Profil du membre Bob
Actuellement
3 812
questions dans le
forum menuiserie
Membre inscrit Bob

a posté 2 569 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Personnellement je ne vois pas ce qui empêcherait, je dirais même au contraire il sera plus résistant et s'oxydera beaucoup moins dans le temps.
Ce qui compte après c'est de faire une mesure de terre pour contrôler si elle est bien inférieure à 100 ohms.
@+
Personnellement je ne vois pas ce qui empêcherait, je dirais même au contraire il sera plus résistant et s'oxydera beaucoup moins dans le temps.
Ce qui compte après c'est de faire une mesure de terre pour contrôler si elle est bien inférieure à 100 ohms.
@+
07 février 2018 à 19:14

Bonjour,
Pour éviter ce désagrément il faudrait installer deux clapets sur l'arrivée EC et EF de ce robinet.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour éviter ce désagrément il faudrait installer deux clapets sur l'arrivée EC et EF de ce robinet.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 janvier 2018 à 18:41

Bonjour,
Ce qui m'interpelle c'est ça :
Qui a installé ce chauffe eau ? a t-il bien été installé avec un groupe de sécurité en entrée eau froide ?
J'ai eu ce cas sur une installation où un plombier avait alimenté un lave vaisselle en eau froide et en eau chaude à la demande du client par l'intermédiaire d'un té qui était relié direct sur le tuyau du lave vaisselle, on pouvait soit utiliser l'eau chaude ou l'eau froide en agissant sur chaque robinet soit l'un soit l'autre pour une bonne utilisation, toujours est-il que les deux robinets étaient ouverts ensemble et cela faisait un bipasse et de ce fait l'eau de la maison sur l'ensemble des robinets eau chaude était au maxi à 35°.
Des photos des raccordements tuyaux nous permettraient peut-être de voir.
Ce qui m'interpelle c'est ça :
Citation :Pour moi il y a autre chose ?
la température dans le gant 81 ° et a la sortie sortie 35° tout au plus 40°
Qui a installé ce chauffe eau ? a t-il bien été installé avec un groupe de sécurité en entrée eau froide ?
J'ai eu ce cas sur une installation où un plombier avait alimenté un lave vaisselle en eau froide et en eau chaude à la demande du client par l'intermédiaire d'un té qui était relié direct sur le tuyau du lave vaisselle, on pouvait soit utiliser l'eau chaude ou l'eau froide en agissant sur chaque robinet soit l'un soit l'autre pour une bonne utilisation, toujours est-il que les deux robinets étaient ouverts ensemble et cela faisait un bipasse et de ce fait l'eau de la maison sur l'ensemble des robinets eau chaude était au maxi à 35°.
Des photos des raccordements tuyaux nous permettraient peut-être de voir.
29 janvier 2018 à 18:02

Bonjour,
Pouvez-vous être plus précis sur cet (inter à impulsion) ? s'agit-il d'un télérupteur ?
Ou d'un contacteur de puissance car avec 380 volts si c'est la tension de la bobine cela pourrait être un contacteur ?
@+
Pouvez-vous être plus précis sur cet (inter à impulsion) ? s'agit-il d'un télérupteur ?
Ou d'un contacteur de puissance car avec 380 volts si c'est la tension de la bobine cela pourrait être un contacteur ?
@+
25 janvier 2018 à 18:35

Bonjour.
Si en court-circuitant les deux bornes sur la sonnette ça fonctionne, vous faites la même chose sur les plots du poussoir si pas de sonnerie voir le câble de la ligne qui est probablement coupé ou défectueux.
@+
Si en court-circuitant les deux bornes sur la sonnette ça fonctionne, vous faites la même chose sur les plots du poussoir si pas de sonnerie voir le câble de la ligne qui est probablement coupé ou défectueux.
@+
25 janvier 2018 à 18:24

Bonjour.
La valeur de 18 ohms que vous trouvez c'est la valeur des trois résistances en parallèle créée par le pontage, car la valeur d'une résistance de 1000 watts sous une tension de 230 volts est environ 53 ohms ce qui prouve que les résistances sont en bon état.
Pour savoir si c'est bien le thermostat qui pose problème appliquez la méthode de GL en réponse 11.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La valeur de 18 ohms que vous trouvez c'est la valeur des trois résistances en parallèle créée par le pontage, car la valeur d'une résistance de 1000 watts sous une tension de 230 volts est environ 53 ohms ce qui prouve que les résistances sont en bon état.
Pour savoir si c'est bien le thermostat qui pose problème appliquez la méthode de GL en réponse 11.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2018 à 18:18

Bonjour,
Avec la photo je peux vous dire qu'il y a bien trois résistances, on voit mal sur la photo le couplage effectué mais il faudrait voir si elles sont bien câblées pour être alimentées toutes les trois (câblage en parallèle), et comme déjà dit faire une mesure de chaque pour voir si elles sont toutes en état.
@+
Avec la photo je peux vous dire qu'il y a bien trois résistances, on voit mal sur la photo le couplage effectué mais il faudrait voir si elles sont bien câblées pour être alimentées toutes les trois (câblage en parallèle), et comme déjà dit faire une mesure de chaque pour voir si elles sont toutes en état.
@+
24 janvier 2018 à 20:48

Bonjour,
Quel est le rôle du relais Finder que l'on voit en partie basse ?
Juste au dessus on aperçoit un pont de diodes connecté avec des dominos entre les fils banc et rouge et allant sur les bornes probablement pour redresser de l'alternatif en continu ? mais il faudrait savoir pourquoi ?
Et puis tel qu'il est disposé on ne peut pas voir comment c'est connecté.
Le mode filaire est commandé par un poussoir à clé et il fonctionne, je suppose que cette ouverture par interphone agit sur la bobine de ce relais Finder si vous avez la référence et la tension bobine ?
Et que le contact sec de ce relais vient sur les bornes de la commande à clé.
@+
Quel est le rôle du relais Finder que l'on voit en partie basse ?
Juste au dessus on aperçoit un pont de diodes connecté avec des dominos entre les fils banc et rouge et allant sur les bornes probablement pour redresser de l'alternatif en continu ? mais il faudrait savoir pourquoi ?
Et puis tel qu'il est disposé on ne peut pas voir comment c'est connecté.
Le mode filaire est commandé par un poussoir à clé et il fonctionne, je suppose que cette ouverture par interphone agit sur la bobine de ce relais Finder si vous avez la référence et la tension bobine ?
Et que le contact sec de ce relais vient sur les bornes de la commande à clé.
@+
23 janvier 2018 à 18:43

Bonjour,
Il doit y avoir plusieurs résistances sont elles bien câblés , un photo nette de ces connexions nous permettrait peut-être de déceler un problème.
Êtes vous équipé d'un multimètre ? si oui position sur 200 ohms hors tension et avec une extrémité débranchée contrôler la valeur de chaque résistance. Par rapport à ce que vous avez contrôlé et remplacer on pourrait penser qu'il y a des résistances HS.
@+
Citation :
cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017.
Il doit y avoir plusieurs résistances sont elles bien câblés , un photo nette de ces connexions nous permettrait peut-être de déceler un problème.
Êtes vous équipé d'un multimètre ? si oui position sur 200 ohms hors tension et avec une extrémité débranchée contrôler la valeur de chaque résistance. Par rapport à ce que vous avez contrôlé et remplacer on pourrait penser qu'il y a des résistances HS.
@+
23 janvier 2018 à 18:02

Bonjour,
Si votre ligne est en tétra cela ne pose pas de problème si l'une des trois phases n'est pas raccordée.
Vous la laissez en attente et isolée dans le boitier mural.
@+
Si votre ligne est en tétra cela ne pose pas de problème si l'une des trois phases n'est pas raccordée.
Vous la laissez en attente et isolée dans le boitier mural.
@+
22 janvier 2018 à 18:44

Bonjour,
Oui je suis entièrement d'accord avec toi GL sur l'utilisation d'un contacteur chauffe-eau qui avec sa commande manuelle permet l'arrêt, la marche automatique, et la relance en dehors de HC mais ça je pense que Alain le sait.
Par contre pour information j'aimerai bien savoir pourquoi y a-t-il besoin du neutre sur son chauffe eau ?
Merci.
@+
Oui je suis entièrement d'accord avec toi GL sur l'utilisation d'un contacteur chauffe-eau qui avec sa commande manuelle permet l'arrêt, la marche automatique, et la relance en dehors de HC mais ça je pense que Alain le sait.
Par contre pour information j'aimerai bien savoir pourquoi y a-t-il besoin du neutre sur son chauffe eau ?
Merci.
@+
20 janvier 2018 à 15:46

Bonjour,
Il n'y a pas réellement de schéma à faire pour un tel travail, il faut juste être méthodique.
Se fournir un câble 5G 2.5 type HO7RN-F et les fiches mâle et femelle 5 pôles.
Ensuite bien mettre les conducteurs sur les bornes repérées.
Exemple : la 1ère phase noir sur 1 des deux prises.
2ème phase brun sur 2 des deux prises.
3ème phase gris sur 3 des deux prises.
Le Neutre bleu sur la borne N des deux prises et le jaune-vert (terre) sur la borne qui a le symbole de terre sur les deux prises.
Vous pouvez aussi en commander une toute faite voir : outillage-industrie.com

Rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
Il n'y a pas réellement de schéma à faire pour un tel travail, il faut juste être méthodique.
Se fournir un câble 5G 2.5 type HO7RN-F et les fiches mâle et femelle 5 pôles.
Ensuite bien mettre les conducteurs sur les bornes repérées.
Exemple : la 1ère phase noir sur 1 des deux prises.
2ème phase brun sur 2 des deux prises.
3ème phase gris sur 3 des deux prises.
Le Neutre bleu sur la borne N des deux prises et le jaune-vert (terre) sur la borne qui a le symbole de terre sur les deux prises.
Vous pouvez aussi en commander une toute faite voir : outillage-industrie.com

Rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
19 janvier 2018 à 18:43

Bonjour,
S'il s'agit d'une sonnette qui fonctionne sur le 230 volts.
Mettez les deux bleus ensemble dans le domino, puis le rouge et le noir un dans chaque borne de la sonnette là ou vous avez fait un cercle rouge sur la photo.
@+
S'il s'agit d'une sonnette qui fonctionne sur le 230 volts.
Mettez les deux bleus ensemble dans le domino, puis le rouge et le noir un dans chaque borne de la sonnette là ou vous avez fait un cercle rouge sur la photo.
@+
19 janvier 2018 à 18:07

Bonjour Alain.
Pour un chauffe eau électrique en triphasé il n'y a pas besoin du neutre sur le circuit puissance.
Voir schéma ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour un chauffe eau électrique en triphasé il n'y a pas besoin du neutre sur le circuit puissance.
Voir schéma ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 janvier 2018 à 17:48

Bonjour,
Avec un multimètre si vous en avez un ou une lampe témoins mais vu votre question et si c'est alimenté en tri ce que nous ne savons pas, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un de plus averti en l'électricité.
Des photos nettes avec les raccordements nous aideraient peut-être.
@+
Citation :Avec cette question j'ai un doute lorsque vous affirmez J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des heures creuses était resté en place surtout que j'ai dit ceci Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H.C.
Quelle est la démarche pour vérifier que le courant arrive sur les résistances SVP ?
Avec un multimètre si vous en avez un ou une lampe témoins mais vu votre question et si c'est alimenté en tri ce que nous ne savons pas, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un de plus averti en l'électricité.
Des photos nettes avec les raccordements nous aideraient peut-être.
@+
18 janvier 2018 à 18:27

Bonjour,
Oui vous pouvez agir sur le circulateur avec votre thermostat d'ambiance.
Voir schéma ci-joint avec bornier de votre thermostat Theben RAM 797
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui vous pouvez agir sur le circulateur avec votre thermostat d'ambiance.
Voir schéma ci-joint avec bornier de votre thermostat Theben RAM 797
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2018 à 19:34

Bonjour,
@+
Citation :Fusibles ou disjoncteur du circuit puissance.
Selon vous quelles seraient les pannes possibles ?
Citation :Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H. C.
Comment savoir s'il charge aux heures creuses ?
@+
17 janvier 2018 à 19:19

Bonjour,
Schéma modifié par rapport à ce que disait GL, le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles, même pour un moteur alimenté en monophasé.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma modifié par rapport à ce que disait GL, le câblage du circuit puissance doit passer par les 3 pôles, même pour un moteur alimenté en monophasé.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 janvier 2018 à 18:07

Bonjour,
Puisqu'elle a une seule vitesse vous pouvez la commander avec un télérupteur, cela vous autorise la commande avec des simples poussoirs en nombre illimité.
@+
Puisqu'elle a une seule vitesse vous pouvez la commander avec un télérupteur, cela vous autorise la commande avec des simples poussoirs en nombre illimité.
@+
15 janvier 2018 à 17:53

Bonjour,
En principe toute connexion doit rester accessible, même sertie cela ne garantie pas l'efficacité, je ferais plus confiance à une soudure à l'étain, enfin c'est vous qui voyez !
@+
En principe toute connexion doit rester accessible, même sertie cela ne garantie pas l'efficacité, je ferais plus confiance à une soudure à l'étain, enfin c'est vous qui voyez !
@+
15 janvier 2018 à 17:47

Bonjour,
Il est préférable de remplacer les deux, la fiche du four et la prise murale pour éviter que cela recommence.
Refaire les connexions avec soin.
@+
Il est préférable de remplacer les deux, la fiche du four et la prise murale pour éviter que cela recommence.
Refaire les connexions avec soin.
@+
14 janvier 2018 à 18:37

Bonjour,
Cet inter (photo post 3) ne semble pas être un va et vient mais un double allumage.
Les deux navettes en orange devraient être sur la même ligne et le blanc au milieu.
Il faudrait un va et vient comme sur la photo 2 qui a le rouge (phase) avec les navettes (deux oranges).
@+
Cet inter (photo post 3) ne semble pas être un va et vient mais un double allumage.
Les deux navettes en orange devraient être sur la même ligne et le blanc au milieu.
Il faudrait un va et vient comme sur la photo 2 qui a le rouge (phase) avec les navettes (deux oranges).
@+
06 janvier 2018 à 18:14

Bonjour,
La couleur de l'isolant ne change rien sur la qualité du cuivre qui se trouve à l'intérieur c'est le même.
@+
La couleur de l'isolant ne change rien sur la qualité du cuivre qui se trouve à l'intérieur c'est le même.
Citation :Recompter bien je crois qu'il y en a 7, mais pour faire simple utiliser plutôt du cuivre de 2.5mm² pour faire ces ponts, car un brin pris dans du 6mm² c'est pas assez gros.
Il y a 6 brins de fil de cuivre dans le câble marron
@+
03 janvier 2018 à 22:25

Bonjour,
Cette installation n'est pas récente, si vous ne savez pas on devine que vous êtes nouveau propriétaire ou locataire.
Vous devez avoir dans la maison ou l'appartement un thermostat ou une horloge pour qu'il fonctionne en automatique en fonction de la température ambiante ou à certains horaires programmés.
@+
Cette installation n'est pas récente, si vous ne savez pas on devine que vous êtes nouveau propriétaire ou locataire.
Vous devez avoir dans la maison ou l'appartement un thermostat ou une horloge pour qu'il fonctionne en automatique en fonction de la température ambiante ou à certains horaires programmés.
@+
02 janvier 2018 à 20:42

Bonjour,
Vous faites des pontages avec du fil de cuivre dénudé cela remplacera sans problème les barrettes de pontage d'origine.
P. S. : il faut raccorder cette cuisinière sur une sortie 32A 6mm².
@+
Vous faites des pontages avec du fil de cuivre dénudé cela remplacera sans problème les barrettes de pontage d'origine.
P. S. : il faut raccorder cette cuisinière sur une sortie 32A 6mm².
@+
02 janvier 2018 à 19:27

Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis le violet au bon endroit, c'est sur la borne qui a la languette blanche de déconnexion, comme sur votre photo de 16:03.
@+
@+
01 janvier 2018 à 17:05

Bonjour,
Voir sur votre moteur de recherche préféré : en tapant EP NF17200 vous y trouverez beaucoup d'infos.
@+
Voir sur votre moteur de recherche préféré : en tapant EP NF17200 vous y trouverez beaucoup d'infos.
@+
01 janvier 2018 à 12:10

Bonjour,
Comme GL sans aller plus loin il y a juste un petit fusible sur la carte qui pourrait être vérifié.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme GL sans aller plus loin il y a juste un petit fusible sur la carte qui pourrait être vérifié.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 décembre 2017 à 18:25

Si les sorties 50/51 étaient en 12 volts continu, vous auriez pu faire un essai mais en 24 volts cela pourrait détruire le portier vidéo.
@+
@+
31 décembre 2017 à 16:56

Non surtout pas ! il faut utiliser l'alim prévue pour.
@+
@+
31 décembre 2017 à 14:18

Bonjour,
Pour répondre plus précisément il faudrait voir l'élément où est apposé cette étiquette.
En partie supérieur on devine un élément de protection thermique.
Et en partie inférieur le symbole de danger électrique.
@+
Pour répondre plus précisément il faudrait voir l'élément où est apposé cette étiquette.
En partie supérieur on devine un élément de protection thermique.
Et en partie inférieur le symbole de danger électrique.
@+
31 décembre 2017 à 11:30

Bonjour,
@+
Citation :Les fils du contact sec sur les bornes COM 60 et IC1 61
Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation pour en déclencher l’ouverture et la fermeture.
Citation :Installer une prise Type plexo 230 volts en raccordant sur les bornes (vertes) L et N pour y brancher le petit transfo prise l'alimentation 15V DC1A.
Je dois en outre alimenter électriquement le portier via le moteur.
@+
31 décembre 2017 à 11:11

Bonjour,
C'est bizarre que les trois plaques soient HS en même temps, voir du côté de l'alimentation, fusible, ou disjoncteur.
@+
C'est bizarre que les trois plaques soient HS en même temps, voir du côté de l'alimentation, fusible, ou disjoncteur.
@+
26 décembre 2017 à 18:43

Bonjour,
Avez-vous dans la maison un thermostat d'ambiance avec horloge ?
@+
Avez-vous dans la maison un thermostat d'ambiance avec horloge ?
@+
25 décembre 2017 à 08:57

Bonjour
Peut-être une question bête mais comme vous n'en parlez pas, avez-vous remplacé les piles par des neuves ?
@+
Peut-être une question bête mais comme vous n'en parlez pas, avez-vous remplacé les piles par des neuves ?
@+
19 décembre 2017 à 18:25

Bonjour,
Utilisez des borniers Legrand Neutre 004815 et Phase 004816
http://www.123elec.com/legrand-drivia-bornier-phase-noir-2x35-4x25.html
@+
Utilisez des borniers Legrand Neutre 004815 et Phase 004816
http://www.123elec.com/legrand-drivia-bornier-phase-noir-2x35-4x25.html
@+
19 décembre 2017 à 18:15

Bonjour,
Pouvez-vous mettre une photo de l'ancien inter avec son branchement existant et une photo du nouvel inter côté bornes, avec ça ce sera plus facile de répondre.
@+
Pouvez-vous mettre une photo de l'ancien inter avec son branchement existant et une photo du nouvel inter côté bornes, avec ça ce sera plus facile de répondre.
@+
19 décembre 2017 à 18:10

Bonjour,
Comme l'a précisé GL il vous faut un ID tétrapolaire et un disjoncteur tétra où vous utiliserez que deux phases et le neutre.
@+
Citation :Non cela ne va pas les ID vont déclencher.
Ce montage avec neutre en commun ne risque pas de faire disjoncter ?
Comme l'a précisé GL il vous faut un ID tétrapolaire et un disjoncteur tétra où vous utiliserez que deux phases et le neutre.
@+
14 décembre 2017 à 20:20

Bonjour,
Voir la question 12483 : Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau en réponse 1 vous trouverez un schéma de câblage.
@+
Voir la question 12483 : Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau en réponse 1 vous trouverez un schéma de câblage.
@+
13 décembre 2017 à 17:42

Bonjour,
Sans relation avec votre problème, mais c'est juste un constat photo 3 le raccordement électrique aurait dû être fait en respectant les couleurs le Neutre Bleu avec le bleu et la Phase le brun avec le brun.
@+
Sans relation avec votre problème, mais c'est juste un constat photo 3 le raccordement électrique aurait dû être fait en respectant les couleurs le Neutre Bleu avec le bleu et la Phase le brun avec le brun.
@+
09 décembre 2017 à 11:19

Bonjour,
Si le moteur de VMC fonctionne sous 230 volts, pour simplifier vous pouvez mettre en lieu et place des inters un variateur de vitesse pour moteur.
Voir un exemple : eurolec.fr variateur vitesse 1,5A
@+
Si le moteur de VMC fonctionne sous 230 volts, pour simplifier vous pouvez mettre en lieu et place des inters un variateur de vitesse pour moteur.
Voir un exemple : eurolec.fr variateur vitesse 1,5A
@+
09 décembre 2017 à 11:02

Bonjour,
@+
Citation :Non pas du tout les deux bornes du Clonix où vous raccordez le deux fils des poussoirs sont libres de potentiel, donc il n'y a pas de risque que cela se mélange avec la TBT 24 volts.
je vais de par ce fait envoyer cette tension sur le réseau 24 volts du clonix ?
@+
07 décembre 2017 à 18:48

Bonjour,
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis lorsque vous branchez une fiche sur le Dti cela coupe l'alimentation sur le reste des prises téléphone de l'installation.
@+
Citation :Si sur le DTI ça fonctionne le problème se trouve sur votre installation peut-être même à partir de ce Dti.
Cependant sur la prise Dti, elle marche parfaitement.
Où se situe le problème ?
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis lorsque vous branchez une fiche sur le Dti cela coupe l'alimentation sur le reste des prises téléphone de l'installation.
@+
05 décembre 2017 à 20:31

Bonjour
Votre Clonix vous délivre un contact sec sur un bornier libre de potentiel, mais est-ce un contact monostable ou bistable (impulsion ou permanent jusqu'à la prochaine demande par télécommande) ?
Il faut juste une impulsion, si c'est le cas il suffit de se brancher en parallèle d'un poussoir existant qui commande votre télérupteur.
@+
Votre Clonix vous délivre un contact sec sur un bornier libre de potentiel, mais est-ce un contact monostable ou bistable (impulsion ou permanent jusqu'à la prochaine demande par télécommande) ?
Il faut juste une impulsion, si c'est le cas il suffit de se brancher en parallèle d'un poussoir existant qui commande votre télérupteur.
@+
05 décembre 2017 à 20:24

Bonjour,
Si la lumière fonctionne avec le bouton manuel du télérupteur, c'est que le problème vient de la commande des poussoirs
par rapport à votre schéma si l'ancien télérupteur était branché comme ça n'est bien sur le branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs donc le schéma avec neutre aux poussoir essayez de voir de ce côté.
Peut-être que l'ancien télérupteur n'était pas HS, vérifiez dans chaque poussoir les connexions.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si la lumière fonctionne avec le bouton manuel du télérupteur, c'est que le problème vient de la commande des poussoirs
par rapport à votre schéma si l'ancien télérupteur était branché comme ça n'est bien sur le branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs donc le schéma avec neutre aux poussoir essayez de voir de ce côté.
Peut-être que l'ancien télérupteur n'était pas HS, vérifiez dans chaque poussoir les connexions.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 décembre 2017 à 17:54

Citation :Oui, vérifiez le petit curseur rotatif bleu sur la doc qu'il soit bien positionné.
Donc je supprime la phase connectée sur a2 ?
Citation :Mais vous avez cette tension que le bref instant de l'appui sur un poussoir.
et je teste si j'ai 220v entre les bornes a1 et a2, est-ce cela ?
@+
03 décembre 2017 à 19:28

Bonsoir,
Si l'inter différentiel déclenche c'est que la plaque présente un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre)
donc faire contrôler cette plaque au SAV.
Pour la prise le fait d'avoir débranché la plaque, l'inter dif ne devrait plus déclencher.
@+
Si l'inter différentiel déclenche c'est que la plaque présente un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre)
donc faire contrôler cette plaque au SAV.
Pour la prise le fait d'avoir débranché la plaque, l'inter dif ne devrait plus déclencher.
@+
03 décembre 2017 à 19:17

Je viens de faire une recherche sur ce type de télérupteur, le shunt entre phase et A2 se fait en interne à l'aide d'un curseur, voir la doc, donc pas besoin de mettre ce fil rouge.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2017 à 16:42

Essayez de voir lorsque vous appuyez sur un poussoir si vous avez 230 volts sur les bornes A1 et A2.
Si vous n'avez pas de multimètre vous utilisez une lampe avec une douille.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous n'avez pas de multimètre vous utilisez une lampe avec une douille.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2017 à 16:18
