est un va et vient, ça OK mais l'autre inter est-il bien un poussoir ? revient-il en position après appuis ?
Pour nous aider à s'y retrouver il faudrait donner les couleurs des fils des autres poussoirs.
Et les couleurs des fils du deuxième va et vient, une photo du boitier avec les fils et les gaines pour identifier le noir.
@+
Vous êtes sûr que votre nouvel inter Legrand Niolé est un va et vient, ça OK mais l'autre inter est-il bien un poussoir ? revient-il en position après appuis ?
Pour nous aider à s'y retrouver il faudrait donner les couleurs des fils des autres poussoirs.
Et les couleurs des fils du deuxième va et vient, une photo du boitier avec les fils et les gaines pour identifier le noir.
@+
25 octobre 2017 à 18:14

Bonjour,
La solution technique la plus sûre et moins onéreuse c'est de mettre un inter en parallèle que vous allumez lorsque vous bricolez.
@+
La solution technique la plus sûre et moins onéreuse c'est de mettre un inter en parallèle que vous allumez lorsque vous bricolez.
@+
23 octobre 2017 à 18:07

Bonjour
Vous pouvez utiliser un contacteur qui possède un contact NO et et NF et lorsque la bobine de celui-ci n'est plus alimenté le contact se ferme pour alimenter un voyant dont l'alimentation provient d'un autre circuit
@+
Contacteur avec contacts NO/NF, 16 A, 240 V
contacteur acti9 ict 16a 1no 1nc 230 vac.pdf
Vous pouvez utiliser un contacteur qui possède un contact NO et et NF et lorsque la bobine de celui-ci n'est plus alimenté le contact se ferme pour alimenter un voyant dont l'alimentation provient d'un autre circuit
@+
Contacteur avec contacts NO/NF, 16 A, 240 V
contacteur acti9 ict 16a 1no 1nc 230 vac.pdf
21 octobre 2017 à 18:56

Bonjour,
Avec pas plus d'info on ne peut vous aider, explications + photos aideraient à vous répondre.
@+
Avec pas plus d'info on ne peut vous aider, explications + photos aideraient à vous répondre.
@+
12 octobre 2017 à 19:08

Bonjour,
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :C'est pour mettre un deuxième fil, dans votre cas les deux marrons vous pouvez en mettre un dans chaque borne.
à quoi sert la rangée de 4 plots du haut ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2017 à 17:54

Bonjour,
Je ne sais pas si c'est normal mais peut-être moins esthétique, mais c'est sans danger.
@+
Je ne sais pas si c'est normal mais peut-être moins esthétique, mais c'est sans danger.
@+
11 octobre 2017 à 19:09

Bonjour,
Votre télérupteur est en branchement quatre fils, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Legrand silencieux réf : 49120
Je vous donne les branchements par rapport à votre photo car je n'arrive pas à mettre le croquis.
Télérupteur Legrand 1ère borne de gauche retour de poussoir le fil orange.
2ème borne identifiée N le fil bleu.
3ème borne identifiée L le fil rouge.
4ème borne identifiée rond avec une croix dedans retour lampe les deux marrons.
Votre télérupteur est en branchement quatre fils, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Legrand silencieux réf : 49120
Je vous donne les branchements par rapport à votre photo car je n'arrive pas à mettre le croquis.
Télérupteur Legrand 1ère borne de gauche retour de poussoir le fil orange.
2ème borne identifiée N le fil bleu.
3ème borne identifiée L le fil rouge.
4ème borne identifiée rond avec une croix dedans retour lampe les deux marrons.
11 octobre 2017 à 18:58

Bonjour,
Quel est l’intérêt dans votre cas de commander par Wi-Fi ?
De quel matériel est-il question, avez-vous la doc ?
@+
Quel est l’intérêt dans votre cas de commander par Wi-Fi ?
De quel matériel est-il question, avez-vous la doc ?
@+
11 octobre 2017 à 18:02

Bonjour,
Vérifiez qu'il n'y a pas un poussoir qui reste en contact.
Pour s'en assurer débrancher ce fil de la minuterie et voyez si elle s'éteint.
@+
Vérifiez qu'il n'y a pas un poussoir qui reste en contact.
Pour s'en assurer débrancher ce fil de la minuterie et voyez si elle s'éteint.
@+
10 octobre 2017 à 18:58

Bonjour,
Les connexions doivent rester accessibles c'est très important pour le dépannage.
Pour compenser l'épaisseur de l'isolation vous pouvez mettre deux boîtiers l'un sur l'autre en défonçant le fond du second boitier, prolonger les fils en utilisant des bornes de type Wago.
@+
Les connexions doivent rester accessibles c'est très important pour le dépannage.
Pour compenser l'épaisseur de l'isolation vous pouvez mettre deux boîtiers l'un sur l'autre en défonçant le fond du second boitier, prolonger les fils en utilisant des bornes de type Wago.
@+
10 octobre 2017 à 18:19

Bonjour,
Citation :Pourquoi internet ? je ne comprends pas ce que vous voulez faire ?
Je souhaite inclure dans le circuit un boitier de commande via Internet
10 octobre 2017 à 18:11

Bonjour,
Il faut faire un pont depuis ce fil "rose" vers l'autre inter qui n'a qu'un fil.
Il faut faire un pont depuis ce fil "rose" vers l'autre inter qui n'a qu'un fil.
10 octobre 2017 à 18:04

Bonjour,
@+
Citation :Vous n'aurez pas beaucoup de différence de prix en 5G 6mm² par rapport à du 4mm² sachant que peut-être vous voulez mettre un tableau à côté, avec du 6² cela vous laisse de la marge.
Sachant que je veux créer un tableau à proximité de celui-ci.
@+
11 septembre 2017 à 18:36

Bonjour,
Il serait bon de savoir où va ce fil bleu non connecté ??
Vous notez sur la feuille plan :
Vous dites un autre repart du domino, est-ce le même domino ? car la photo n'est pas nette.
@+
Il serait bon de savoir où va ce fil bleu non connecté ??
Vous notez sur la feuille plan :
Citation :Question : combien de fils bleus y a t-il dans ce boitier ?
un fil bleu non connecté : il va sur un domino puis un autre bleu repart du domino vers le bas du mur
Vous dites un autre repart du domino, est-ce le même domino ? car la photo n'est pas nette.
@+
10 septembre 2017 à 11:15

Bonjour.
Ce type d'inter équipe les machines outils pour avoir une sécurité en cas de coupure de courant la machine ne repart que sur un nouvel appui provoqué par l'utilisateur. Sécurité oblige.
Dans votre cas il s'agit probablement de la bobine de maintien de cet inter qui est HS, donc remplacement de cet inter par l'identique pour conserver cette sécurité utilisateur.
@+
Ce type d'inter équipe les machines outils pour avoir une sécurité en cas de coupure de courant la machine ne repart que sur un nouvel appui provoqué par l'utilisateur. Sécurité oblige.
Dans votre cas il s'agit probablement de la bobine de maintien de cet inter qui est HS, donc remplacement de cet inter par l'identique pour conserver cette sécurité utilisateur.
@+
07 septembre 2017 à 18:26

Bonjour,
Pour compléter et confirmer la réponse de PL, une dérivation ou simple jonction doit toujours rester accessible.
@+
Pour compléter et confirmer la réponse de PL, une dérivation ou simple jonction doit toujours rester accessible.
@+
28 août 2017 à 17:53

Citation :C'est quoi qui disjoncte ? en tout cas ce n'est pas normal.
soit cela n'agit plus ou cela fait disjoncter
27 août 2017 à 15:21

Bonjour,
Il ne serait pas dommageable pour la pompe que ce soit inversé mais puisque c'est noté sur les bornes, vous mettez la phase sur L et le neutre sur N.
@+
Il ne serait pas dommageable pour la pompe que ce soit inversé mais puisque c'est noté sur les bornes, vous mettez la phase sur L et le neutre sur N.
@+
27 août 2017 à 14:01

Citation :C'est pour cela que j'ai pensé que les télérupteurs étaient HS.
J'ai tout essayé en vain, même en rebranchant l'ancien cela ne fonctionne plus !!!
Citation :Donc si cela fonctionne avec les autres poussoirs c'est que les télérupteurs (qui doivent être cachés dans une boite de dérivation) sont encore en état.
De plus, mon installation fonctionne encore, je peux allumer dans le garage et dans le couloir avec les autres boutons poussoirs.
Citation :Pourquoi il était en panne ? Et puis vous parlez de travaux qu'en est -il ?
Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne
27 août 2017 à 13:55

Bonjour,
Si vous avez mis des simples inters au lieu de poussoirs, il est possible que le ou les télérupteurs n'ont pas supporté la tension permanente sur leurs bobines et sont maintenant HS.
@+
Si vous avez mis des simples inters au lieu de poussoirs, il est possible que le ou les télérupteurs n'ont pas supporté la tension permanente sur leurs bobines et sont maintenant HS.
@+
27 août 2017 à 11:54

Bonjour,
Sans savoir comment c'est câblé ni avoir de schéma difficile
Sans être sûr mais faite un essai en le branchant sur la borne 13 du contact auxiliaire 13 - 14 car il y a deux fils sur la borne 14 .et la logique voudrait qu'il y ai un fil sur l'autre borne de ce contact
@+
Sans savoir comment c'est câblé ni avoir de schéma difficile

Sans être sûr mais faite un essai en le branchant sur la borne 13 du contact auxiliaire 13 - 14 car il y a deux fils sur la borne 14 .et la logique voudrait qu'il y ai un fil sur l'autre borne de ce contact
@+
13 août 2017 à 17:14

Bonjour,
Le condensateur 25µf c'est pour le moteur, mais cela n'a rien à voir avec les télécommandes puisque ça marche avec l'inter du garage.
@+
Le condensateur 25µf c'est pour le moteur, mais cela n'a rien à voir avec les télécommandes puisque ça marche avec l'inter du garage.
@+
10 août 2017 à 17:44

Bonjour,
Avez-vous essayé de reprogrammer les télécommandes ?
Voir la question 17077 : Portail électrique inefficacité antenne déportée peut-être y trouverez-vous la solution pour votre cas.
@+
Avez-vous essayé de reprogrammer les télécommandes ?
Voir la question 17077 : Portail électrique inefficacité antenne déportée peut-être y trouverez-vous la solution pour votre cas.
@+
09 août 2017 à 19:15

Bonjour,
Citation :Et que se passe t-il ??
J'ai déconnecté tous les fils des interrupteurs (phases + neutres).
09 août 2017 à 19:03

Je reposte, car je viens de voir 1 Insp
(salut) qui propose de supprimer le transfo mais si votre poussoir est un modèle simple à courant TBT et qui risque d'être exposé aux intempéries, il est préférable de conserver la commande en TBT et de remplacer la sonnette pour conserver une sécurité accrue.
@+

@+
09 août 2017 à 18:57

Bonjour,
Oui vous avez le bon transformateur il faut juste remplacer la sonnette 16836 (230 volts) par le modèle 16837 qui fonctionne sur 8 -12 volts.
@+
Oui vous avez le bon transformateur il faut juste remplacer la sonnette 16836 (230 volts) par le modèle 16837 qui fonctionne sur 8 -12 volts.
@+
09 août 2017 à 18:48

Voir réponse sur question 16990 : Raccordement tableau électrique principal suite
08 août 2017 à 18:40
