Profil du membre Bob
Actuellement
3 797
questions dans le
forum menuiserie
Membre inscrit Bob

a posté 2 520 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Personnellement moi non plus, pour la conso faut voir mais cela permet d'avoir de l'eau chaude instantanée ce qui apporte un confort d'utilisation.
@+
Personnellement moi non plus, pour la conso faut voir mais cela permet d'avoir de l'eau chaude instantanée ce qui apporte un confort d'utilisation.
@+
07 décembre 2020 à 16:59

Bonjour,
Cette vanne quart de tour (fermée actuellement sur la photo) sert à couper l'évacuation d'air / eau qui va dans le purgeur automatique situé juste au-dessus en principe elle devrait être ouverte pour que le purgeur fonctionne tout seul, vérifier que le petit capuchon rouge soit légèrement dévissé pour que l'air puisse s'évacuer.
Il est possible que cela goutte un peu si le pointeau du purgeur est entartré, ce qui expliquerait que la vanne soit fermée. Le fait d'avoir une vanne donne la possibilité de remplacer ce purgeur sans risque de faire couler l'eau du circuit chauffage.
@+
Cette vanne quart de tour (fermée actuellement sur la photo) sert à couper l'évacuation d'air / eau qui va dans le purgeur automatique situé juste au-dessus en principe elle devrait être ouverte pour que le purgeur fonctionne tout seul, vérifier que le petit capuchon rouge soit légèrement dévissé pour que l'air puisse s'évacuer.
Il est possible que cela goutte un peu si le pointeau du purgeur est entartré, ce qui expliquerait que la vanne soit fermée. Le fait d'avoir une vanne donne la possibilité de remplacer ce purgeur sans risque de faire couler l'eau du circuit chauffage.
@+
07 décembre 2020 à 16:49

Bonjour,
Pour vous conforter dans votre choix, disjoncteur 10A et câble en 1,5 mm² plus facile pour les connexions et cela vous autorise 2300w avec 10A et 3600w avec disjoncteur 16A maxi.
@+
Pour vous conforter dans votre choix, disjoncteur 10A et câble en 1,5 mm² plus facile pour les connexions et cela vous autorise 2300w avec 10A et 3600w avec disjoncteur 16A maxi.
@+
03 décembre 2020 à 18:41

Bonjour.
Je ne sais pas si ça peut aider bern57 , mais j'ai un moteur de vanne trois voies ESBE 230 v ~ 1.5VA
ci-joint la photo , à l'intérieur il y a un condensateur 150nf ou 0,15µf 275volts x 2
Je me souviens avoir remplacé un condensateur dans une chaufferie sur une vanne trois voies 24 volts T A qui avait le même symptôme c'était un condo 40µf 55 Vac n'en trouvant pas à l'époque avec les même caractéristiques je l'ai remplacé par un 40µf 250 volts mis en dehors du boitier car trop gros cela fait pratiquement 8 ans et il est toujours en service.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas si ça peut aider bern57 , mais j'ai un moteur de vanne trois voies ESBE 230 v ~ 1.5VA
ci-joint la photo , à l'intérieur il y a un condensateur 150nf ou 0,15µf 275volts x 2
Je me souviens avoir remplacé un condensateur dans une chaufferie sur une vanne trois voies 24 volts T A qui avait le même symptôme c'était un condo 40µf 55 Vac n'en trouvant pas à l'époque avec les même caractéristiques je l'ai remplacé par un 40µf 250 volts mis en dehors du boitier car trop gros cela fait pratiquement 8 ans et il est toujours en service.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 novembre 2020 à 14:53

Bonjour,
Tous les fils par le bas, les petits caches les séparations sont là pour éviter de remonter trop les conducteurs, trop haut et éviter de toucher le bornier du dessus.
Voir photo ci-jointe.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les fils par le bas, les petits caches les séparations sont là pour éviter de remonter trop les conducteurs, trop haut et éviter de toucher le bornier du dessus.
Voir photo ci-jointe.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2020 à 20:17

Bonjour,
Il faut enlever les doigts des inters avec un petit tournevis en faisant levier, et pour la prise Idem mais en dévissant la vis au centre et ensuite vous avez accès aux vis de fixation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut enlever les doigts des inters avec un petit tournevis en faisant levier, et pour la prise Idem mais en dévissant la vis au centre et ensuite vous avez accès aux vis de fixation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2020 à 14:08

Bonjour.
Pour répondre à votre question, puisque cette tête n'est plus en place le robinet est en ouverture totale et le radiateur continue de chauffer.
@+
Citation :Lorsque un radiateur est équipé de robinet thermostatique la tête thermostatique coupe le chauffage automatiquement en fonction du réglage choisi, ex : 3 pour environ 20° selon les marques.
Concernant le fonctionnement du radiateur comment fait-on pour savoir sur quelle position est-il ?
Pour répondre à votre question, puisque cette tête n'est plus en place le robinet est en ouverture totale et le radiateur continue de chauffer.
@+
22 novembre 2020 à 12:06

Bonjour,
Comme si ON confort et OFF abaissement étaient inversés, une photo du thermostat et de ses raccordements.
@+
Citation :Le problème semble correspondre aux horaires d'abaissement du thermostat.
le chauffage ne se déclenche qu'à 22h précise chaque soir mais absolument pas en journée...
Le programme du thermostat d'ambiance est sur 6h 22h.
Comme si ON confort et OFF abaissement étaient inversés, une photo du thermostat et de ses raccordements.
@+
21 novembre 2020 à 11:54

Bonjour.
La puissance délivrée par le transfo230/12V est-elle suffisante ?
La puissance délivrée par le transfo230/12V est-elle suffisante ?
15 novembre 2020 à 19:46

Votre réponse en 4 et 5 n'était pas encore diffusée lorsque je vous ai envoyé la 6.
14 novembre 2020 à 14:10

Bonjour.
Pour nous aussi comme il n'y a pas de règle universelle, pour les couleurs à employer sur tout ce qui est très basse tension, il faut regarder à l'autre extrémité de ce câble pour savoir quelle paire a été utilisée.
@+
Pour nous aussi comme il n'y a pas de règle universelle, pour les couleurs à employer sur tout ce qui est très basse tension, il faut regarder à l'autre extrémité de ce câble pour savoir quelle paire a été utilisée.
@+
14 novembre 2020 à 14:06

Bonjour.
Votre contacteur est le bon, on voit mal sur la photo c'est un "fouillis" si vos raccordements sont bien réalisés comme expliqué c'est un mystère, mais il y a forcément une explication, testez avec une lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre contacteur est le bon, on voit mal sur la photo c'est un "fouillis" si vos raccordements sont bien réalisés comme expliqué c'est un mystère, mais il y a forcément une explication, testez avec une lampe témoin si vous n'avez pas de multimètre.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2020 à 12:03

Bonjour,
Vous avez un contacteur avec des contacts à ouverture, ce type de contacteur est plus utilisé pour couper l'alim lorsque vous êtes en EJP.
@+
Vous avez un contacteur avec des contacts à ouverture, ce type de contacteur est plus utilisé pour couper l'alim lorsque vous êtes en EJP.
@+
13 novembre 2020 à 20:09

Citation :Qu'est-ce que vous entendez par là je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
le contacteur ne "tient" pas en place : il "vibre"
Pouvez-vous mettre une photo avec le raccordement visible ou faire un croquis.
13 novembre 2020 à 15:39

Bonjour.
Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quelle est la tension d'utilisation de la bobine ? c'est noté dessus.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 novembre 2020 à 13:33

Bonjour,
Oui c'est préférable de remplacer ces prises par des socles prise 2 pôles sans broche de terre puisque celles-ci ne sont pas raccordées à un conducteur de terre.
@+
Oui c'est préférable de remplacer ces prises par des socles prise 2 pôles sans broche de terre puisque celles-ci ne sont pas raccordées à un conducteur de terre.
@+
13 novembre 2020 à 11:32

Bonjour,
Ci-joint votre croquis et le schéma qui correspond aux raccordements au niveau du télérupteur.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-joint votre croquis et le schéma qui correspond aux raccordements au niveau du télérupteur.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 novembre 2020 à 17:03

Bonjour GL.
Merci d'avoir réagi pour que Mathis ne soit pas ennuyé avec cette alim à courant constant, je pensais que puisqu'elle délivrait 36 volts DC c'était bon, j'ai encore appris une chose.
Merci d'avoir réagi pour que Mathis ne soit pas ennuyé avec cette alim à courant constant, je pensais que puisqu'elle délivrait 36 volts DC c'était bon, j'ai encore appris une chose.
12 novembre 2020 à 10:22

Citation :Et ces deux fils partent directement du poussoir vers la lampe il n'y a pas d'autres fils car si on regarde le schéma il y en a trois ?? Et sur la photo dans ce boitier combien de fils au total ? j’aperçois 2 rouges et un blanc y en a t'il d'autres ?
Le souci est sur les deux lampes qui passent effectivement du poussoir à la lampe directement.
Tel que votre schéma est présenté je vois dans le premier poussoir 5 fils 2 rouge 2 blanc et un marron idem deuxième poussoir et dans le troisième 1 rouge 1 blanc.
Pour les lampes 1ère 3 marron 2 rouge idem pour la 2ème et la troisième 1 marron et 1 rouge.
Pouvez-vous faire un croquis complet des circuits gainés avec le nombre de fils et les couleurs dans chaque gaine ou conduits (même à main levée au crayon).
@+
11 novembre 2020 à 19:24

Bonjour.
Oui c'est bien un boitier d'alimentation avec entrée courant comprise entre 90 et 250 volts 50/60Hz et en sortie courant continu DC 36V + - 0.5V de 7 watts.
J'ai trouvé ça, voir ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/alimentation-driver-de-led-a-courant-constant-220/f-16614-auc1236655665816.html#desc
Oui c'est bien un boitier d'alimentation avec entrée courant comprise entre 90 et 250 volts 50/60Hz et en sortie courant continu DC 36V + - 0.5V de 7 watts.
J'ai trouvé ça, voir ici :
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/alimentation-driver-de-led-a-courant-constant-220/f-16614-auc1236655665816.html#desc
11 novembre 2020 à 15:28

Je vous remets les schémas des deux types de raccordements télérupteur branchement 3 fils ancienne méthode et 4 fils réalisé de nos jours.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2020 à 15:01

Bonjour.
Peut-être que le branchement était fait à l'ancienne méthode dit trois fils avec neutre aux poussoirs, comme je n'ai pas les connexions visible difficile de répondre.
Je vous transmet votre croquis avec un branchement aux normes actuelles avec phase sur les poussoirs méthode 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Peut-être que le branchement était fait à l'ancienne méthode dit trois fils avec neutre aux poussoirs, comme je n'ai pas les connexions visible difficile de répondre.
Je vous transmet votre croquis avec un branchement aux normes actuelles avec phase sur les poussoirs méthode 4 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2020 à 14:45

Bonjour,
C'est plus clair comme ça avec ces nouvelles photos.
Lorsque les prises ont été remplacées la personne qui a fait cela aurait dû mettre des prises sans broche de terre car cela porte à confusion, on croit qu'il y a une prise de terre et en fait puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre à l'intérieur des boitiers on est trompé, au prochain remplacement il faudrait y penser.
En ce qui nous concerne aujourd’hui j'ai remis les photos avec les modifs à faire. Hors tension bien sûr.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est plus clair comme ça avec ces nouvelles photos.
Lorsque les prises ont été remplacées la personne qui a fait cela aurait dû mettre des prises sans broche de terre car cela porte à confusion, on croit qu'il y a une prise de terre et en fait puisqu'il n'y a pas de conducteur de terre à l'intérieur des boitiers on est trompé, au prochain remplacement il faudrait y penser.
En ce qui nous concerne aujourd’hui j'ai remis les photos avec les modifs à faire. Hors tension bien sûr.

@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2020 à 13:36

Je viens de revoir la photo c'est une prise avec broche de terre et le noir qui y est raccordé est sur cette borne du coup cela parait moins évident étant donné que si c'est un conducteur de terre la couleur qui devrait être vert jaune n'est pas respecté.
L'autre noir si il y en a un à vérifier ?? car sur la photo on voit très mal, si pas d'autre fil noir dans ce boitier c'est peut-être ce fil noir qui devrait aller sur la borne de droite à vérifier.
@+
L'autre noir si il y en a un à vérifier ?? car sur la photo on voit très mal, si pas d'autre fil noir dans ce boitier c'est peut-être ce fil noir qui devrait aller sur la borne de droite à vérifier.
@+
10 novembre 2020 à 14:12

Bonjour.
Sur la première photo on voit que la prise a deux fil bleus et un seul noir mais on devine un autre fil noir au fond du boitier.
Coupez le courant et rebranchez ce fil noir avec l'autre noir et tout devrait rentrer dan l'ordre.
@+
Sur la première photo on voit que la prise a deux fil bleus et un seul noir mais on devine un autre fil noir au fond du boitier.
Coupez le courant et rebranchez ce fil noir avec l'autre noir et tout devrait rentrer dan l'ordre.
@+
10 novembre 2020 à 14:02

Bonjour,
Taper 1353 dans la case rechercher et allez à la réponse 20 vous y trouverez un schéma qui commande 1 contacteur.
Dans votre cas vous pourrez mettre une horloge à deux canaux si vous voulez commander vos contacteurs à des horaires différents.
@+
Taper 1353 dans la case rechercher et allez à la réponse 20 vous y trouverez un schéma qui commande 1 contacteur.
Dans votre cas vous pourrez mettre une horloge à deux canaux si vous voulez commander vos contacteurs à des horaires différents.
@+
09 novembre 2020 à 19:00

Bonjour,
Faites un essai avec une lampe ordinaire à la place des spots leds pour vérifier.
@+
Faites un essai avec une lampe ordinaire à la place des spots leds pour vérifier.
@+
02 mai 2020 à 16:23

Bonjour.
Il faudrait revoir le schéma complet du circuit thermostat, il n'y a que deux fils sur le thermostat donc c'est un simple thermostat sans programme ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi un fil par du N disjoncteur et va au thermostat et repart vers la chaudière et l'autre fil Phase du disjoncteur va vers la chaudière ?? En principe un thermostat établit un contact sec qui va directement sur la chaudière, je ne comprends pas ce circuit ??
Si malgré le regroupement de ces alim sous le même ID et que le déclenchement de l'ID est toujours effectif, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite à le terre) sur un appareil, déconnecter le circuit thermostat phase et neutre et voir, puis le circuit chaudière pour identifier le circuit en cause.
@+
Il faudrait revoir le schéma complet du circuit thermostat, il n'y a que deux fils sur le thermostat donc c'est un simple thermostat sans programme ?
J'ai du mal à comprendre pourquoi un fil par du N disjoncteur et va au thermostat et repart vers la chaudière et l'autre fil Phase du disjoncteur va vers la chaudière ?? En principe un thermostat établit un contact sec qui va directement sur la chaudière, je ne comprends pas ce circuit ??
Si malgré le regroupement de ces alim sous le même ID et que le déclenchement de l'ID est toujours effectif, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite à le terre) sur un appareil, déconnecter le circuit thermostat phase et neutre et voir, puis le circuit chaudière pour identifier le circuit en cause.
@+
28 avril 2020 à 11:58

Bonjour.
Les protections thermostat (disj 10A) et alim chaudière (20A) doivent être issues d'un même différentiel, personnellement je regrouperais les deux alim sous un seul disjoncteur 10A suffisant.
@+
Les protections thermostat (disj 10A) et alim chaudière (20A) doivent être issues d'un même différentiel, personnellement je regrouperais les deux alim sous un seul disjoncteur 10A suffisant.
@+
27 avril 2020 à 15:45

Bonjour,
Non pas d'idée, mais ce fil arrive bien quelque par, il faudrait regarder dans le boitier si ce fil violet part dans la même gaine que le noir (votre retour lampe) un début de piste pour la recherche.
Avez vous fait l'essai pour votre simple allumage ?
@+
Non pas d'idée, mais ce fil arrive bien quelque par, il faudrait regarder dans le boitier si ce fil violet part dans la même gaine que le noir (votre retour lampe) un début de piste pour la recherche.
Avez vous fait l'essai pour votre simple allumage ?
@+
20 avril 2020 à 11:30

Bonjour,
Voir chez HPC avec des cotes vous trouverez peut-être votre bonheur.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=291&produit=Engrenage%20double
@+
Voir chez HPC avec des cotes vous trouverez peut-être votre bonheur.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=291&produit=Engrenage%20double
@+
18 avril 2020 à 16:22

Bonjour,
Ce qui correspondrait au schéma ci-joint.
Vous isolez le fil violet dans un wago ou domino et vous placez l'inter avec les deux rouges dans la borne L et le noir dans l'autre borne.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Vous devez avoir en plus du variateur un autre bouton poussoir ?
Concrètement, je ne comprends pas ce qui est raccordé à B (cf.photo) et ce qu’il faut en faire si j’installe à la place un interrupteur. Est-ce à dire que les 4 variateurs sont "solidaires" les uns des autres ?
Ce qui correspondrait au schéma ci-joint.
Vous isolez le fil violet dans un wago ou domino et vous placez l'inter avec les deux rouges dans la borne L et le noir dans l'autre borne.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 avril 2020 à 16:12

Bonjour,
Il faut être devin pour répondre à cette question sans plus d'information ?
@+
Il faut être devin pour répondre à cette question sans plus d'information ?
Citation :Comment avez-vous vérifié avec quoi et où ?
L’alimentation est bonne
Citation :Il peut y avoir plusieurs raisons : fusible, cellules, fins de courses, condensateur, déconnexion etc.
Est-ce que le moteur est mort ou est-ce que c'est un problème de carte ?
@+
18 avril 2020 à 16:00

Bonjour,
Une photo du bloc où se trouve les résistances aurait permis de voir si c'est une résistance stéatite ou résistance blindé ; la résistance stéatite est placée dans un fourreau en acier émaillé, moins sujet aux défauts d'isolement à part une fuite d'eau dans ce fourreau.
La résistance blindée est directement plongée dans l'eau comme sur un lave linge et de ce fait dès qu'elle a un défaut d'isolement fait déclencher la protection différentielle ; c'est probablement ce qui se passe chez vous.
@+
Une photo du bloc où se trouve les résistances aurait permis de voir si c'est une résistance stéatite ou résistance blindé ; la résistance stéatite est placée dans un fourreau en acier émaillé, moins sujet aux défauts d'isolement à part une fuite d'eau dans ce fourreau.
La résistance blindée est directement plongée dans l'eau comme sur un lave linge et de ce fait dès qu'elle a un défaut d'isolement fait déclencher la protection différentielle ; c'est probablement ce qui se passe chez vous.
@+
10 avril 2020 à 16:58

Oui c'est bien aussi mais je pensais plutôt à ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-saillie-legrand-asl-blanc-e145697
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-saillie-legrand-asl-blanc-e145697
08 avril 2020 à 15:07

Bonjour.
Je suis du même avis que Rémi.
@+
Je suis du même avis que Rémi.
@+
08 avril 2020 à 10:24

Vous pouvez reprendre la terre sur le bornier terre du tableau ou sur une prise dont vous êtes sûr quelle soit bien raccordée à cette terre
En principe la continuité est faite avec un appareil adapté sous un courant de mesure de 200mA et que la continuité est satisfaisante si inférieure à 2 Ω.
Avec le multimètre cela donne quand même un aperçu.
Une bonne continuité du circuit de terre est primordiale afin d'assurer une bonne protection.
Les normes exigent que toutes les masses métalliques d'une installation soient reliées à la terre. Cela inclut bien évidemment toutes les prises de courant pourvues d'une broche de terre, mais aussi la tuyauterie et les "carcasses métalliques" des appareillages type plaque de cuisson, lave-linge, etc.
Afin de s'assurer que toutes ces liaisons sont effectives et conformes aux normes, un test de continuité est réalisé entre toutes les bornes de terre, les éléments métalliques (tuyaux ou appareillages) et la borne de terre principale de l'installation.
@+
Citation :Si fuite de courant sur un appareil c'est vous qui faites la prise de terre avec risque d'électrisation c'est pour cela qu'on met des protections différentielles 30mA en tête de tableaux.
Sinon, quels sont les risques avec mon anomalie actuelle ?
En principe la continuité est faite avec un appareil adapté sous un courant de mesure de 200mA et que la continuité est satisfaisante si inférieure à 2 Ω.
Avec le multimètre cela donne quand même un aperçu.
Une bonne continuité du circuit de terre est primordiale afin d'assurer une bonne protection.
Les normes exigent que toutes les masses métalliques d'une installation soient reliées à la terre. Cela inclut bien évidemment toutes les prises de courant pourvues d'une broche de terre, mais aussi la tuyauterie et les "carcasses métalliques" des appareillages type plaque de cuisson, lave-linge, etc.
Afin de s'assurer que toutes ces liaisons sont effectives et conformes aux normes, un test de continuité est réalisé entre toutes les bornes de terre, les éléments métalliques (tuyaux ou appareillages) et la borne de terre principale de l'installation.
@+
07 avril 2020 à 20:15

Bonjour.
Ce que vous décrivez est le résultat d'une mauvaise continuité du conducteur de la prise de terre .
A l'aide d'un multimètre mis en position ohmmètre et d'un long fil volant relié sur la borne principale de terre de votre habitation faire des tests de continuité de toutes vos terre pour vérifier celles qui ne sont pas reliées et le cas échéant les relier.
@+
Ce que vous décrivez est le résultat d'une mauvaise continuité du conducteur de la prise de terre .
A l'aide d'un multimètre mis en position ohmmètre et d'un long fil volant relié sur la borne principale de terre de votre habitation faire des tests de continuité de toutes vos terre pour vérifier celles qui ne sont pas reliées et le cas échéant les relier.
@+
07 avril 2020 à 13:57

Bonjour.
Faire un pont entre LA et LB avec la phase puis brancher le blanc sur 2A et le gris sur 2B.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire un pont entre LA et LB avec la phase puis brancher le blanc sur 2A et le gris sur 2B.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2020 à 20:10

Bonjour,
Probablement et même surement des fils pour haut parleurs on reconnait les fiches.
Ce n'est pas relié au secteur.
@+
Probablement et même surement des fils pour haut parleurs on reconnait les fiches.
Ce n'est pas relié au secteur.
@+
03 avril 2020 à 17:56

Bonjour,
Il n'y a aucun problème à mettre des Wagos à 3 entrées même si on utilise que 2 entrées.
Par contre pour cette nouvelle prise puisque le conducteur de terre est absent il faut remettre une prise sans broche de terre.
@+
Il n'y a aucun problème à mettre des Wagos à 3 entrées même si on utilise que 2 entrées.
Par contre pour cette nouvelle prise puisque le conducteur de terre est absent il faut remettre une prise sans broche de terre.
@+
02 avril 2020 à 10:38

Bonjour,
Oups
merci à Rémi d'avoir rectifié c'est bien en Série et non en parallèle qui ferait 6µF
@+
Oups

@+
02 avril 2020 à 10:33

Vous pouvez aussi pour dépanner si vous avez deux condensateurs de 3µF branchés en parallèle obtenir un de 1,5µF
@+
@+
01 avril 2020 à 15:14

Bonjour,
Personnellement remplacer un condensateur de 1,5 µF par un de 5 µF je pense que le moteur ne va pas apprécier longtemps, j'ai lu quelque part mais je ne sais plus où qu'il ne fallait pas dépasser la valeur de + ou - 20%.
@+
Personnellement remplacer un condensateur de 1,5 µF par un de 5 µF je pense que le moteur ne va pas apprécier longtemps, j'ai lu quelque part mais je ne sais plus où qu'il ne fallait pas dépasser la valeur de + ou - 20%.
@+
01 avril 2020 à 15:02

Avez-vous la doc technique de votre hotte ?
30 mars 2020 à 17:38

Bonjour,
En 2 sur schéma vous dites que le moteur extracteur tourne toujours, et que l'aspiration hotte ne fonctionne pas ???? c'est donc qu'il y a deux moteurs.
Des photos nettes du matériel seraient les bienvenues.
Citation :J'ai vraiment du mal à vous comprendre, donc il y a deux moteurs.
En fait il y a une hotte avec 3 vitesses qui a son propre moteur.
Le "moteur" est en fait un extracteur qui fonctionne comme une VMC
En 2 sur schéma vous dites que le moteur extracteur tourne toujours, et que l'aspiration hotte ne fonctionne pas ???? c'est donc qu'il y a deux moteurs.
Des photos nettes du matériel seraient les bienvenues.
30 mars 2020 à 17:35

Bonjour.
Des photos auraient été plus parlantes que votre schéma
Pouvez-vous faire un schéma de vos éventuels branchements avec les résultats obtenus.
@+
Des photos auraient été plus parlantes que votre schéma
Citation :on a du mal à comprendre en relisant ça cela veut-il dire qu'il y a deux moteurs ? un avec trois vitesses et un autre pour l'aspiration???
Soit j'arrive à faire marcher la hotte avec ses 3 vitesses et la lumière, soit j'arrive à faire marcher le moteur de l'aspiration, la lumière de la hotte mais pas l'aspiration de la hotte.
Pouvez-vous faire un schéma de vos éventuels branchements avec les résultats obtenus.
@+
28 mars 2020 à 11:08

Bonjour Raph,
De quoi provient le document en photo 3 qui semble porter à confusion ?
Quel est exactement votre problème ?
@+
De quoi provient le document en photo 3 qui semble porter à confusion ?
Quel est exactement votre problème ?
@+
27 mars 2020 à 17:05

Bonjour,
Depuis combien de temps ces disjoncteurs Legrand sont-ils installés ??
Si on se réfère au schéma que vous avez joint on a du mal à comprendre.
En principe l'alimentation des disjoncteurs se fait en aval de l'inter différentiel complètement à gauche sur votre tableau via les peignes comme ce qui est déjà en place matériel Schneider.
Si l'on regarde le schéma il semblerait que trois disjoncteurs se trouvent interconnectés ce n'est pas bon et le boitier tempo qui est repris en amont devrait être repris en aval d'un disjoncteur et vos deux alimentations "vers où" devraient être en aval de l'inter dif.
@+
Depuis combien de temps ces disjoncteurs Legrand sont-ils installés ??
Si on se réfère au schéma que vous avez joint on a du mal à comprendre.
En principe l'alimentation des disjoncteurs se fait en aval de l'inter différentiel complètement à gauche sur votre tableau via les peignes comme ce qui est déjà en place matériel Schneider.
Si l'on regarde le schéma il semblerait que trois disjoncteurs se trouvent interconnectés ce n'est pas bon et le boitier tempo qui est repris en amont devrait être repris en aval d'un disjoncteur et vos deux alimentations "vers où" devraient être en aval de l'inter dif.
@+
27 mars 2020 à 14:41
