Bonjour.
Avez-vous un tableau de valeurs des sondes ? Chaque constructeur a les siennes propres.
Ou alors ce serait une panne intempestive de la carte ? Il va falloir peut peut-être la démonter et bien regarder si il n'y a pas un composant dessoudé ?
12 mars 2020 à 08:22
forum consulter ce sujet Problème PAC Sanyo Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, il existe différentes commandes universelles, sur internet ou les fournisseurs en matériel froid.
La seule chose est qu'il faut bien lire sur la liste de la commande si la marque de votre clim est compatible,e avec la commande.
12 mars 2020 à 08:17
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour climatiseur Bora 12SRAI sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Si tout est OK suite aux vérifications citėes.
Je verrais bien un problème de carte de régulation (?) ou encore de connectiques.
Machine hors tension, attendre quelques minutes, déconnectez un x un tous les connecteurs que vous pouvez voir plusieurs fois puis tout remettre en service.
Je pense à la carte car il n'est pas normal que la V4V de mette constamment en service, donc trois choses soit la sonde de dégivrage décalée ou sonde extérieure, soit manque de gaz, ou carte.
11 mars 2020 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème PAC Sanyo Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour .
A moins de trouver la machine identique, en occasion ça être compliqué.
Plusieurs paramètres vont rentrer en ligne de compte, l'ancienneté de machine, pas de compatibilité électronique, machine trop ancienne, le type de gaz.
L'idéal est de repartir avec une autre installation neuve, voir avec une autre marque, et au total pas forcement plus chère.
Souvent il n'y a pas grand-chose à faire, on conserve les tubes si le même gaz, l'électrique c'est pareil, mais il y a quelques règles d'environnement, récupération du gaz de l'ancienne machine, pour être détruit, et la mise en service par un pro afin de vous donner la garantie constructeur.
A vous de voir.
10 mars 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Comment trouver unité intérieure compatible ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut-être qu'il ne s'agit pas de micro coupures, mais tout simplement d'une bonne régulation, c'est à dire que la température est atteinte ?
Mais ce peut que, à sonde de reprise est décalée, ça il faudrait le vérifier ou le faire vérifier.
10 mars 2020 à 12:57
forum consulter ce sujet Split et micro-coupures sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai bien pensé à l’insecticide, mais j'ai peur que ces petites bêtes restent collées dans le tube d’évacuation.
08 mars 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Guêpes sortent du climatiseur de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet, 1" correspond au 26/34.
Donc vous pouvez vous baser sur un diamètre de tube sur une longueur X maxi de 28. Il existe des tubes plastique (PE) isolés d'un seul tenant que vous pouvez enterrer dans une gaine.
Par contre il faut un outil spécial pour les raccords à sertir sur les tubes plastiques.
08 mars 2020 à 08:48
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il n'y a plus que cette solution, il faudra faire avec.
Mais je crains fortement que vous aurez du mal à chauffer la pièce, de plus il y a l'escalier et la chaleur monte.
Si vous avez une cuisine ouverte vous avez peut-être un pan descendant mettre l'UI là serait le plus judicieux afin de gérer au mieux le volume dans le prolongement de celle-ci.
Pour la puissance, compter un ratio de 50W au m² en froid il y a un COP pour le chauffage, sachant que l’idéal est d'effectuer un bilan thermique.
08 mars 2020 à 08:40
forum consulter ce sujet Split ou Gainable faux plafond ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet si coupez et rallumez votre plancher chauffant ponctuellement, cela coûte cher et ne sert pas à grand chose, le chauffage au RDC, l’étage ne doit pas être beaucoup chauffé.
Bref vous allez au poêle à bois, puis aux radiateurs, puis au plancher chauffant, ça doit être fatiguant, Non ?
Mitsubishi est une bonne marque ayant pignon sur rue et à la pointe de la technique, SAV OK, par contre la disposition pas top, surtout à côté de la cheminée, il faut mettre votre UI dans le prolongement de votre pièce vers la télé par exemple ou si cuisine ouverte marqué VMC.
Pour un gainable, avez-vous un faux plafond ou des combles, ce pourrait être une bonne idée avec un soufflage vers la télé et une reprise devant la cuisine ou marqué "gainable".
07 mars 2020 à 18:17
forum consulter ce sujet Split ou Gainable faux plafond ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est quoi ce truc bizarre
Citation :
J’ai lu que l’on pouvait réinitialiser la ligne 8703, mais c'était en rafraîchissement.
Si c'est en panne c'est en panne ?? Il doit y avoir un code panne ?
07 mars 2020 à 18:03
forum consulter ce sujet PAC ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comment savez-vous qu'il y a le bon poids de gaz ?
+ les questions de Dom-Aom.
07 mars 2020 à 17:59
forum consulter ce sujet Défaut p0 et p5 clim Midea sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment elles se sont installées dans le tuyau d’évacuation.
Ce qu'il faudrait essayer, serait de faire couler de l'eau dans le bac de condensat de votre UI avec un peu d'eau de javel ou autre, insecticide que sais-je ?
06 mars 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Guêpes sortent du climatiseur de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je suis bien embêté, car sur les docs techniques il n'y a aucun renseignement à moins que j'ai mal lu ou compris.
Les raccordements sont des (normalement) raccords plomberie 15/21, 20/27, ensuite, le diamètre des tubes d'eau donc aller retour, dépend de la longueur. Entre les deux unités. Il peut être en 12/14/16 etc. et isolé contre le gel bien sûr.
Si quelqu'un a ces renseignements. biggrinbiggrin
06 mars 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre question :
Citation :
Est-il possible de remonter des codes erreur sur une télécommande Airwell RC08C
Non.
Mais je pense que vous voulez accéder au codes défaut, c'est possible seulement si il y en a un et il va s'afficher, Er 24 par ex, ensuite il faut aller sur leur documentation auxquelles vous vous n'aurez pas accès pour définir la panne. Confidentialité oblige.
Comme technicien avec différentes personnes sur ce forum nous vous donnerons les infos si c'est possible.
04 mars 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Codes erreur clim Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Aie... Airton cela va vous coûter une fortune, de plus pour avoir n'importe quelle pièce une galère....
04 mars 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Dépannage clim Airton STAR H12A4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et bien il ne faut pas travailler avec un plombier, car il n'y connait rien du tout, signe flagrant de manque de gaz.
Par contre pour :
Citation :
j'avais une clim Airwell qui a duré 27 ans.
= magnifique, et je pense que si elle avait duré vous l'auriez gardé (?).
04 mars 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Manque de puissance clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr les condensats peuvent éventuellement sortir au dessus des plinthes, ainsi que les tubes frigos d'ailleurs.
Pour l'emplacement des UI, c'est pas mal, il faut simplement penser qu'il ne faut pas que l'air froid ou chaud, souffle directement sur le lit, non seulement très désagréable, mais très inconfortable. Sachant quand même que les volets verticaux sont réglables pour éviter ces problèmes, en partie tout du moins.
02 mars 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Emplacements splits condensats et puissance sur le forum Climatisation

Bonjour.
Franchement je ne vois pas du tout ce que peut être, à part une led allumée sur la platine qui se réfléchit à travers une fissure ? un capot mal refermé par exemple ? mais surtout derrière l'UI ?
02 mars 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin Stylish voyant blanc clignote derrière le split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Y a-t-il un clignotement en façade de votre UI ?
Ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire le nombre de clignotement de la led 301.
Si rien, contrôler s'il y a bien 230V sur le bornier de votre UE.
02 mars 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Split Hitachi arrêté volet ouvert sur le forum Climatisation

Bonjour.
Prenez votre smartphone en mode photo, si votre commande en appuyant sur n'importe quel bouton, il apparaît un voyant violet, celle-ci est bonne.
Du coup ce serait plutôt le récepteur qui ferait des siennes.
01 mars 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin atxc35b et télécommande infrarouge sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que je voulais dire, installer une UI dans un couloir pour refroidir les chambres, il est clair que cela ne fonctionnera pas, et ou, un mono dans la pièce de vie serait le mieux.
Pour les chambres un multi peut convenir.
01 mars 2020 à 11:28
forum consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
il y a un voyant blanc qui clignote derrière le split
Comme notre invité, vous parlez de quoi ?
Ensuite, pour les codes même réflexion, il faut seulement une méthode d'introduction, par contre vous avez quoi comme commandes, à fils ou infrarouge ?
Et comment avez-vous effacé le voyant vert ? car à part stopper la machine, je ne vois pas comment on fait ?
01 mars 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin Stylish voyant blanc clignote derrière le split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est relativement facile à effectuer. L’idéal est de le commander chez le constructeur, toutefois il existe des sites qui peuvent vous fournir la pièce.
Attention de bien prendre la référence inscrite sur le moteur, Une erreur de chiffre ou lettre et c'est raté.
Pour le démontage/remontage, hors tension, démonter le capot du dessus, démonter la façade, dévisser puis enlever l’hélice, dévisser les 4 vis du support moteur, les conserver, suivre le câble qui est câblé avec un connecteur sur la platine.
Pour le remontage, effectuer l'inverse. Bien refixer le câble afin d’éviter tout frottement avec l’hélice
01 mars 2020 à 08:34
forum consulter ce sujet Problème moteur ventilateur clim Hitachi RAK 18NH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème sur ce genre de système, est, que tant qu'il y a une demande de chaud et bien, la clim continuera de fonctionner.
Même si les pièces ou chambres, dans votre cas, ne sont pas en demande.
En fait c'est votre commande principale qui dit la demande, le fait de d’arrêter celle-ci une fois effectuée ne changera rien.
Essayer de diminuer simplement le point de consigne de la commande principale.
Nous dire ce qu'il en est après plusieurs jours d'essais.
29 février 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne sur le forum Climatisation

Bonjour. Faites votre pièce de vie ./ ainsi vous verrez ultérieurement, car pour les chambres c'est du gâchis.
C'est comme vous voulez !
29 février 2020 à 18:51
forum consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
Ah ! Pour le reste j'ai rien compris.
Citation :
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche.
Enfin plutôt, je suppose que vous en déduisez que :
Citation :
Je pense qu'il s'agit du récepteur IR
Après pour cet élément, il suffit d'appeler le constructeur n° sur internet, qui vous dirigeront sur un fournisseur de qualité.
29 février 2020 à 18:47
forum consulter ce sujet Panne récepteur IR gainable Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
A priori oui, le moteur est HS suivant le code panne, souvent lié avec la carte inverter en règle générale on change les deux, mais pas une obligation ?
Si vous essayez en mode froid avec les températures actuelles, il se pourrait qu'il n'y ait pas besoin que ce ventilateur extérieur ne démarre pas, logique, ce pourquoi la machine ne tombe pas en panne.
Par contre vous devriez rencontrer le même problème en été. Donc changer ce moteur avec la volute de soufflage.
29 février 2020 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème moteur ventilateur clim Hitachi RAK 18NH6 sur le forum Climatisation

Re, d'après la doc que j'ai lu, longueur mini=2 m longueur maxi 20 m.
29 février 2020 à 09:22
forum consulter ce sujet Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour. A part si c'est un site classé, je ne vois pas trop ce que la mairie pourrait dire. Si vous vous inquiétez pour les longueurs de tubes, suivant les machines on peut aller entre 25 et 50 m, voir sur la doc d'installation.
29 février 2020 à 09:07
forum consulter ce sujet Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors je vous le déconseille, car cette led est un indicateur de code panne.
Toutefois, comme tam, un autocollant opaque pourrait camoufler cette petite lumière qui vous dérange.
27 février 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Suppression voyant lumineux télécommande Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non pour les transmissions de bruit, le risque est plus présent si l'UE est fixée sur le mur même par un support adapté, donc ce risque est beaucoup plus minimisé si cette UE est posée sur des pieds adaptés.
Pour les réglementations, là c'est souvent différent suivant, si vous habitez dans une maison un appartement, une copropriété etc. se renseigner éventuellement auprès de votre mairie, sur internet un conseiller juridique...
27 février 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et alors au niveau des clignotements des leds ? pas de réponse ? Car du coup ça devient important.
27 février 2020 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter LG MU5M30 sur le forum Climatisation

Re. Pour les codes défaut il y a dans l'UE, en enlevant le capot du dessus sur la carte deux led une rouge une verte, nous combien de fois clignote chacune d'elle ?
26 février 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter LG MU5M30 sur le forum Climatisation

Bonjour. Le plus simple est, hors tension, d'ouvrir le capot du dessus, ouvrir la façade, accéder au câblage compresseur, le débrancher, bien séparer les fils, et attention que ceux-ci ne touche quoi que ce soit. pas d'enfant autour de vous, remettre, le courant puis effectuer un essai de fonctionnement si le ventilo se lance légèrement, ou complètement et que ca ne disjoncte pas, le compresseur est HS
26 février 2020 à 19:46
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter LG MU5M30 sur le forum Climatisation

Bonjour. C'est pas mal de séparer les étages, étant donné l'utilisation partielle des étages. De plus la marque que pensez prendre est une bonne marque. Mais bien sur le tout est de choisir un bon professionnel, ayant pignon sur rue.
26 février 2020 à 19:40
forum consulter ce sujet Quadri-Split ou Tri + Mono Split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Photos, car carénage derrière je ne connais pas.
25 février 2020 à 19:17
forum consulter ce sujet Enlever carénage split Daikin Stylish sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui en effet il faut enlever les bouchons et enfiler les fils puis effectuer le cintrage, je n'y croyais pas trop et en fait cela fonctionne très bien.
Par contre il faut être très propre dans le travail, bien reboucher les tubes afin d’éviter les poussières ou autres détritus.
Je dirais presque chirurgical.
25 février 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Installation clim fils à cintrer utile ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce sont deux filtres différents que vous nous montrez ?
Si c'est recto/verso la couleur originelle est bleue.
Sans désosser le filtre pour l'instant, laver votre filtre avec un peu de produit vaisselle laisser bien sécher et égoutter.
Par contre vous pouvez trouver du filtre cela s'appelle du média, vous pouvez le faire faire ou le découper vous-même afin de remplacer le vieux en comptant les cotes extérieures en enlevant une des grilles, en le positionnant en le coinçant dans les bords. Pas cher et efficace.
24 février 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Changement filtre climatisation Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.
En règle générale le trou d’évacuation doit être le même que la gaine d’évacuation.
Et effectivement la grille peut amplifier le problème d’évacuation de l'air si on crée un "bouchon" vous aurez des problèmes de fonctionnement clim.
23 février 2020 à 18:25
forum consulter ce sujet Réduction diamètre évacuation clim mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, il faut mettre les mains paumes vers le haut où on met les filtres, entre la batterie (ou échangeur), et l’intérieur en haut du capot pousser vers le haut tout en basculant vers vous.
23 février 2020 à 08:56
forum consulter ce sujet Déposer couvercle clim intérieure Daikin RXS25G2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Expliquer des milliards de fois sur ce forum. Il faut chercher un peu. sweatsweat
Bref. Soulever le capot cache filtres, l'enlever en le déclipsant, enlever les filtres, sur certains modèles, il y a des vis de fixation soit en face de vous, soit sous le volet de soufflage sous des petits caches généralement 3, qu'il faut enlever avec un petit tournevis, ensuite déclipser le capot en mettant les mains à l'envers en haut entre la batterie, forcer avec vigueur mais sans forcer en biais le capot de façade en rabaissant vers le bas doit sortir.
Mais bon ce que vous voulez faire ne sert à un bon pinceau de radiateur pour la batterie et nettoyer les filtres en les démontant avec un peu de produit vaisselle suffit amplement.
21 février 2020 à 19:31
forum consulter ce sujet Déposer couvercle clim intérieure Daikin RXS25G2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Défaut du transducteur HP, à remplacer.
Comme je ne sais pas si c'est un VRV IV ou III, normalement il faut vérifier s'il y a 5 V en court-circuit entre le fil blanc et rouge, si rien carte HS, si OK, ensuite une mesure entre noir et blanc nous transmettre cette dernière car il faut lire un tableau, la mesure correspond à une pression si elle est erronée, capteur HS.
21 février 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Code défaut JA sur clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Airwell on élimine, trop de soucis SAV, pièces etc.
Les 2 autres marques sont dans le marché, aussi bien techniquement qu'au niveau prix.
Donc votre choix est bon.
20 février 2020 à 18:46
forum consulter ce sujet Clim air/air que choisir ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre UE va en froid de 5 à 5.6 kW, en chaud de 5.6 à 6.1 kW le COP est de 3.97 à 4.10, et comme avec les réf UE : AOYG18LAC2 = 18 = 2 x 09 pour les réf des UI AGYF09LAC au niveau puissance c'est OK.
Mais je ne suis pas certain pour l'association des réf, d'après ce que j'ai trouvé, il faudrait une UE : AOYA18LAT.
Peut-être que quelqu'un d'autre a plus de renseignement ?
20 février 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Compatibilité groupe extérieur unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le plus fréquent, c'est la carte UE qui trinque.
Après si l’accessibilité est compliqué, il fallait y penser un peu avantsweat, car le prix d'une intervention n'est pas le même, comme un déménagement, escalier, fond de cour, ascenseur etc.
19 février 2020 à 17:17
forum consulter ce sujet Daikin code erreur u4 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne sais pas si cette marque existe encore, mais je crois me souvenir que ce sujet a déjà été abordé sur ce forum.
18 février 2020 à 18:20
forum consulter ce sujet Pièces détachées climatisation AUX sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre gainable est-il gainé en reprise ou est-il en vrac dans vos combles ?
18 février 2020 à 18:17
forum consulter ce sujet Air froid gainable Hitachi quand la température est atteinte sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela dépend du type de bestiole.
Colmatage des trous par silicone, grillage fin autour de votre UE etc.
C'est un peu en fonction de l'endroit où vous habitez, et je dirais à vous de trouver une solution adaptée.
Attention de ne pas trop boucher les trous, car il servent aussi de ventilation pour l’évacuation de la chaleur de la carte électronique et autres éléments.
18 février 2020 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème intrus dans UE de pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le code U4 est un code défaut com entre UI et UE Il faudrait déjà voir si vos UI sont bien allumées électriquement ?
Ensuite si l'UE est bien alimentée aussi ?
Le plus fréquent, c'est un problème de carte UE.
17 février 2020 à 17:51
forum consulter ce sujet Daikin code erreur u4 clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui vous pouvez essayer.
16 février 2020 à 08:14
forum consulter ce sujet Régulation température PAC Sanyo SAP-FTR129EH sur le forum Climatisation