Membre inscrit PL

PL
a posté 13 755 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Menuiserie

Bonjour. S'il y avait que la France. huffy
05 décembre 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème clim Airton ne réagit plus très bien sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors cathars a répondu en réponse 4556, je pense que cela correspondrait à du Soonko, sinon réponse 2565 qui sera plus précise.
05 décembre 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Pour moi il faut mettre phase en L(1) et neutre N(2) terre sur terre la photo est floue au niveau du câblage UE.
Ensuite il y a la liaison entre UE et UI red black yello et terre.
04 décembre 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous la possibilité de nous communiquer les schémas UI et UE ?
Car je pense qu'il mettre L(1) phase et N(2) neutre mais sans schéma ???
03 décembre 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vendu en GS, qui est une assez bonne marque en tant que pro, mais un doute sur les performances n'allant que jusque -7°C en plus au R32 ?
Qui normalement à un COP de 4/ 5 env.
Mais sur les docs que j'ai trouvés c'est en nominal.
03 décembre 2018 à 15:34
forum consulter ce sujet Puissance climatisation ASYG 12 KG Fujitsu sur le forum Climatisation

Bonjour. Le principe de démontage est le même.
03 décembre 2018 à 15:11
forum consulter ce sujet Changement moteur split Daikin FTXG35EV1BW sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC certainement un manque de gaz, il ne vous reste plus qu'à appeler un frigoriste honnête.
Mais dans votre cas comptez entre 250 et 350€.
02 décembre 2018 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème clim Airton ne réagit plus très bien sur le forum Climatisation

Bonjour.
Expliqué maintes fois sur ce forum.
Voir la question 2587 par exemple : Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
02 décembre 2018 à 16:31
forum consulter ce sujet Changement moteur split Daikin FTXG35EV1BW sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre intervention sans rien y connaitre est risquée, avez-vous effectué un test azote ? tiré au vide ?
Un complément de charge est peut-être nécessaire ?
Détenez-vous les habilitations de manipulation des fluides ?
Sur ce L(1) = phase, mais une photo du schéma électrique pourrait nous aider à mieux vous répondre, les réf des machines seraient bien aussi.
Je n'ai pas les codes pannes de cette marque si quelqu'un les a.
02 décembre 2018 à 16:26
forum consulter ce sujet Code erreur p2 climatiseur Altech sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non et bien ce n'est pas possible de remplacer une ancienne référence.
Si cela est possible voir avec le fabricant. Donc les appeler sur leur plateforme.
01 décembre 2018 à 17:02
forum consulter ce sujet Compatibilité entre matériels d'une même marque Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
E5 correspondrait à un problème de com entre UI et UE je ne serais pas étonné que la carte UE soit HS, classique avec cette marque.
01 décembre 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Panne clim Airton STAR H 12V4 affiche E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je pense qu'entre 2 locataires il y a eu des coupures de courant et elles se sont des-enregistrées
Non il n'est pas possible d'appairer une commande sauf si celle-ci est une commande universelle avec codes.
Un peu plus d'explications serait bien donc vous avez un UE et 4 UI dans deux appartements ?
Dans ce cas il est certain qu'à un moment donné il y en a un qui paie la facture totale ce qui n'est pas très honnête et clair, et il est certain que si un locataire s'en va et si le courant est dissocié que la PAC sera en défaut.
01 décembre 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Appairage télécommande Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour. Une fois la programmation effectuée.
Citation :
Je transmets cette programmation à la console en appuyant sur SET pendant 3 secondes.
UN bip se fait-il bien entendre ?
01 décembre 2018 à 08:28
forum consulter ce sujet Programmation hebdomadaire Mitsubishi-Electric MFZ-KJ50VE2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne vois pas trop à quoi correspond le nombre de clignotement par rapport à un code ?
Mais bon d'après vos dires je verrais plutôt la carte UE défaillante.
30 novembre 2018 à 14:55
forum consulter ce sujet Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est où ce tableau ? Ça m’intéresse.
Par contre si le moteur est plus ou moins bloqué mécaniquement, il est fort possible que cela donne un code défaut.
29 novembre 2018 à 18:28
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour. Ah ! il fallait le savoir. Merci.
29 novembre 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan sur le forum Climatisation

Bonjour.
Perso je n'ai jamais vu qu'il fallait réinitialiser une commande à distance, mais bon Dom vous a donné une procédure à suivre.
A moins que ce soit une commande universelle, si tel est le cas, il existe généralement une recherche auto, voir sur internet avec la réf de la commande.
Une carte mère d'une UI ça n'existe pas, c'est une carte de régulation UI (unité intérieure) la carte mère se trouve dans l'UE (unité extérieure), mais ce sont des termes de frigoleux.
28 novembre 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quelle photo ?
28 novembre 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bien expliqué par Dom-Aom en effet sur la droite de la volute il y a un passage qui permet d’accéder à cette vis soit cruciforme soit de diamètre 8, il faut généralement enlever les grilles de protection soufflage et directionnelles pour y accéder.
Par contre sujet de grandes discussions sur ce site ce sont des moteurs sertis donc pour changer les roulements, niet.
Mais bon vous pouvez toujours essayer.
28 novembre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors il faut enlever le caches filtre, enlever les filtres. Suivant les modèles il y a des vis cruciformes soit en façade soit en bas de la volute de soufflage derrière des petits caches.
Avec les mains paumes en haut entre la batterie et le haut du capot déclipser celui-ci.
L’évacuation est en principe sur la droite.
L’évacuation est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le premier cas vérifier s'il n'y a pas une contre pente ou un bouchon.
Dans le deuxième, si la pompe fonctionne en mettant de l'eau avec une petite bouteille d'eau sur la batterie de votre UI.
Mettre de l'eau dans les deux cas d'ailleurs.
A vous suivre.
26 novembre 2018 à 18:05
forum consulter ce sujet Fuite clim Mitsubishi SF15VA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce qui est ennuyeux est pas de code panne.
En demande chaud, l'UE démarre-t-elle ?
Si oui, donc le compresseur et les ventilos extérieurs, les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Voire devenir très chauds ?
Cette phase est importante car la montée de température permet le démarrage de l'UI.
Si tout démarre et fait du froid ce n'est pas normal, 1 la ventile UI ne doit pas démarrer dans ce mode, et 2 il se pourrait que ce soit la V4V qui ferait des siennes ?
On va essayer de suivre au fur et à mesure.
26 novembre 2018 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pencherais pour le remplacement du module.
Mais ce qui m’inquiète est le fait d'avoir effectuer un essai sans démarreur, et donc cette inquiétude du bruit. ???
Si d'autres avis, éventuellement poser la question sur le forum Électricité, il y a des gars très forts.
La réponse d'un électricien pourrait aider, voire effectuer un autre test.
26 novembre 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Erreur E44 le compresseur ne s'allume pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il doit y avoir un doigt de gant sur une crosse de la batterie, cette sonde se glisse dedans.
Cette sonde permet le démarrage de la ventilation une fois 37°C atteint sur cette batterie en mode chaud, et sert de sonde en cas de givre en mode froid.
Si la clim ne fonctionne toujours pas le manque de gaz pourrait en être la cause.
Voir aussi si le compresseur démarre ainsi que le ventilo.
25 novembre 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Unité interne qui s'allume puis s'éteint sur le forum Climatisation

Bonjour. Mitsubishi, Daikin, Fujitsu sont les marques que je vous conseillerais.
25 novembre 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Conseils choix PAC air air sur le forum Climatisation

Bonjour.
On dit un surdimensionnement, quand la clim ou PAC arrive très vite à la température demandée, et celle-ci chute tout aussi vite c'est apparemment le phénomène qui se passe avec vous.
Et effectivement comme dit par Dom, vous avez carrément doublé la puissance de votre 1er machine, pourquoi ?
Et si vraiment surdimensionné il va se passer 2 problèmes majeur :
1 : vous n'arriverez jamais à climatiser correctement, et,
2 : risque de casse compresseur par manque de retour d'huile à cause des courts cycles.
25 novembre 2018 à 10:48
forum consulter ce sujet Clim Airton difficulté réglage température sur le forum Climatisation

Bonjour. Comme Dom-Aom, c'est un peu léger comme diag, mais Airton en prend la responsabilité.
25 novembre 2018 à 08:32
forum consulter ce sujet Code erreur F1 climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous fait "pièces détachées Hitachi" sur internet ?
Sinon appeler la plateforme Hitachi. Numéro de téléphone sur internet.
25 novembre 2018 à 08:26
forum consulter ce sujet Pièces détachées Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour. Pas clair tout ça ?
24 novembre 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Clim Airton difficulté réglage température sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible que la sonde batterie UI soit décalée, à vérifier ainsi que la sonde de reprise d'air.
24 novembre 2018 à 10:21
forum consulter ce sujet Conseils panne clim Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous voulez de la haute précision en température dans une pièce avec trois capteurs de température, cela sera très difficile à faire, ce n'est pas une clim de salle informatique.
Les constructeurs ayant généralement un delta T°C de + ou - 2°C.
Ensuite il faut voir la configuration de votre installation, elle peut changer du tout au tout suivant les pièces.
L'isolation ? Le bouchage du passage des tuyauteries ? La sonde dans l'UI ou la commande ?
24 novembre 2018 à 10:19
forum consulter ce sujet Clim Hitachi Shirkuma RAF 50QH8 température consigne HS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bon et bien encore une installation individuelle. Fuite et manque de gaz, appelez un frigoriste.
23 novembre 2018 à 20:10
forum consulter ce sujet Unité interne qui s'allume puis s'éteint sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un plan de votre installation et les références seraient pas mal.
23 novembre 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Clim Airton difficulté réglage température sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il faut plus d'infos, comment est votre installation ? Photos, plan etc.
21 novembre 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Bruit groupe extérieur posé sur terrasse sur le forum Climatisation

Ah, aussi, les réf des machines. SVP.
21 novembre 2018 à 19:17
forum consulter ce sujet Bruit groupe extérieur posé sur terrasse sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous habitez où ?
21 novembre 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Bruit groupe extérieur posé sur terrasse sur le forum Climatisation

Bonjour.
Désolé, mais je ne comprends pas que par le fait de rajouter une isolation de X cm sur un soufflage pourrait réduire le bruit d'une soufflerie ou d'une ventilation aussi bien en aspiration d'ailleurs.
Quelques photos nous aideraient à comprendre.
Merci.
20 novembre 2018 à 17:53
forum consulter ce sujet Bruit unité interieure PAC Général sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous voulez un produit sur internet et pas cher, à puissance équivalente prenez le moins cher.
Après l'installation c'est une grande chose et la garantie encore autre chose.
20 novembre 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Différence Mitsubishi gamme DM et gamme SRK sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet suivant la marque, (cela serait bien de nous communiquer celle-ci ainsi que les réf UI et UE).
Et donc aussi le type de mur, les transmissions de bruits sont peut-être plus importants, une position au sol sur un balcon ou sur une dalle de jardin pourrait certainement rendre service à tous.
20 novembre 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Bruit vibration climatisation réversible du voisin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Désolé de vous dire ça, mais on ne peut rien faire du tout, votre clim est bonne à mettre au rebut.
Pour vous expliquer : admettons qu'il faille simplement changer la V4V, il faudra récupérer le gaz, à partir de ce moment il est strictement interdit de le réinjecter, il doit être détruit et encore plus interdit de mettre du gaz neuf, là c'est passible de prison.
Et il ne peut être remplacé par rien du tout, il faut changer l'installation complète.
20 novembre 2018 à 17:34
forum consulter ce sujet UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait il y a un souci de rendement et de facture ? A mon avis c'est cela qui vous inquiète ?
Mais le rendement est une chose et la facture une autre.
Aucun rendement = pas de consommation= pas de facture.
19 novembre 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Rendement clim Daikin 3MXM-68N sur le forum Climatisation

Bonjour.
Mon chat ronronne aussi ce n'est pas désagréable mais parfois il ronfle, ça par contre... c'est pffff mad:madmad
Donc votre idée est un peu... bizarre, et pourquoi vous voulez faire cela ? car comment peut-on mettre une isolation supplémentaire sur quelque chose qui est déjà existant, sur une unité intérieure ?
Êtes-vous certain que vous ne confondez pas UI et UE donc unité intérieure et unité extérieure ?
En fait j'ai pas tout compris. shockedshockedshocked
Citation :
Mon isolation en laine soufflée est de 38 cm si j'ajoute au niveau de l'unité intérieure 30 cm est-ce que cela sera efficace ?
En fait je ne sais même pas ce que cela veut dire ?
Si quelqu'un comprend. smilesmilesmile
19 novembre 2018 à 19:06
forum consulter ce sujet Bruit unité interieure PAC Général sur le forum Climatisation

Bonjour. Il y a quelque chose qui me chiffonne un taille 50 en UE et un taille 30 en UI ????? normalement et sans recherche c'est bizarre ? C'est une installation de récupe ou personnelle ? Mais bon de 2003, soit dit en passant peut ètre et surement une question de puissance
Je n'arrive pas savoir quel est le type de gaz ? Donc un renseignement de ce coté ? Des photos des réf des UI t UE.
Mais bon cela sent le manque de gaz ?
19 novembre 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut-être que le système Delta Dore pourrait convenir ?
L’idéal est de se renseigner auprès de la plateforme Daikin.
18 novembre 2018 à 16:48
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat Daikin BRC1D528 par thermostat connecté sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si un bilan thermique a correctement été effectué, la mise en service de plancher chauffant n'est pas nécessaire.
Par contre pourra certainement vous servir en cas de panne éventuelle de votre PAC.
Je ne connais pas toutes les machines mais en principe on fournit du chaud jusque -15°C, cela dépend aussi du type de gaz.
Mais normalement si votre installateur est vraiment du métier, il doit vous remettre un dossier avec les performances des machines, ainsi qu'un récépissé pour la mise en service, vous donnant la garantie constructeur.
18 novembre 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Rendement clim Daikin 3MXM-68N sur le forum Climatisation

Bonjour.
AAC perso je l'ai déjà fait et pas plus de soucis qu'ailleurs, toutefois il est possible qu'en cas d'expertise la garantie ne fonctionne pas.
Pour le reste c'est ce que j'ai expliqué aussi.
18 novembre 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Clipsage UI sur plaque de montage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que je voulais dire que ce soit une PAC ou un chauffage au fioul, gaz etc.
L’idéal est de ne pas couper complètement l'installation, simplement faire une régulation horaire/température en fonction de ses besoins.
Donc c'est apparemment ce que vous avez fait.
18 novembre 2018 à 08:59
forum consulter ce sujet Allumer 1 split sur 2 quelle différence ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement de 220 V à 240 V au dessus et en dessus devient problématique.
Hugo76, une question, à quoi sert un stabilisateur de tension si EDF risque de ne pas envoyer la bonne tension ?
Ne serait-il pas plus judicieux de leur envoyer un courrier, déjà pour se protéger en cas de pépins, ensuite pour qu'ils fassent le nécessaire.
18 novembre 2018 à 08:51
forum consulter ce sujet Tension minimum alimentation PAC sur le forum Climatisation

Bonjour.
"erreur 370 = Erreur unité extérieure" OK
Donc après " j’ai un flash vert /1flash rouge ce qui signifie "erreur retour de communication"."
Si cela se trouve c'est une info générale, qui peut nous mener sur autre chose, là par contre je pense qu'il va falloir voir avec le constructeur.?
Par contre je reviens sur votre 1er post si vous avez rebranché sous tension une carte ou sonde etc..... cela causera inévitablement des dégâts cette opération se fait obligatoirement hors tension.
"Lorsque je coupe l'alimentation de ma pompe au tableau électrique, et que j'attends 30 Minutes voire plus.
Elle remarche. Plus de code erreur, et se remet en sécurité sous 3-4 heures."
Et c'est toujours le mêmes code flash?
Il se pourrait que le fait de couper le courant, on refroidit la carte, les composant ou fils ou soudures se "recollent" et après le remise en service les composants chauffants, la dilatation vous remets ce défauts au bout de X temps. J'ai déjà eu le cas et difficile à trouver car pas évident.
Il se peut aussi que nous fassions carrément fausse route, et que le problème est frigorifique.
17 novembre 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ne nous fâchons pas. Je reprends, le fait de laisser l'UI avec ces 2.5 cm de "jour" va donc vous donner deux choses :
1 : c'est moche (ça je l'ai déjà dit)
2 : vous allez avoir des soucis d’évacuation de condensats.
Pour explication : avec la batterie inclinée, le poids de l'eau va faire tomber à la verticale les gouttelettes, au lieu de glisser le long de cette batterie, et donc s’évacuer en dehors du bac de condensat. Et s'accentuer en cas de problème de débit d'air par exemple, pour éviter cela il faut absolument plaquer l'UI sur sa plaque de fixation.
Donc comme déjà expliqué, il y a très peu de place derrière l'UI il faut donc éviter de mettre des surépaisseurs autours des tubes, l’idéal dans votre cas aurait été de couper les dudgeons et souder les tubes.
Là on gagne largement 2 cm. Les tubes seraient sortis sur la droite vous n'auriez pas eu ce souci.
Éventuellement si vous n'y arrivez pas demander à votre gentil frigoriste.
Visuellement il aura peut-être une autre solution ?
17 novembre 2018 à 11:30
forum consulter ce sujet Clipsage UI sur plaque de montage sur le forum Climatisation

Bonjour. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que l'on ne coupe pas le chauffage classique, le couper non mais on peut le réguler afin d'optimiser les consommations.
Exemple mettre en chauffage à 21/22°C une heure avant en fonction des horaires d'occupation des lieux, rabaisser à 18°C en cas d'inoccupation et la nuit.
Par contre il faut voir si c'est possible d'effectuer une programmation horaire et journalière avec votre matériel.
17 novembre 2018 à 11:13
forum consulter ce sujet Allumer 1 split sur 2 quelle différence ? sur le forum Climatisation