Bonjour Marg58.

Garder la sortie 32 A pour une table de cuisson électrique à venir serait une bonne option.
La meilleure solution serait de tirer une ligne dédiée au LL, et une autre pour un circuit prises, sauf si vous pouvez vous raccorder sur des PC existantes.*

Transformer la sortie 32 A en PC lave-linge et circuit prises est techniquement possible, mais regrettable quand on envisage l'avenir.

Le départ de la ligne 32 A est-il en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, fut-il AC ? Si oui, à la limite vous le laissez, et pour être davantage dans les clous vous le remplacez par un type A.
Dans le tableau cuisine il y aura alors simplement un DJ LL (16 A) et un DJ PC (16 A).
Cela vous convient-il ?

* Comme il s'agit de la rénovation d'une cuisine, sans rien casser il est préférable de tirer des lignes nouvelles.
Citation :
a t'on le droit à un câblage avec connexions entre 2 tableaux ?
Oui, tant que les choses sont faites dans les règles. Mais on préfère limiter les tableaux secondaires et tirer des lignes nouvelles, quitte à faire quelques efforts quand on rénove.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 15:43
forum consulter ce sujet Tableau secondaire augmenter le nombre de prises sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
mon vieux disjoncteur différentiel Baco sur platine Legrand
Sur vieille platine.
On ne sait s'il y avait un cache, mais il faudra en bricoler un qui laisse le bouton de commande accessible.
Sauf à approvisionner une platine identique sur laquelle vous pourriez récupérer un cache.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 15:29
forum consulter ce sujet Boîtier ou cache pour disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Mr-Freez,
Citation :
nous ne voulons plus raclé la partie douche et essuyer les robinetteries a chaque douche
L'espoir fait vivre, mais il ne faut pas croire que vous ne devrez plus essuyer les surfaces mouillées avec un tissu fibre. Ce dernier est beaucoup plus efficace que les vitres anti-calcaire ou la présence d'un adoucisseur.

Sur le forum les contributeurs ne sont pas toujours convaincus de l'utilité des adoucisseurs à sel dans le domestique. Les prix sont vite prohibitifs et le coût annuel est à prendre en compte, sel et contrat d’entretien.
L'exemple que vous relatez est significatif. Qu'est-ce que le purificateur, terme qui ne veut rien dire ?

Il est des constructeurs ou installateurs qui préconisent de régler le Th en °F proche de zéro, ce qui rend l'eau très agressive. Le réglage normal est entre 8 et 10 ce qui laisse un peu de sels minéraux qui rendront l'eau adoucie consommable, alors qu'il y aura quand même du calcaire dans la douche.

L'impression personnelle, quelquefois partagée par d'autres contributeurs, est qu'il y a un marché de ces machines, vente installation et entretien, et les prix sont globalement prohibitifs.

Avant tout, il faudrait connaitre la dureté de l'eau distribuée par le fournisseur, et voir si l'eau est chargée en boues ou non, ce qu'un filtre peut capter en partie.

On vous laisse choisir la solution à mettre en œuvre, laisser la distribution en l'état et sans traitement étant une option à prendre en compte.
Citation :
je me rend compte que le faire soit même n'est pas très compliqué
On ne voit pas comment cela serait possible : résines + sel + plomberie + programmation etc.
Citation :
j'ai réussi a baisser le devis a 2 400 €
Si c'est comme les ventes de meubles ou de cuisines où un prix "catalogue" est initialement proposé, ce n'est pas un grand exploit. Pas un exploit du tout d'ailleurs.
De toute façon, le vendeur est gagnant,
Les sirènes du marketing sont difficiles à supporter, comme celles que vous citez.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 novembre 2025 à 11:12
forum consulter ce sujet Aide choix adoucisseur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour Mr-Freez.

Ce sujet est passé inaperçu en juillet 2024, et l'on suppose que vous avez trouvé une solution.
Néanmoins, on peut apporter quelques compléments tardifs.
Citation :
du moment qu'une hotte est vendue avec des filtres à charbon
Elle permet le recyclage. L'air est renvoyé dans la pièce après être passé par les filtres à charbon.

Il n'y a pas de bouton pour passer du mode recyclage au mode évacuation extérieure. Il faut mettre en place les filtres ou non, il s'agit donc d'une action mécanique.

L'air peut être rejeté en façade par l’intermédiaire d'une traversée comme Nicoll en propose. A condition que l'habitat soit individuel et que ce soit techniquement réalisable.

Installer une hotte n'est pas une opération simple en mode évacuation si l'on veut faire des raccordements efficaces de diamètre 150 mm afin de minimiser le bruit en fonctionnement.

On voit une hotte de prix modique qui peut ne pas avoir les mêmes caractéristiques aérauliques qu'un modèle de plus haute gamme.

Cordialement.
18 novembre 2025 à 10:33
forum consulter ce sujet Solution pour rejet hotte en mode recyclage sur le forum Électroménager

Bonjour Wolfy72,
C'est un gros travail que vous entreprenez là. Vous sentez vous prêt et suffisamment expérimenté ?

C'est un sujet pour le forum Cauchemar électrique dans les tableaux de répartition, mais sans l'équipe qui prendrait en charge la rénovation.

Il y a un tel fouillis qu'on peut hésiter à démonter les tableaux. Si l'on compte les fils bleus en surnombre par rapport aux fils de phase rouges principalement, on imagine qu'il doit y avoir des repiquages de phases (et il y en a trois) dans des boîtes de dérivation peut-être cachées. Cela sera un gros obstacle pour l'identification et l'appairage des circuits. Cela vous obligera à ne mettre qu'un seul ID par tableau comme suggéré*.

Il faudrait commencer par le tableau de gauche et voir s'il est possible de changer la ligne d'arrivée depuis la sortie du disjoncteur de branchement. Il y a 3 conducteurs de section 6 mm² à vue d'oeil, pour un seul de 16 mm², si possible souple pour la facilité du cheminement. On en trouve à la coupe en E-commerce.

La difficulté est d'identifier les neutres si vous montez plusieurs interrupteurs différentiels dans chaque tableau. Si vous ne gardez qu'un seul ID par tableau, les neutres peuvent être communs.
Changer les tableaux pour deux de 18 modules permet d'avoir de la place. Mais en prendre un seul à plusieurs rangées est possible aussi, en se servant de l'un des deux comme grosse boite de dérivation avec un bornier, une fois les appairage phase neutre effectués.
Un gros travail qui nécessite d'être méthodique dans le repérage des circuits, mais il se peut que ce soit inutile, et surtout impossible car vu d'ici, on ne peut voir s'il y a des paires rouge/bleu et rien de plus*.

L'usage d'une pince ampèremétrique rend l'appairage assez simple. On charge un circuit en mesurant l'intensité dans la phase identifiée, puis on cherche le conducteur bleu dans lequel l'intensité est identique. Cela est simple s'il y a du mou dans les conducteurs, ce qui n'est pas le cas dans les tableaux en photo.
On utilise une pince Multimetrix Chauvin Arnoux CM605 ; mais il faut des euros.
Cette pince permet d'enserrer des conducteurs assez facilement, et les deux calibres automatiques sont adaptés aux intensités dans l'habitat.
Voir ici un exemple de mise en œuvre de la méthode : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé.
Citation :
l'interrupteur sectionnaire tétrapolaire.
Alimenté par les trois phases + le neutre, il permettait de couper l'alimentation du tableau de droite. Actuellement, les 3 conducteurs rouges sont connectés ensemble en sortie du disjoncteur de branchement (à vérifier).

En résumé, il faudrait commencer par identifier et remplacer la ligne d'arrivée si possible.
Puis tenter une recherche des appairages mais il y a de gros doutes car il doit y avoir des repiquages de phase. Il faut pour cela ouvrir le tableau de gauche et compter les bleus et les rouges.
Un travail à plein temps.

Cordialement.
18 novembre 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum Électricité

Citation :
D'où mon questionnement sur comment faire varier les vitesses grâce à cet interrupteur.
Pour répondre à votre question il faut avoir une vue précise de la VMC, de son alimentation, du système à deux vitesses, classique (voir document) ou non.
Seul un électricien expérimenté sur place pourra faire ce type de recherche.
Désolé, mais à distance on ne peut faire mieux sans aucun document, ce dont vous vous doutez.
Cordialement.
18 novembre 2025 à 00:24
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente sur le forum Électricité

Re,
Faire un seul tableau ne serait pas plus compliqué, mais il faut être très proche du métier car il aurait des identifications à effectuer et surtout, tout mettre par terre et cela nécessite une préparation rigoureuse de façon à disposer rapidement des circuits essentiels, même en provisoire.

Aucun des tableaux ne permet de rajouter un interrupteur différentiel. Quoique, dans le deuxième vous pouvez enlever l'interrupteur sectionneur tétrapolaire et disposer de l'emplacement libéré.
Citation :
La puissance de mon compteur est 60A.
Le compteur compte et n'est pas caractérisé par sa puissance.
Un disjoncteur de branchement est généralement réglé au calibre maximum s'il est en aval d'un compteur Linky.
La puissance souscrite en kVA est inscrite sur la facture, mais le compteur l'affiche également en faisant défiler les indexs.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 19:37
forum consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum Électricité

Bonjour Wolfy72.

Ce n'est pas bien facile.
On peut choisir un circuit, on le charge avec une lampe, on débranche un fil bleu de proche en proche jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.

Le plus simple serait de rajouter un interrupteur différentiel 30 mA (mais il n'y a plus de place sur ce tableau), la sortie neutre vers le bornier en photo, et la sortie phase sur un peigne alimentant les phases des disjoncteurs modulaires phase/neutre (DPN).
Mais on croit voir 3 conducteurs de phase ; serait-ce du triphasé ?
Et quelle est la puissance souscrite ?
A suivre.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum Électricité

C'est possible car le DJ 40 A assure la protection de la ligne.
Et quand bien même il n'y aurait pas de DJ modulaire, le disjoncteur différentiel de branchement veille.
Le 2,5 mm² est à protéger par un DJ de calibre maximum 20 A. Un conducteur de cette section peut supporter en régime permanent environ 32 A dans des conditions normales de pose.
On voit que la norme NF C15-100 prend des coefficients de sécurité importants.

Pour le HO7V-R 10 mm², l'intensité admise en monophasé est de 57 A.
Les valeurs d'intensité sont données pour les conducteurs isolés posés dans un conduit en montage apparent ou encastré dans une paroi, pour une température ambiante de 30°C dans l'air en régime permanent.

Source Nexans.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 17:58
forum consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum Électricité

Citation :
Ça vous semble correct ?
Presque.

- Si liaison 10 mm² et DJ 40 A au départ de la ligne, son alimentation depuis le peigne vertical en 10 mm² aussi.
- Pas de ID2 tant que le projet de borne de recharge n'est pas dans sa phase de réalisation comme expliqué précédemment : "...départ doit être protégé par un disjoncteur différentiel type F, ou un ID type F + disjoncteur"
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
17 novembre 2025 à 14:36
forum consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Juste un avis en passant.

Ces fissures d'une maison datant de 2006, avec des fondations peut-être pas conçues pour un terrain argileux, peuvent être inquiétantes.
Voir comment se comportent les surfaces carrelées horizontales et s'il y a des fissures au sol, ou changement de niveau, ou cassures.

Il faudrait voir comment se comportent les habitats voisins, demander aussi l'avis ou recommandations des services compétents de la mairie.
Solliciter les maçons expérimentés locaux connaissant les problèmes dus aux sols semble le mieux à faire.

Il y a des remèdes possibles en sortant des milliers d'euros s'il faut réviser les fondations.
Les photos montrent des petites fissures, voir si elles sont traversantes.

Citation :
est-ce que cela pourrait être un obstacle pour l'achat de la maison ?
C'est possible, mais on ne connait pas l'avenir, pas plus que la qualité de réalisation de la maison, si elle a été faite au moindre coût.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 11:33
forum consulter ce sujet Fissures et achat maison sur le forum Maçonnerie

Bonjour,
Citation :
avec un ID 40A + 1 disjoncteur à dimensionner pour prise renforcée ou prévoir installation d'une borne de recharge 7kW
Vous laissez un emplacement libre car l'installation sera faite par un électricien agréé IRVE, et aussi parce que le départ doit être protégé par un disjoncteur différentiel type F, ou un ID type F + disjoncteur. La borne asservira le courant débité de façon à limiter le courant de charge pour ne pas que le Linky détecte une surcharge en intensité et déclenche.

La réglementation impose du 16 mm² pour du neuf, mais il s'agit d'une rénovation et l'ensemble des récepteurs branchés sur le tableau secondaire ne consommeront pas la totalité des 12 kVA disponibles*.

Néanmoins, il n'y a pas de coupure d'urgence sur le tableau secondaire (il y aura un ID 40 A, et ultérieurement un autre départ protégé pour la borne de recharge). Celui-ci étant à 5 m du disjoncteur différentiel de branchement, ce dernier peut réglementairement assurer cette fonction**.

1. Alors, DJ 40 A branché sur le peigne vertical + liaison 10 mm² vers le tableau secondaire ?
2. Ou ligne 16 mm² reprise sur le peigne vertical vers le tableau secondaire ?
3. Ou ligne 10 mm² reprise sur le peigne vertical vers le tableau secondaire ?

Vous avez le choix. Dans le neuf on ferait le 1.
Dans cette rénovation, 1 par rigueur, 2 pour être conforme pour ce qui concerne la section**, ou 3 compte tenu de la logique exprimée ici *
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 novembre 2025 à 10:23
forum consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Remplacez la lampe supposée led, que vous n'évoquez pas dans votre description alors que cela serait indispensable, par une lampe à incandescence et le phénomène disparaitra.
Citation :
comment résoudre ce problème ?
S'agissant d'un lustre, remplacez une lampe par une lampe à incandescence pour mettre en évidence la mauvaise qualité des supposées lampes led.

Les lampes led fonctionnent avec une électronique interne qui vieillit à la longue, sinon les lampes seraient éternelles.

On vous a suggéré d'approfondir avec des sujets apparentés sur le forum en vous aidant de la fonction Rechercher dans le forum électricité
Cordialement.
17 novembre 2025 à 09:41
forum consulter ce sujet Courant interrupteur fermé sur le forum Électricité

Bonjour Ephemere22.

Ce que vous décrivez ne peut s'expliquer : "si les conducteurs du commutateur sont déconnectés, la VMC tourne toujours".
Ou bien, nous n'avons pas compris.
Le bon commutateur est ailleurs, sauf si le branchement classique n'a pas été effectué.
Le branchement classique est décrit ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Il faut aller voir ce qui se passe entre la sortie du DJ VMC, un commutateur, le raccordement sur le bornier du groupe.
Citation :
j'ai bien une tension sur 2 des 3 fils.
Attention, une tension se mesure "entre" et non "sur".
Cordialement.
16 novembre 2025 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur 2 vitesses sur VMC permanente sur le forum Électricité

Bonjour Silo,
Allez voir en grande surface de bricolage et approvisionnez une sortie de câble qui convient ; vous récupérerez le couvercle. Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:50
forum consulter ce sujet Recherche d'un capot de sortie de câble sur le forum Électricité

Bonjour Auditorezio,
Citation :
Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème ?
Oui, mais pas en changeant un interrupteur au petit bonheur la chance.
Citation :
l'ampoule reste très faiblement allumée.
Problème de tensions induites bien connu depuis des années affectant des leds premier prix. Voir ici, les causes et les remèdes :
http://www.forum-electricite.com/question-reponses-depannage-ampoule-a-led-reste-tres-legerement-allumee.html
Mots clés pour une recherche sur le forum : tensions induites.

Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:47
forum consulter ce sujet Courant interrupteur fermé sur le forum Électricité

Bonjour Zz2Fast,
Votre problème est à intégrer au forum Cauchemar en électricité.

En effet, vous avez démonté deux appareillages va et vient sans repérer les raccordements sur les bornes commun et navettes.
Et à vous relire il en est de même au niveau boitier plafonnier.

On ne peut interpréter les tensions mesurées.

Il faut déjà identifier la ligne lumière incriminée et voir si elle est sous tension de 230 V en sortie de sa protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Il n'y aura pas besoin de casser quoi que ce soit.

Il faut donc réviser le montage va et vient, repérer les conducteurs en présence dans chaque boitier d'appareillage : phase directe ou phase coupée vers le luminaire, les deux navettes.
On vous laisse rechercher avec méthode. Mais cela s'annonce compliqué, un vrai cauchemar quand on n'est pas expérimenté. En effet, il faut assimiler la fonction de chaque conducteur à partir du schéma théorique du montage.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:39
forum consulter ce sujet Court-circuit luminaires HS sur le forum Électricité

Re,
Le multicouches est de plus en plus utilisé pour la distribution eau chaude et froide, et pas seulement dans l'habitat individuel d'après ce qu'on peut observer dans des réalisations, ou plutôt, programmes de constructions neuves pour l'habitat pour lesquels il faut réduire les coûts.
Avec une pince à sertir de qualité, n'importe qui de soigneux peut réaliser une installation.
L'aspect esthétique est vite dégradé si l'on raccorde à la va vite. On voit quelquefois des horreurs sur le forum, avec des liaisons qui "pendouillent".

Le cuivre a ses avantages et domaines d'emploi spécifiques alors que ceux du multicouches sont restreints.
Dans votre cas il s'agit d'une petite liaison eau froide vers l'extérieur, où il faut assurer la résistance au climat rude pendant un certain temps si l'on ne vidange pas tout de suite.

Pour le trou il faudra trouver la bonne machine et la mèche qui va avec (22 à 25 mm ou un peu plus, à voir). Un maçon ? un plombier ? une location ? un ami outillé ?
Cordialement.
16 novembre 2025 à 14:16
forum consulter ce sujet Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur sur le forum Plomberie

Bonjour,
Citation :
Est-ce que mon schéma vous semble bon ?
C'est possible, mais on ne voit pas grand chose, la définition est trop petite, et un agrandissement est flou.
Celui du 24 octobre 2025 à 17:42 était plus exploitable directement.
Inspirez vous des nombreux schémas de tableaux disponibles sur le forum, où les liaisons et caractéristiques des DJ sont lisibles, alimentation des ID, alimentation des DJ, liaison vers le tableau à 5 m depuis la tableau principal.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 12:18
forum consulter ce sujet Conseils installation prise renforcée ou borne électrique sur le forum Électricité

Bonjour Loris,
Citation :
Alors ma belle-mère possède un Airbnb attenant à sa maison et elle souhaite y installer un sous-compteur...
...elle (pas la belle mère) veut mettre un sous compteur dans les 2 Airbnb
Finalement, il s'agit de l'ensemble mère-fille. Ce qui ne change rien à votre question originelle.

La question, même refaite, laisse en suspend un bon nombre de précisions techniques indispensables à l'élaboration du projet, rappelées par l'ami CMT.

La mise en cascade de disjoncteurs différentiels de branchement 500 mA ne fait pas partie des usages de la distribution / protection. Si cette configuration est confirmée, on peut douter de la qualification du concepteur.

On peut se demander pourquoi vous n'avez pas transmis le projet à un professionnel expérimenté, votre maitrise de celui-ci ne semblant pas acquise :
Citation :
Beaucoup d'invités croient que l'électricité domestique peut être pratiquée sans connaissances précises du métier
On vous laisse prendre les bonnes décisions.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 10:08
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour Matthieu,
Une liaison en tube de cuivre serait préférable, en le faisant passer dans une gaine.
Le robinet intérieur pourrait être quelques mètres à l'intérieur.
On suppose qu'il ne gèle pas à l'intérieur.
Pour percer sur 45 cm il faut le bon outillage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
16 novembre 2025 à 09:32
forum consulter ce sujet Réseau en multicouche rajouter robinet extérieur sur le forum Plomberie

Citation :
j'ai lu quelque part que les compteurs Linky se débrouillait pour le faire
Vos lectures sont mal choisies.
Le compteur compte et il est fait pour cela. Il déclenche à la longue si l'une des trois intensités dépasse le seuil souscrit au niveau du contrat de fourniture d'énergie électrique.
La structure du tableau que vous proposez est à bannir dès l'instant ou un professionnel prendra en charge le projet. De nombreux exemples de tableaux triphasés sont proposés sur le forum, mais pas le vôtre (habitat dans le noir au moindre défaut d'isolement).
Citation :
il faut un différentiel par rangée
On peut en mettre plusieurs au besoin, cela dépend de la largeur des rangées, 13, 18 ou 24 modules
Dans cette rénovation il faut anticiper l'alimentation d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Comme tout est à refaire, autant faire bien du premier coup. On peut mettre des ID type A en amont de tous les disjoncteurs modulaires.Les prix diffèrent très peu.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 21:32
forum consulter ce sujet Besoin d'explications sur sortie disjoncteur EDF tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour Loris.
Citation :
le AIRBNB a bien son raccordement EDF
On en conclut que la photo montre le disjoncteur de branchement en amont duquel se trouve le compteur, certainement un Linky, et que la fonction de celui-ci est de comptabiliser l'énergie consommée. Dans ces conditions, l'usage d'un sous-compteur ne semble pas utile, car on ne voit pas ce qu'il y aurait à sous compter par rapport à ce que compte déjà le compteur en amont.
Citation :
COMPTEUR GÉNÉRAL - SOUS-COMPTEUR - DIFFÉRENTIEL (?)
La configuration actuelle serait plutôt : Compteur du point de livraison du Airbnb seul - Disjoncteur de branchement du Airbnb (en photo) - Tableau de répartition du Airbnb avec deux interrupteurs différentiels.

On vous laisse persuader votre belle-mère que son idée ne semble pas utile car le Linky et un éventuel compteur additionnel branché en sortie du disjoncteur différentiel de branchement mesureraient la même chose.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 17:30
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour TySH,
Le mantra de ce forum d'entraide bricolage plomberie est qu'on ne touche pas au gaz.
Vu d'ici, il faudrait couper l'arrivée générale, purger etc.
L'intervention d'un professionnel qualifié Qualigaz nous semble indispensable.
Il réalisera l'opération dans le respect des normes (accessibilité et position du robinet ROAI), et de la sécurité lors de la modification.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 11:13
forum consulter ce sujet Raccourcir arrivée gaz équipée d'un robinet Roai sur le forum Plomberie

Re,
Citation :
Je vais me rapprocher d'un électricien conseil pour la réalisation alors.
Sage décision.
Il faudra bien préciser vos usages, faire un bilan des puissances nécessaires, voir si le local supposé professionnel ne doit pas être indépendant, tant que pour ce qui concerne la technologie que pour la comptabilité de l'entreprise.

Au maximum, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA en monophasé. Au delà c'est une livraison en triphasé et cela engendre des contraintes : tableau de répartition, protections différentielles mono et tétrapolaires, équilibrage des intensités, coût.

Mais 9 kVA en triphasé ne se justifie pas : 3 kVA par phase. On peut juste utiliser un sèche-cheveux et une cafetière simultanément.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 11:01
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance en triphasé sur le forum Électricité

Re,
Citation :
c'est vraiment la prise étanche que j'ai acheté qui a un défaut.
Ce n'est pas croyable, dans le sens ou cela ne se produit pas.
On utilise du Plexo ou marque équivalente.
Citation :
si je n'avais pas inversé le neutre et la phase
Il n'y a pas de sens de raccordement normalisé, juste des bornes repérées qu'il est d'usage de respecter, mais sans que cela présente un intérêt technologique (sauf dans certains cas de chaudières).
L'essentiel est que le conducteur de terre soit connecté au bon endroit.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 10:53
forum consulter ce sujet Changement prise étanche garage sur le forum Électricité

Bonjour,
Il est conseillé un proche expérimenté, pas un électricien.
Il faut voir si l'horloge nécessite une alimentation spécifique.
En l'état actuel des choses, on ne sait si l'horloge a souffert ou non, et cela ne se vérifie pas à distance.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 10:46
forum consulter ce sujet Adaptateur prise 220v vers USB grillé sur le forum Électricité

Bonjour Papou71
Les contributeurs du forum aimeraient savoir comment la situation a évolué.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 09:38
forum consulter ce sujet Devis signé et travaux non réalisés sur le forum Litiges Travaux

Bonjour Momal,
Citation :
Je suis néophyte en électricité et j'ai fais l'erreur de débrancher un lustre sans regarder comment il était branché.
Oui, mais c'est trop tard, on comprend que vous avez effectué un travail simple sans aucune prudence élémentaire, et vous improvisez tant bien que mal : "J’ai testé toutes les combinaisons"

Une borne de type Wago est équivalente à un domino. Ici, deux noirs et un marron sont reliés ; un disjoncteur a détecté un court-circuit, ce que l'on comprend çà partir de : "...dans 1 Wago : disjoncte" sans savoir quel appareillage exactement.
Citation :
Il me semble également d’avoir tenté d’isoler le marron
Donc il n'est pas certain que vous ayez fait cette tentative.
On ne peut vous aider par quelques écrits.

Faites vous aider par un proche expérimenté ou un professionnel. Avec une lampe témoin il rétablira les bonnes connexions en quelques minutes, mais en opérant avec logique.
Cordialement.
15 novembre 2025 à 09:18
forum consulter ce sujet Problème branchement fils pour 2 suspensions sur le forum Électricité

Bonjour Loris.

Beaucoup d'invités croient que l'électricité domestique peut être pratiquée sans connaissances précises du métier ni expérience. D'où des questions basiques qui ne rentrent pas dans le cas d'une entraide ponctuelle délivrée par les contributeurs du forum.
Le forum n'a pas vocation à élaborer des projets. Les professionnels, oui.

Si le RBNB peut être considéré comme activité professionnelle du domaine de l’hôtellerie, il y a des contraintes particulières à respecter.
Citation :
elle voudrait installer un sous compteur électrique
Vous n'êtes pas obligé de suivre son idée.
La pose d'un sous compteur peut laisser penser qu'une revente d'énergie électrique va être pratiquée, ce qui est interdit par la réglementation.
Désolé.
Cordialement.
14 novembre 2025 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour mistydog.
Citation :
Je vous préviens tout de suite, ne suis pas très doué
Ce qu'on ne comprend pas est "quand il est en bas le courant passe normalement"
Citation :
Est-ce que c'est moi qui est mal branché sur la prise lambda et inversé les fils ?
On ne sait pas ce que vous avez fait.
Vous n'achetez rien, mais faites plutôt intervenir un proche expérimenté.
Cordialement.
14 novembre 2025 à 22:54
forum consulter ce sujet Changement prise étanche garage sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut simplement une alimentation compatible avec l'horloge.
Un adaptateur USB est caractérisé par sa puissance de sortie.
Faites intervenir un proche expérimenté qui saura choisir la bonne alimentation.
Il se peut que la vôtre ait été surchargée.
Citation :
...a fait sauter les plombs
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis au moins 70 ans, mais l'expression demeure.
Cordialement.
14 novembre 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Adaptateur prise 220v vers USB grillé sur le forum Électricité

Bonjour Greg84.
Citation :
Ma maison est en triphasé 10kW....
Par contre je n'ai jamais trop pratiqué le triphasé...
On peut être dubitatif, car l'électricité de l'habitat n'est pas si simple que cela en a l'air quand on est inexpérimenté.
Il faut d'abord vous poser des questions sur la distribution en triphasé en général :
Tableau électrique triphasé vers monophasé

Si c'est une activité professionnelle il vaut mieux que l'activité soit autonome pour ce qui concerne la livraison d'énergie électrique en monophasé. La puissance nécessaire est celle d'un petit habitat, 6 kVA environ.
Il ne restera pas grand chose pour ce dernier.

On s'étonne que la puissance installée soit de l'ordre de 10 kVA. Par contrat ce peut être 9 kVA.
En triphasé de petite puissance il n'y a que des inconvénients.
Citation :
ballon d'eau chaude ou chauffe eau instantané électrique
Un chauffe-eau instantané nécessite une grosse puissance disponible. Un chauffe-eau de bonne capacité est préférable, mais il faut estimer le volume nécessaire.
Le projet est à affiner. Il vaudrait mieux le confier à un professionnel.
Cordialement.
14 novembre 2025 à 22:44
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Ricky,
Citation :
Je vais donc refaire le tableau
Ce qu'on voit du tableau montre qu'il est complètement bricolé sans respect des normes de sécurité élémentaires, ne serait-ce que les sections des conducteurs, des matériels disparates etc.
Il faut tout mettre par terre et faire du neuf en repérant tous les circuits phase et neutre, en espérant que parmi ces derniers il n'y ait pas de reprises cachées.

Vos questions montrent que vous êtes éloigné du métier et qu'on ne peut vous encourager à entreprendre des travaux de ce type.
Voir ce sujet qui vous permettront de voir si la livraison d'énergie électrique en triphasé présente un intérêt :
Tableau électrique triphasé vers monophasé
Une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé

Cordialement.
14 novembre 2025 à 22:21
forum consulter ce sujet Besoin d'explications sur sortie disjoncteur EDF tétrapolaire sur le forum Électricité

Re.
Il faut comprendre que la préférence personnelle est pour les flexibles métalliques, et neufs.
La robinetterie d'occasion est forcément usagée, et est à éviter.
Cordialement.
13 novembre 2025 à 23:47
forum consulter ce sujet Flexibles d'eau standard ? sur le forum Plomberie

Bonjour Silo.
On fait confiance aux produits qu'on connait.
On peut supposer que les flexibles en plastique contribuent à la diminution des prix.
Citation :
Quant au diamètre du trou pour passer les flexibles est-il bien standard ?
Il ne serait pas logique que les fabricants proposent des produits non montables.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
13 novembre 2025 à 10:55
forum consulter ce sujet Flexibles d'eau standard ? sur le forum Plomberie

Bonjour invité.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo.

Sans savoir la nature du support et la nature des taches, peut-être du gras, de l'humidité infiltrée ou une migration interne, et l'antériorité de la tache sans qu'il soit précisé depuis quand et après quelle action elle est apparue et si elle est évolutive, il sera difficile de vous conseiller quoi que ce soit.
Cordialement.
13 novembre 2025 à 09:12
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage taches façade maison sur le forum Divers

Bonjour loupiot38 et merci pour votre retour.
12 novembre 2025 à 18:34
forum consulter ce sujet Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT sur le forum Électricité

Bonjour Fievel68.
D'une façon générale vous n'échangez pas avec les contributeurs une fois que ceux-ci vous ont renseigné.

Pour ce qui concerne votre question du 10 novembre 2025 à 17:15, vous en avez posée une similaire le 18 janvier 2023 à 21:08, demeurée sans échanges suite aux développement qui vous ont été proposés.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
12 novembre 2025 à 14:43
forum consulter ce sujet Dépose sol PVC flottant plus OSB sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour.
Citation :
un goutte à goutte se produit.
Vous ne précisez pas où se produit ce goutte à goutte.
Citation :
lorsque le cumulus se remplit
Il est toujours plein.

Le groupe de sécurité est-il récent ?
Citation :
Une idée du problème ?
Peut-être, quand il aura été mieux cerné, et avec quelques échanges complémentaires.
Cordialement.
12 novembre 2025 à 08:50
forum consulter ce sujet Goutte à goutte cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour,
Vos relevés ne servent à rien car ce que vous appelez courant n'en n'est pas.
Vous pensez certainement tension, mais cela se mesure entre deux points.
D'autre part, on ne sait si vous avez utilisé un voltmètre.
Peut-être avez vous utilisé un testeur à lampe néon.
Et malheureusement, il est impossible de faire un diagnostic de panne sur un moteur.

Un moteur asynchrone monophasé à cage d'écureuil (pas de rotor bobiné), comprend deux enroulements avec un point commun. Le condensateur est en série avec le bobinage le plus résistant.

Dans votre cas le condensateur peut être en cause, mais si vous l'avez changé pour un neuf de même valeur et que le moteur ne tourne pas il y a autre chose.
On peut vérifier la continuité de chaque enroulement en premier lieu.
On vous laisse examiner comment le moteur et son condensateur sont branchés.
Cordialement.
12 novembre 2025 à 00:19
forum consulter ce sujet Problème pompe de piscine arrêtée pendant son cycle sur le forum Électricité

Bonjour micheljacques.
Juste quelques remarques en passant.
Ce projet nécessite de tout démonter tout en ayant repéré les différents circuits phase et neutre pour lumière, PC, gros électroménager etc.
Avez vous les capacités et expérience nécessaires ?
On peut comprendre que le tableau initial, et peut-être l'installation qui est alimentée, a été bricolée ou improvisée.
L'exemple de la dernière photo avec un ID tétrapolaire et 3 rangées constituées de disjoncteurs 20 A (25 environ) ne convient pas.
Citation :
...me donner des conseils ou modifications.
Ne pas vous lancer dans une réfection qui peut vite tendre vers une impasse technologique si vous n'êtes pas très proche du métier, ce qui semble être le cas. Mais on se trompe peut-être.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 novembre 2025 à 09:42
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
J'ai un problème A03
Et que comptez vous faire d'autre qu'appeler un installateur expérimenté ? Ce qui serait une réaction normale.
Cordialement.
10 novembre 2025 à 23:59
forum consulter ce sujet Défaut A3 chaudière Idra Condens Atlantic sur le forum Chauffage

Citation :
Après un contact avec la borne 21-22, votre portail s'ouvre mais ne se referme pas.
A priori, vous devriez le réinitialiser, mais vous n'avez pas la procédure.
Apparemment, vous recopiez une réponse qui vous est adressée, probablement suite a une demande que vous avez effectuée, adressée on ne sait trop par qui ou par quoi.
Votre interlocuteur ne pourrait-il pas intervenir car il semble très expérimenté ?
Sinon, la notice doit décrire la procédure.
Cordialement.

10 novembre 2025 à 20:51
forum consulter ce sujet Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT sur le forum Électricité

Bonjour Loupiot38.

Vous ne fournissez aucun renseignement sur cet automatisme et pas même une notice jointe, ce qui est le minimum.
On ne sait à quoi servent les bornes 21 et 22, pas plus que les autres.
Désolé.
Cordialement.
10 novembre 2025 à 14:21
forum consulter ce sujet Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT sur le forum Électricité

Bonjour sebsayen.

Des questions périphériques concernant votre livraison et distribution des protections n'ont pas reçues de réponses de votre part, ce qui est regrettable. En effet, il n'est pas rare que des invités fassent fausse route et modifient leur projet après quelques échanges constructifs sur le forum.
Trois ID mono sans aucun ID tétrapolaire n'est pas la règle, ce qui laisse supposer qu'il n'y a aucun récepteur fonctionnant sur deux ou trois phases, on pense notamment à la cuisson électrique entre autres.
Si la puissance souscrite est au maximum de 12 kVA en triphasé, il n 'y a que des inconvénients.

On ne voit pas bien l'esthétique de la modification.
S'il ne s'agit que de couper des dents, l'ensemble aura un aspect bricolé.
Mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
10 novembre 2025 à 14:16
forum consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum Électricité

Bonjour Tone51,
Citation :
Je ne sais pas comment raccorder le différentiel.
Il s'agit d'un interrupteur différentiel qu'il est facile de mettre en œuvre.

Vous avez approvisionné un matériel de GSB peut-être non compatible avec le raccordement des disjoncteurs modulaires en aval par des peignes.

Il ne faut pas s'attendre à une fiabilité certaine à la longue de ce type de matériel premier prix (ni NF ni CE) dont l'utilité première est de protéger les personnes ce qui, en cas de défaut loin d'être improbable, n'assure plus sa fonction.
Il vous aurait été préférable d'acquérir un ID d'une des grandes marques reconnues, telles que Legrand, Schneider Electric ou Hager pour ne citer que les principales.

Il est d'usage de tester l'ID régulièrement en appuyant sur le bouton test.
Cordialement.
09 novembre 2025 à 08:55
forum consulter ce sujet Raccordement différentiel sur le forum Électricité

Bonjour à tous,

Quelques questions.
- Ce moteur a t-il déjà fonctionné ?
- La panne est-elle apparue soudainement ?
- Quelle est la machine entraînée ?

- Vous confirmez que le moteur s'arrête ? A ce moment le moteur grogne t-il et une protection surintensité déclenche t-elle ?
Citation :
J'ai mesuré l'enroulement et j'obtiens 48 ohms.
Il y a deux enroulements.
Citation :
J'ai également changé 2 autres condensateurs
Normalement il n 'y a que deux condensateurs, sauf s'il y a des groupements parallèles pour augmenter les valeurs.

"L'appareil est également équipé d'une fonction qui coupe automatiquement le condensateur après 3 secondes, même si la vitesse n'atteint pas 80 %, afin de protéger le moteur." C'est peut-être ce qui se passe.

Quelques mesures d'intensités permettrait de s'assurer du bon état du commutateur à triacs.
Citation :
Il est peut-être possible d'effectuer un démarrage-test en remplaçant le 2662/TH4 par un "bouton poussoir"
Pas plus de trois secondes, et faute de BP à faire cuire (35 A possible), faire contact à la main avec des gants isolants.

A suivre, en attente de précisions.
Cordialement.
08 novembre 2025 à 21:35
forum consulter ce sujet Condensateur switch voltmétrique sur le forum Électricité

Bonjour Seb,
C'est une solution un peu batarde, mais qui fonctionnera.
On voit mal comment vous allez couper les conducteurs de phase.

On pose toujours les mêmes questions concernant une livraison en triphasé :
- est-ce utile ? Notamment pour faire tourner des moteurs asynchrones.
- la puissance souscrite est-elle d'au moins 15 kVA ?

On rappelle que la livraison implique de faire fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être
- chauffe-eau électrique
- plaque de cuisson sur deux phases
- tous les moteurs (pompes de piscine - PAC)
- borne de recharge de véhicule électrique.

Cela implique la pose de trois ID mono, et au moins un tétrapolaire.
Citation :
un tableau à 3 rangées
Ce sera probablement insuffisant si les rangées sont à 13 modules.
Cordialement.
08 novembre 2025 à 21:05
forum consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum Électricité

Bonjour Geoffray et bienvenue.
On connait ce phénomène de charge lente avec les prises USB murales. C'est pour cela que nous utilisons les chargeurs des constructeurs de téléphones qui, pour quelques dizaines d'euros, permettent d'avoir une charge rapide.
On ne sait si les constructeurs Legrand et autres ont dans leurs catalogues des prises à charge rapide.
Donc on ne bidouille pas une prise USB murale alimentée par le secteur. Vous n'aurez pas de composants à acheter.

Si vous êtes propriétaire de votre appartement de 1975, assurez vous que le tableau de répartition est sécurisé par les protections surintensité à disjoncteurs si possible, et surtout avec un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Il est d'usage de les tester régulièrement.

Heureux parents pas encore concernés par Parcoursup.

A Lyon, outre la Halle Bocuse, on recommande le passionnant musée Ampère à Poleymieux.
Ampère, outre qu'il était un génie, marque le début des sciences de l'électricité en 1820. Et grâce aussi à Volta.
Mais on s'éloigne de votre question.
Cordialement.
08 novembre 2025 à 14:01
forum consulter ce sujet Échanger USB A femelle sur prise domestique 220V sur le forum Électricité