Bonjour.
Pour les conso, regarder les doc commerciales ou techniques, certaines vous sont données pour l’année.
Donc je suppose que vous avez une maison ?
Pour l'UE il et préférable de la poser sur le sol avec un lit de sable et 4 plaques de jardin, la mettre sur un mur avec une chaise entraîne souvent des transmissions de bruits qui sont difficiles à éliminer par la suite.
ensuite, l'installation d'une goulotte suffisante (50x100) du bas vers le haut jusque un trou pour accès dans les combles pour le passage des tubes et câbles.
Suspension de l'UI par des tiges filetées ou câbles acier, branchement des gaines sur chaque grilles reprise et soufflage de chaque pièce.
A suivre.....
Il existe sur internet des schémas et dessins classiques en air zone qui vous aideront dans votre installation.
Pour les conso, regarder les doc commerciales ou techniques, certaines vous sont données pour l’année.
Donc je suppose que vous avez une maison ?
Pour l'UE il et préférable de la poser sur le sol avec un lit de sable et 4 plaques de jardin, la mettre sur un mur avec une chaise entraîne souvent des transmissions de bruits qui sont difficiles à éliminer par la suite.
ensuite, l'installation d'une goulotte suffisante (50x100) du bas vers le haut jusque un trou pour accès dans les combles pour le passage des tubes et câbles.
Suspension de l'UI par des tiges filetées ou câbles acier, branchement des gaines sur chaque grilles reprise et soufflage de chaque pièce.
A suivre.....
Il existe sur internet des schémas et dessins classiques en air zone qui vous aideront dans votre installation.
02 janvier 2019 à 14:39

Bonjour.
Hitachi est une assez bonne marque sur le marché actuel, Daikin et Mitsubishi électrique, qui sont encore meilleures et peut-être à prix équivalent voire moindre.
Pour l'installation cela nécessite quand même une certaine expérience, toutefois vous pouvez faire certaines économies en effectuant une grande partie des travaux du style l'installation de votre UE dans un endroit adéquat, l'UI si c'est un gainable en suspension dans les combles, la pose des grilles reprise et soufflage gainées en souple et ignifugées, sur de plénums reprises et soufflage adaptés.
Passage des tubes frigo, des câbles électriques, des évacuations condensat UI et éventuellement celle de l'UE.
Les raccordements finaux, électriques frigorifiques, test d’étanchéité moyennant finances et accords peuvent être effectués par le technicien habilité aux fluides frigorigènes.
Voilà les grandes lignes, après pour plus de détails, nous donner vos avancées en cas d'installation par vous-même.
Car il ne faut pas faire n'importe quoi.
Hitachi est une assez bonne marque sur le marché actuel, Daikin et Mitsubishi électrique, qui sont encore meilleures et peut-être à prix équivalent voire moindre.
Pour l'installation cela nécessite quand même une certaine expérience, toutefois vous pouvez faire certaines économies en effectuant une grande partie des travaux du style l'installation de votre UE dans un endroit adéquat, l'UI si c'est un gainable en suspension dans les combles, la pose des grilles reprise et soufflage gainées en souple et ignifugées, sur de plénums reprises et soufflage adaptés.
Passage des tubes frigo, des câbles électriques, des évacuations condensat UI et éventuellement celle de l'UE.
Les raccordements finaux, électriques frigorifiques, test d’étanchéité moyennant finances et accords peuvent être effectués par le technicien habilité aux fluides frigorigènes.
Voilà les grandes lignes, après pour plus de détails, nous donner vos avancées en cas d'installation par vous-même.
Car il ne faut pas faire n'importe quoi.
01 janvier 2019 à 18:36

Bonjour.
En règle générale, si vos 2 moteurs sont HS, que vous pouvez remplacer par cette réf, la carte inverter est à remplacer avec.
A moins que les éléments changés sur la carte suffisent (?) car si ce n'est pas le cas, le risque est que la carte défectueuse entraîne une nouvelle panne sur les moteurs ventilos.
En règle générale, si vos 2 moteurs sont HS, que vous pouvez remplacer par cette réf, la carte inverter est à remplacer avec.
A moins que les éléments changés sur la carte suffisent (?) car si ce n'est pas le cas, le risque est que la carte défectueuse entraîne une nouvelle panne sur les moteurs ventilos.
01 janvier 2019 à 18:15

Bonjour. A notre invité : un câble qui a pris l'humidité ??? 





31 décembre 2018 à 16:54

Bonjour. Un éventuel deuxième tube pourrait être éventuellement nécessaire, pourquoi pas ?
Pourquoi le pas couper au niveau du coude et faire le même bouchage que sur l'autre tube.
Pourquoi le pas couper au niveau du coude et faire le même bouchage que sur l'autre tube.
31 décembre 2018 à 12:08

Bonjour.
Peut-être qu'avec une photo sur le compteur où cette pièce était installée, il sera plus facile de déterminer une réponse.
Si le joint n'existe plus il est possible de le fabriquer avec de la klingerite et emporte-pièce adapté.
On dirait un bouchon de vidange il est fermé au milieu donc joint et quand on le dévisse l'eau s’évacue par les trous.
Pas certain.... Mais c'est pas tout jeune.
Peut-être qu'avec une photo sur le compteur où cette pièce était installée, il sera plus facile de déterminer une réponse.
Si le joint n'existe plus il est possible de le fabriquer avec de la klingerite et emporte-pièce adapté.
On dirait un bouchon de vidange il est fermé au milieu donc joint et quand on le dévisse l'eau s’évacue par les trous.
Pas certain.... Mais c'est pas tout jeune.
31 décembre 2018 à 12:01

Bonjour.
Oui bien sur. Le branchement est le mème.
Par contre si vous la changer couper le courant avant toutes opérations.
Oui bien sur. Le branchement est le mème.
Par contre si vous la changer couper le courant avant toutes opérations.
29 décembre 2018 à 17:43

Bonjour.
Je ne comprends plus rien aux actions qui ont été faites. UI ? UE ?
Donc vous voulez faire quoi ? car tout est un peu confus ? je dépanne ? je dépanne pas ? un tech non /oui ?
Faites ce que je vous ai demandé, si vous ne pouvez pas appeler une société.
Je ne comprends plus rien aux actions qui ont été faites. UI ? UE ?
Donc vous voulez faire quoi ? car tout est un peu confus ? je dépanne ? je dépanne pas ? un tech non /oui ?
Faites ce que je vous ai demandé, si vous ne pouvez pas appeler une société.
28 décembre 2018 à 17:08

Bonjour. E101 erreur de com entre UI et UE.
28 décembre 2018 à 07:39

Bonjour.
Les sondes sont de TH1 à TH4 les valeurs sont normalement en K ohms.
En démontant les sondes une par une en les repérant avec leur correspondance ex : TH1 (h sink) il faudrait effectuer 3 mesures une à température ambiante (env 22°C), une dans la main (env 32°C) et une dans un bol de glace (proche du 0°C).
Les sondes sont de TH1 à TH4 les valeurs sont normalement en K ohms.
En démontant les sondes une par une en les repérant avec leur correspondance ex : TH1 (h sink) il faudrait effectuer 3 mesures une à température ambiante (env 22°C), une dans la main (env 32°C) et une dans un bol de glace (proche du 0°C).
28 décembre 2018 à 07:34

De plus les sondes ont donc été changées.
27 décembre 2018 à 18:35

Ah oui aussi, le fait de mettre simplement les manos ne détermine absolument en rien la quantité de gaz prescrite par le constructeur. Donc le manque de gaz serait possible.
27 décembre 2018 à 18:31

Bonjour. Merci pour ces photos, en fait l’idéal et afin pour éliminer les doutes le test de toutes les sondes est l’idéal.
Ce que vous avez fait. Mais suivant les constructeurs ces valeurs peuvent être différentes.
Et ces valeurs doivent être liées avec une température ex : 20 ohms = 25 °C et et 25 ohms = 20°C.
J'ai un tableau LG pour la valeur des sondes (qui ne sont pas comme tout le monde).
Par contre il me faudrait le schéma électrique de votre machine afin de savoir, à qui correspond à quoi pour les sondes, et vous informer au mieux pour la suite.
Normalement il doit être sur un panneau à l’intérieur de votre UE. Merci.
Ce que vous avez fait. Mais suivant les constructeurs ces valeurs peuvent être différentes.
Et ces valeurs doivent être liées avec une température ex : 20 ohms = 25 °C et et 25 ohms = 20°C.
J'ai un tableau LG pour la valeur des sondes (qui ne sont pas comme tout le monde).
Par contre il me faudrait le schéma électrique de votre machine afin de savoir, à qui correspond à quoi pour les sondes, et vous informer au mieux pour la suite.
Normalement il doit être sur un panneau à l’intérieur de votre UE. Merci.
27 décembre 2018 à 18:27

Bonjour.
Comment est votre toit ? plat en pente ? Sinon taper support clim toiture vous devriez trouver votre bonheur.
Mais normalement le compresseur est déjà sur "silent bloc".
La transmission de bruit peut être à cause du passage des tubes avec une charge inappropriée ?
Comment est votre toit ? plat en pente ? Sinon taper support clim toiture vous devriez trouver votre bonheur.
Mais normalement le compresseur est déjà sur "silent bloc".
La transmission de bruit peut être à cause du passage des tubes avec une charge inappropriée ?
27 décembre 2018 à 17:52

Bonjour.
Je ne pourrais vous donner aucun prix car je ne les connais pas.
Par contre appeler Atlantic ou taper la réf de votre machine sur internet.
Et si c'est la V4V ou le compresseur, l'intervention d'un technicien est nécessaire car il faut une habilitation pour le transfert du fluide frigo. Un devis sera donc obligatoire et donnant ainsi la garantie du remplacement des ou de la pièce à remplacer.
Et bien sûr du travail effectué dans les règles de l'art.
Je ne pourrais vous donner aucun prix car je ne les connais pas.
Par contre appeler Atlantic ou taper la réf de votre machine sur internet.
Et si c'est la V4V ou le compresseur, l'intervention d'un technicien est nécessaire car il faut une habilitation pour le transfert du fluide frigo. Un devis sera donc obligatoire et donnant ainsi la garantie du remplacement des ou de la pièce à remplacer.
Et bien sûr du travail effectué dans les règles de l'art.
27 décembre 2018 à 17:43

Bonjour.
Il a trois possibilités, le compresseur HS, ventilo(s) ou V4V, ces pièces peuvent être changées sans pour cela changer le tout, à moins que cela soit le moins cher.
Plusieurs devis seront peut-être nécessaires.
Il a trois possibilités, le compresseur HS, ventilo(s) ou V4V, ces pièces peuvent être changées sans pour cela changer le tout, à moins que cela soit le moins cher.
Plusieurs devis seront peut-être nécessaires.
27 décembre 2018 à 08:44

Bonjour.
LC : erreur de communication entre l'inverter et l'unité de commande extérieure.
Dans l'UE il doit y avoir deux cartes il y a donc un souci de com entre ces deux cartes, couper le courant attendre un quart d'heure, ouvrir l'UE puis déconnectez / reconnectez plusieurs fois les connecteurs qu'il y a entre ces cartes, il se peut qu'il y ait un peu de grippage.
Remettre le courant puis voir ce qui se passe.
LC : erreur de communication entre l'inverter et l'unité de commande extérieure.
Dans l'UE il doit y avoir deux cartes il y a donc un souci de com entre ces deux cartes, couper le courant attendre un quart d'heure, ouvrir l'UE puis déconnectez / reconnectez plusieurs fois les connecteurs qu'il y a entre ces cartes, il se peut qu'il y ait un peu de grippage.
Remettre le courant puis voir ce qui se passe.
27 décembre 2018 à 08:42

Bonsoir.
Cela sent... le manque de gaz, car comment votre technicien a défini ce manque ?
Cela sent... le manque de gaz, car comment votre technicien a défini ce manque ?
26 décembre 2018 à 18:32

Bonjour.
Il faudrait nous en dire plus, quels défauts ? symptômes ? Etc. le maximum d'infos.
Une photo recto verso de la carte pourrait aider aussi.
Il faudrait nous en dire plus, quels défauts ? symptômes ? Etc. le maximum d'infos.
Une photo recto verso de la carte pourrait aider aussi.
26 décembre 2018 à 08:45

Bonjour.
Le 2ème compresseur sert en complément en cas de sous puissance, ou plutôt des difficultés à monter en température.
Ce fonctionnement est normal et est commandé par une sonde normalement celle de la température d'eau, puis par la carte. Il se pourrait qu'elle soit décalée. Il faudrait la démonter et la contrôler.
Le 2ème compresseur sert en complément en cas de sous puissance, ou plutôt des difficultés à monter en température.
Ce fonctionnement est normal et est commandé par une sonde normalement celle de la température d'eau, puis par la carte. Il se pourrait qu'elle soit décalée. Il faudrait la démonter et la contrôler.
26 décembre 2018 à 08:43

Bonjour.
Joyeux Noël à toutes et à tous.
Patrick
Joyeux Noël à toutes et à tous.
Patrick
25 décembre 2018 à 17:56

Bonjour. Bon et bien c’était le ventilo.
22 décembre 2018 à 18:37

Bonjour.
Je suis du même avis que AAC, la relation pression/température ne veut pas dire grand chose pour un néophyte, et par contre pour nous étant donné que le chauffage se plante, mais fonctionne partiellement en froid certainement un manque de gaz.
Je suis du même avis que AAC, la relation pression/température ne veut pas dire grand chose pour un néophyte, et par contre pour nous étant donné que le chauffage se plante, mais fonctionne partiellement en froid certainement un manque de gaz.
22 décembre 2018 à 13:39

Bonjour. Ah, quand même bien brûlée cette carte.
Je serais du même avis que ALBRE37.
Car sûrement quelque chose de brûlé un peu plus loin.
Je serais du même avis que ALBRE37.
Car sûrement quelque chose de brûlé un peu plus loin.
21 décembre 2018 à 18:30

Bonjour.
Et alors on laisse comme ça ? Car il suffisait de mettre une guirlande et ça clignotait pareil.
Et alors on laisse comme ça ? Car il suffisait de mettre une guirlande et ça clignotait pareil.
21 décembre 2018 à 18:26

Bonjour. Bon et bien on est parti pour le ventilo.
20 décembre 2018 à 19:11

Bonjour.
Bien sûr, nous ne sommes pas devins, mais avec une bonne volonté de votre part, quelques belles photos recto/verso de votre carte, ainsi qu'un schéma pourraient beaucoup aider ceux qui pourraient vous aider.
Bien sûr, nous ne sommes pas devins, mais avec une bonne volonté de votre part, quelques belles photos recto/verso de votre carte, ainsi qu'un schéma pourraient beaucoup aider ceux qui pourraient vous aider.
19 décembre 2018 à 20:43

Bonjour.
En effet les moteurs "bons pour tout" ce n'est pas évident.
Attendons les photos du moteur et du schéma. Merci.
En effet les moteurs "bons pour tout" ce n'est pas évident.
Attendons les photos du moteur et du schéma. Merci.
19 décembre 2018 à 19:58

Bonjour.
Ce que vous faites ne servira absolument à rien.
En effet pour une SDB il faut 90 M3/h pour une bouche donc si vous ne les avez pas, le fait de rajouter une bouche coûte plus cher et ce n'est pas beau, en plus si un jour vous vendez votre bien, si des personnes s'y connaissent un peu ils auront des doutes sur "l’hygiène".
Ce que vous faites ne servira absolument à rien.
En effet pour une SDB il faut 90 M3/h pour une bouche donc si vous ne les avez pas, le fait de rajouter une bouche coûte plus cher et ce n'est pas beau, en plus si un jour vous vendez votre bien, si des personnes s'y connaissent un peu ils auront des doutes sur "l’hygiène".
19 décembre 2018 à 19:56

Bonjour. Vu que le compresseur démarre (c'est déjà une bonne chose).
Je verrai bien pour l'instant un problème de carte inverter.
Savez-vous vous servir d'un multimètre électronique ?
Je verrai bien pour l'instant un problème de carte inverter.
Savez-vous vous servir d'un multimètre électronique ?
17 décembre 2018 à 18:38

Bonjour.
"Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)"
Il se pourrait qu'il y ai un problème de sur puissance? ou de mauvais emplacement des UI?
Voir avec votre installateur pour un récapitulatif de cette installation
Il faudrait demander à votre installateur si et il est peut possible de mettre, par un système de code :
"arrêt de la ventilation une fois la temp atteinte"
"J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux."
Êtes vous certain que ce mode silencieux est pour les UI et non pour l'UE ?
"Est-ce normal que la clim bascule entre chauffage (et donc soufflerie) et rien aussi souvent (ordre d'idée toutes les 3 - 4 mins max)"
Il se pourrait qu'il y ai un problème de sur puissance? ou de mauvais emplacement des UI?
Voir avec votre installateur pour un récapitulatif de cette installation
Il faudrait demander à votre installateur si et il est peut possible de mettre, par un système de code :
"arrêt de la ventilation une fois la temp atteinte"
"J'ai mis comme consigne 19°C dans les chambres et 21°C dans le salon en mode silencieux."
Êtes vous certain que ce mode silencieux est pour les UI et non pour l'UE ?
17 décembre 2018 à 18:22

Bonjour. Qui à effectué la mise en service?
17 décembre 2018 à 07:59

Bonjour.
Pour les RAC, il ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301 et ou 302 et ou 303 ?
Pour les RAC, il ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301 et ou 302 et ou 303 ?
17 décembre 2018 à 07:55

Bonjour.
Il va falloir prendre la température de soufflage et ambiante, afin de savoir si vous avez au moins 12°C de delta T°C.
Si c'est le cas votre clim est sous puissante, si ce n'est pas le cas il y a un problème de contenance de fluide, une fuite peut-être ?
Donc si vous n'avez pas ces données correctes, vous rapprocher de votre installateur, il vous doit une installation faite dans les règles de l'art.
Il va falloir prendre la température de soufflage et ambiante, afin de savoir si vous avez au moins 12°C de delta T°C.
Si c'est le cas votre clim est sous puissante, si ce n'est pas le cas il y a un problème de contenance de fluide, une fuite peut-être ?
Donc si vous n'avez pas ces données correctes, vous rapprocher de votre installateur, il vous doit une installation faite dans les règles de l'art.
15 décembre 2018 à 13:43

Bonjour.
C'est une question de COP, mais en principe, de base on met la même puissance. Logique.
Et pourquoi avez-vous remplacé cette clim ?
C'est une question de COP, mais en principe, de base on met la même puissance. Logique.
Et pourquoi avez-vous remplacé cette clim ?
14 décembre 2018 à 19:12

Bonjour.
C'est un peu faux ce que je vais vous dire, mais il ne faut pas tenir compte de la température extérieure, vous demandez une température intérieure c'est tout, si vous ne pouvez pas descendre ou monter celle-ci, plus que les consignes maxi et mini, il est peut être possible de modifier ces paramètres en appelant le constructeur.
Par contre cela ne va pas être facile.
C'est un peu faux ce que je vais vous dire, mais il ne faut pas tenir compte de la température extérieure, vous demandez une température intérieure c'est tout, si vous ne pouvez pas descendre ou monter celle-ci, plus que les consignes maxi et mini, il est peut être possible de modifier ces paramètres en appelant le constructeur.
Par contre cela ne va pas être facile.
14 décembre 2018 à 19:09

Bonsoir. OK.
14 décembre 2018 à 19:04

Bonjour.
Question rare et difficile de répondre.
Question : C'est une PAC ? si oui il est dommage de ne pas l'utiliser en hiver car économiquement parlant c'est intéressant.
En effet suivant les régions, le climat, tout peut changer.
Je dirais qu'un toit au-dessus de votre UE serait pas mal, cela permet de la protéger tout en laissant suffisamment d'air autour et sans aucune intervention annuelle.
A votre convenance, un plastique peut convenir comme emballage.
Par contre si vous coupez électriquement votre clim, quand vous la remettez en fonctionnement 24h avant une quelconque remise en route, ceci afin d’éviter une éventuelle casse.
Question rare et difficile de répondre.
Question : C'est une PAC ? si oui il est dommage de ne pas l'utiliser en hiver car économiquement parlant c'est intéressant.
En effet suivant les régions, le climat, tout peut changer.
Je dirais qu'un toit au-dessus de votre UE serait pas mal, cela permet de la protéger tout en laissant suffisamment d'air autour et sans aucune intervention annuelle.
A votre convenance, un plastique peut convenir comme emballage.
Par contre si vous coupez électriquement votre clim, quand vous la remettez en fonctionnement 24h avant une quelconque remise en route, ceci afin d’éviter une éventuelle casse.
14 décembre 2018 à 19:02

Bonjour.
Effectivement, comme Dom, normalement en mode chaud on ne souffle que sur le haut, enfin classique ?
Donc normalement il y a un contact de fin de course qui permet un démarrage correcte de l'installation sur le volet du bas, si je me rappelle bien, il est sur la gauche tout en bas.
Effectivement, comme Dom, normalement en mode chaud on ne souffle que sur le haut, enfin classique ?
Donc normalement il y a un contact de fin de course qui permet un démarrage correcte de l'installation sur le volet du bas, si je me rappelle bien, il est sur la gauche tout en bas.
13 décembre 2018 à 17:51

Bonjour.
J'ai eu le même problème aujourd'hui sur un RZQ 140 C7, trouvé le problème après.
Le défaut U4, je me suis retrouvé avec le défaut U2 donc dans le même cas que vous.
En fait il faudrait nous donner la réf de votre UE complète RZQ 125... monophasé ou triphasé ?
J'ai eu le même problème aujourd'hui sur un RZQ 140 C7, trouvé le problème après.
Le défaut U4, je me suis retrouvé avec le défaut U2 donc dans le même cas que vous.
En fait il faudrait nous donner la réf de votre UE complète RZQ 125... monophasé ou triphasé ?
13 décembre 2018 à 17:48

Bonjour.
On appelle cela "la surprise du chef".
Le problème est que ce bridage est d'usine donc impossible de le modifier.
D'autres constructeurs comme Daikin Mitsubishi électrique, n'ont pas ce genre de souci.
Une question, êtes-vous en mode "AUTO" ?
On appelle cela "la surprise du chef".
Citation :Certains constructeurs et avec certains modèles, brident les températures pour être presque certain que les plages de fonctionnement soient correctes avec leurs docs.
Est-ce normal que cela ne soit pas porté à notre connaissance avant l'achat ??
Le problème est que ce bridage est d'usine donc impossible de le modifier.
D'autres constructeurs comme Daikin Mitsubishi électrique, n'ont pas ce genre de souci.
Une question, êtes-vous en mode "AUTO" ?
13 décembre 2018 à 17:38

Bonjour.
U4 = erreur de com entre les UI et l'UE.
Ce qui voudrait dire qu'une carte ou UI ou UE a lâché.
Par contre ce que je ne comprends pas est :
Bon sur ce, il faudrait nous donner les réf des machines. Et je voudrais savoir comment avez-vous déterminé ce code U4 ?
Et si vous êtes partant pour une éventuelle réparation Dom pourrait vous aider, si pour remplacement le démontage de cette carte est une galère. Enfin il faut savoir s'y prendre.
U4 = erreur de com entre les UI et l'UE.
Ce qui voudrait dire qu'une carte ou UI ou UE a lâché.
Par contre ce que je ne comprends pas est :
Citation :Si la carte a déjà un problème le fait de couper le courant afin d'intervenir OK, mais qu'elle fume à nouveau là ?
J'ouvre l'UE pour pouvoir voir les LEDS de contrôle, quelqu'un remet le courant pendant que je regarde, la LED verte s'allume, puis s'éteint et une petite fumée avec l'odeur qui va avec sort de l'unité...
Bon sur ce, il faudrait nous donner les réf des machines. Et je voudrais savoir comment avez-vous déterminé ce code U4 ?
Et si vous êtes partant pour une éventuelle réparation Dom pourrait vous aider, si pour remplacement le démontage de cette carte est une galère. Enfin il faut savoir s'y prendre.
13 décembre 2018 à 17:30

Bonjour.
En fait le code U4 amène à un code panne défaut de COM car il y a un manque d'alim quelque part ? (code général) pour moi la carte inverter est à changer et le ou les ventilos. C'est classique et cela va avec.
Mais si cela peut être réparable avec les conseils de Dom = super.
En fait le code U4 amène à un code panne défaut de COM car il y a un manque d'alim quelque part ? (code général) pour moi la carte inverter est à changer et le ou les ventilos. C'est classique et cela va avec.
Mais si cela peut être réparable avec les conseils de Dom = super.
12 décembre 2018 à 18:53

Bonjour.
Ah ! cela peut être une temporisation avant la mise en route du chauffage (en clignotement) ou en fixe le fonctionnement en chauffage. Mais sans réf on ne peut savoir tout.
Lire éventuellement votre notice de fonctionnement.
Si vous l'avez perdue, je pense que vous pouvez la retrouver sur internet.
Ah ! cela peut être une temporisation avant la mise en route du chauffage (en clignotement) ou en fixe le fonctionnement en chauffage. Mais sans réf on ne peut savoir tout.
Lire éventuellement votre notice de fonctionnement.
Si vous l'avez perdue, je pense que vous pouvez la retrouver sur internet.
12 décembre 2018 à 18:42

Bonjour.
En effet votre code panne en façade vous dirige vers l'UE, il y a des LED 301/302/303/304 nous dire le nombre de clignotement ou fixe de chacune. Merci.
En effet votre code panne en façade vous dirige vers l'UE, il y a des LED 301/302/303/304 nous dire le nombre de clignotement ou fixe de chacune. Merci.
12 décembre 2018 à 18:36

Bonjour.
Surtout ne rien démonter.
Un pinceau en frottant dans le sens des ailettes, avec un peu de produit désincrustant mais pas agressif voire quelques gouttes de produit vaisselle, c'est rigolo, ça fait des bulles avec le ventilo en marche (âme d'enfant), ou simplement avec de l'eau.
Si produit quelconque, rincer avec un arrosoir ou un jet doucement sans éclaboussures.
Si vous mettez une lampe allumée devant l’hélice et que vous voyez la lumière à travers la batterie : elle est propre.
Hors tension, ouvrir le capot de protection ou arrivent les câbles, resserrer avec un tournevis adapté les connexions électriques. Phase neutre et 1/2/3.
Et puis comme une voiture un bon chiffon pour nettoyer la carrosserie et enlèvement des toiles d'araignées.
Voilà.
Surtout ne rien démonter.
Un pinceau en frottant dans le sens des ailettes, avec un peu de produit désincrustant mais pas agressif voire quelques gouttes de produit vaisselle, c'est rigolo, ça fait des bulles avec le ventilo en marche (âme d'enfant), ou simplement avec de l'eau.
Si produit quelconque, rincer avec un arrosoir ou un jet doucement sans éclaboussures.
Si vous mettez une lampe allumée devant l’hélice et que vous voyez la lumière à travers la batterie : elle est propre.
Hors tension, ouvrir le capot de protection ou arrivent les câbles, resserrer avec un tournevis adapté les connexions électriques. Phase neutre et 1/2/3.
Et puis comme une voiture un bon chiffon pour nettoyer la carrosserie et enlèvement des toiles d'araignées.
Voilà.
12 décembre 2018 à 18:24

Bonjour.
OK, dans votre cas les parpaings peuvent convenir, vous pouvez toutefois mettre des plaques de jardin, sur un Isorel 2.5 cm env, dégager les gravillons, poser l'Isorel, les plaques de jardin ou les parpaings dessus puis l'UE.
OK, dans votre cas les parpaings peuvent convenir, vous pouvez toutefois mettre des plaques de jardin, sur un Isorel 2.5 cm env, dégager les gravillons, poser l'Isorel, les plaques de jardin ou les parpaings dessus puis l'UE.
10 décembre 2018 à 19:04

Bonjour.
Quelle idée ? sur un toit ?
A savoir le parpaing c'est une horreur ? ne pas faire cela ! enfin c'est une règle générale.
Question de transmission de bruit c’est le top.
Bref votre installation est un peu bizarre.


Quelle idée ? sur un toit ?
Citation :Alors pour commencer comment on peut mettre des parpaings sur un toit ? Il est plat ? tuiles ?
Car je l'ai posée sur deux parpaings avec des Silentbloc en caoutchouc et j'ai toujours des vibrations.
A savoir le parpaing c'est une horreur ? ne pas faire cela ! enfin c'est une règle générale.
Question de transmission de bruit c’est le top.
Bref votre installation est un peu bizarre.



07 décembre 2018 à 17:16

Bonjour.
Apparemment cette personne ne donne plus signe de vie ? Dommage.
Par contre si vous cherchez des pièces d'occasion il existe des sites qui bien sûr, ne donnent aucune garantie de bon fonctionnement, sur internet.
Sinon appeler Airton directement, coordonnées sur internet, mais ils sont un peu léger sur le dépannage, il vendent ./
Le mieux et le moins cher c'est qu'il faut être deux, un qui la prend et l'autre qui la jette par la fenêtre.
Garder le copain et remplacer par un truc du même type.
Pas cher (enfin c'est pas forcement sûr) et qui dure pas.

Apparemment cette personne ne donne plus signe de vie ? Dommage.

Par contre si vous cherchez des pièces d'occasion il existe des sites qui bien sûr, ne donnent aucune garantie de bon fonctionnement, sur internet.
Sinon appeler Airton directement, coordonnées sur internet, mais ils sont un peu léger sur le dépannage, il vendent ./
Le mieux et le moins cher c'est qu'il faut être deux, un qui la prend et l'autre qui la jette par la fenêtre.
Garder le copain et remplacer par un truc du même type.
Pas cher (enfin c'est pas forcement sûr) et qui dure pas.


07 décembre 2018 à 16:54

Bonjour.
Pauvre petite bête.


Bref il ne vous reste plus qu'à acheter une nouvelle carte, car elle a bien grillée.

Pauvre petite bête.



Bref il ne vous reste plus qu'à acheter une nouvelle carte, car elle a bien grillée.


07 décembre 2018 à 16:44