Re,
Citation :
Je vais faire un tour chez Bricoman
Ce qui ne vous empêche pas d'aller voir les professionnels de la distribution de matériels sanitaires, mieux fournis, avec des interlocuteurs aptes à conseiller.
Et on aime bien Nicoll.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 15:07
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Re.

En domestique les récepteurs ne sont pas générateurs d'harmoniques d'intensité (en général, il n'y pas de soudeuse par points dans le garage). On considère à juste titre que les courants sont sinusoïdaux, et avec des facteurs de puissance proche de 1.
En électronique de puissance on sait étouffer les harmoniques d'intensité, ce qui permet au réseau de ne fournir que des courants sinusoïdaux, et pratiquement en phase avec la tension (filtres actifs).
Une pompe à chaleur est essentiellement un compresseur avec juste un moteur.
Bref, devant le tableau de répartition on oublie tout cela.

Pour argumenter un peu mieux il nous faudrait sortir l'oscillo, la sonde différentielle et la pince à effet Hall E3 et observer tension et courants de TV, hi-fi, vidéo, fours à micro-ondes, cuisson par induction. Bref, faire un TP.
Mais il y a aussi des travaux de saison extérieurs qu'il faut réaliser et c'est beaucoup plus urgent.

Si vous voulez approfondir, et si vous avez les connaissances théoriques nécessaires, on peut vous conseiller le cahier technique 202 Schneider Electric : les singularités de l'harmonique 3.

Rappelons aussi que la surcharge du neutre peut entrainer le déclenchement de disjoncteurs calibrés par rapport au courant dans la phase sans qu'on s'en aperçoive et si l'on n'est pas initié. Dans ce cas là il faut déclasser le DJ et en choisir un de calibre supérieur.
Mais on s'éloigne...

Cordialement.
03 octobre 2025 à 14:40
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Fabrice.

L'utilité d'une canalisation est d'assurer une évacuation dans le cas présent.
A la longue, elle s'encrasse, des dépôts se forment et se solidifient. Ici le phénomène peut être initié et accentué par les anneaux du flexible et des éventuels coudes à 90 °.
On passe alors un tube spécial de nettoyeur haute pression qui remet la canalisation en état, à condition que le tube puisse passer.
Ce qui n'est pas forcément le cas d'après la photo.
Vu d'ici, refaire cette canalisation à neuf semble la meilleure solution, en augmentant son diamètre, en remplaçant un coude à 90 ° par deux à 45 °, en enlevant le flexible, en insérant un tampon de visite permettant un débouchage éventuel sans avoir à démonter l'isolation de cette partie de façade.
Et peut-être en modifiant son trajet.

Nota : les fenêtres à glissière ne sont pas le top pour ce qui concerne l'isolation. On en fait d'oscillo-battantes beaucoup plus performantes.
Peut-être faudrait-il commencer par changer les fenêtres, en élaborant un projet prim rénov si cela est possible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 12:31
forum consulter ce sujet Risque de cacher un flexible d'évacuation dans isolation ? sur le forum Plomberie

Bonjour Arnaud.

On ne voit pas bien comment vous pourriez passer de 230 V AC à 12 V AC ou DC, et quel en serait l'intérêt.
Pour les télécommandes filaires et radio, il y a des solutions chez Yokis.
Dans l'habitat il est d'usage de préférer des solutions simples plutôt que d'envisager des montages compliqués qui ne serviront que très peu avant qu'ils ne tombent en panne, l'électronique domestique ayant une durée de vie limitée.
En éclairage scénique c'est différent.
On vous laisse vous documenter sur le site Yokis.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement éclairage dimmable par télécommande sur le forum Électricité

Bonjour Hiroko45.
Citation :
L1 = 6 kVA (26.1A) et L2 = 6 kVA (26.1A) le courant dans le neutre serait-il supposé être de 26.1 + 26.1, soit 52.2A ?
Eh non. Les intensités s'ajoutent géométriquement (somme vectorielle de courants déphasés) et non arithmétiquement.
Et s'il y a trois charges rigoureusement identiques réparties sur les trois phases, le courant dans le neutre est nul. Etonnant non ?
C'est le cas d'un moteur asynchrone triphasé. Comme il n'y a pas de courant dans le neutre, eh bien, on ne raccorde pas de conducteur de neutre ce qui engendre une économie de cuivre. Idem pour un chauffe-eau électrique triphasé, on alimente avec 3 phases et la terre.

Mots clés : diagramme de Fresnel en régime triphasé sinusoïdal, équilibré ou non.
On comprend que cela peut faire peur quand on n'a jamais abordé la théorie.

Nota : quand les charges absorbent des courants non sinusoïdaux, donc avec présence d'harmoniques (surtout le trois), c'est à ce moment qu'il faut s’inquiéter du courant dans le neutre et dimensionner le conducteur en conséquence. Il n'y a pas ce problème dans le domestique.
On ne développera pas davantage.
Citation :
J'avais cru comprendre...
Il faudrait que nous voyions ce qui est écrit. Mais ce n'est pas ce que vous avez compris.
Ne vous tracassez pas inutilement.
Cordialement.
03 octobre 2025 à 00:03
forum consulter ce sujet Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases sur le forum Électricité

Bonjour Bazbaz.

Dans ce fil de discussion les points habituels ont été relatés, et depuis 2010 rien n'a changé.
Un défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre peut déclencher un interrupteur différentiel.
Four en fonctionnement, circuit de dégivrage d'un frigo, filtre antiparasites de lave-linge et autre.
Dans ce dernier cas, le défaut est généralement permanent.
Il se peut qu'un interrupteur différentiel soit sensible aux déclenchements intempestifs.
Dans ce cas on remplace par un type A SI (super immunisé).
Il arrive aussi qu'un ID soit défectueux à la longue.
Seul le remplacement par un neuf peut prouver ou non cette hypothèse.
On rappelle qu'il est d'usage de tester régulièrement les ID avec leur bouton test. Il n'est pas rare que certains ne déclenchent pas. Dans ce cas, on change.

Il semble que certains éclairages publics avec lampes à décharge et terre plus ou moins bonne pouvaient faire déclencher certains disjoncteurs de branchement du voisinage.
Les éclairages à led ne sont pas concernés.

On vous laisse chercher, sachant que les déclenchements aléatoires ont des causes difficiles à déterminer.
Citation :
et protégé par un interrupteur différentiel unique de 40A et 30mA
C'est pour cela qu'il est préférable d'en mettre plusieurs.
Bien des appartement ne possèdent qu'un seul ID.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:44
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement sur le forum Électricité

On comprend votre désarroi, mais pour pratiquer le forum depuis un certain temps, on sait que les questions trop spécialisées n'ont généralement pas de réponse.
En effet, il faudrait connaitre le matériel en détail.

Les professionnels des métiers des automatismes de portail, étant davantage expérimentés, savent peut-être.
Essayez de comparer les caractéristiques des deux télécommandes si cela est possible.
Il y a aussi le blog des utilisateurs Somfy sur lequel vous pouvez poser la question.
Attendons d'autres avis. On ne sait jamais.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:27
forum consulter ce sujet Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io sur le forum Électricité

Pour info, une manchette à joint Nicoll permet d'emboiter l'extrémité du tube accordéon, ce qui rend la liaison démontable et étanche aux remontées d'odeurs.
Mais un manchon aussi, juste collé d'un côté.
02 octobre 2025 à 23:15
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Bonjour Hary,
Vous évoquez un autre problème que celui exposé (puis plus rien) par papyguytou.
Citation :
si je n'ai pas un soucis de mauvais contact au niveau connectique.
Plutôt au niveau des contacts internes qui commutent des courants importants, mais à vrai dire, on ne sait pas.
Les conducteurs sont munis de cosses Faston.
Une pulvérisation de nettoyant désoxydant pour contacts (Jeltonet C1 ou autre) est la seule action qu'on puisse faire si l'on trouve un petit trou d'accès.
On devrait écrire à l'imparfait car les programmateurs à cames ont disparu depuis bien longtemps.
Mais dans le temps on les changeait.
Ici il y a un sèche-linge de plus de 40 ans qui tourne sans problème, avec deux ou trois changements de résistance et un condensateur moteur. Un buzzer électromécanique annonce la fin du cycle.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 23:10
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour Victoria,
Citation :
J'ai besoin de l'aide de spécialistes intelligents et érudits
C'est peut-être beaucoup demandé, ce qui a nécessité du temps pour en trouver un depuis le 25 septembre.
Concernant l'intelligence, elle n'est pas artificielle et c'est le mieux qu'on puisse faire sur les forums Bricovidéo compte tenu que les IA "pompent" les contenus et "recrachent" des solutions sans queue ni tête la plupart du temps.

Cette hotte semble équipée de lampes halogène GU4 ou GU5.
Elles se caractérisent par des petits picots qui s'oxydent.
Ces lampes sont enfichées dans des embases qui comportent des alvéoles plus ou moins élastiques et qui s'oxydent également.
Cette situation est personnellement connue, et malheureusement, faute d'embase de rechange, on se retrouve avec x % de lampes en moins.
Ici, x = 50. Autrement dit la hotte fonctionne avec une seule lampe sur deux.

Changer les spots complètement est possible, mais il faut qu'ils soient compatibles en dimensions, tenue à la température, alimentation.

Vous pouvez essayer de nettoyer les broches avec un abrasif. Pour les embases c'est impossible vu le diamètre du trou. Un désoxydant pour contact peut être pulvérisé dans les alvéoles, sans garantie de résultat.
On vous laisse vérifier si notre IV (intelligente vivante) est dans le vrai ou non.
Cordialement.

Cette aide est peut-être une des dernières apportée sur les forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 octobre 2025 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème lumière hotte de cuisine sur le forum Électroménager

Bonjour Aramoor,
Sujet récurrent
Les causes sont celles que vous avez décrites, le débit de la pompe de vidange est supérieur à celui de l'ancienne.
L'autre cause est, outre un bouchon en aval, une distance trop faible entre le haut du tube et l'axe de sortie du siphon.
La pression est celle de la colonne d'eau ; en gros, le débit de la pompe est supérieur à celui de l'évacuation.
Le seul remède est de coller un manchon en haut du tube de façon à avoir une distance de 50 cm environ pour augmenter la pression à l'entrée du siphon.
Voir ici : Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
ou ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Cordialement.
02 octobre 2025 à 14:32
forum consulter ce sujet Évacuation lave-vaisselle qui refoule sur le forum Plomberie

Bonjour Hary.

Votre contribution nous amène à nous interroger sur le bien fondé de notre contribution du 01 octobre 2025 à 17:52
En effet, nous nous sommes fondé sur la nomenclature des pièces détachées pour cette machine sur un site de fournisseur, où seule une carte électronique était proposée, ce qui a entrainé une méprise fortement regrettable (erreur du site ? erreur de référence de la machine ?)

Donc, après recherches un peu plus soutenues et appliquées, il s'avère, sauf erreur, que cette machine est effectivement équipée d'un programmateur électromécanique (qui ne se fait plus) comme vous l'avez précisé.
https://www.sos-accessoire.com/programmateur-d-origine-programmateur-module-electronique-faure-1322095108-7030.html
Votre remarque était donc une possibilité de panne de cette machine (hormis l'odeur de brûlé), avec une méprise pour ce qui nous concerne, dont on espère que vous ne nous tiendrez pas rigueur.

Pour ce qui concerne papyguytou, il n'y a malheureusement pas eu d'échanges.
Citation :
Je vais donc reposter dans un nouveau sujet.
Oui, et nous serons particulièrement attentif, les erreurs d'interprétation de certaines contributions sont bienheureusement rares. Et quand il y en a, on corrige.
Désolé pour cette erreur.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 14:15
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Citation :
c'est ce qu'il se passe dans ma tête
Le problème est que la technologie se pratique avec des schémas, et qu'on ne connait pas de logiciel permettant de relier l'IV (intelligence vivante) directement à une imprimante.
Il faut que vous en passiez par là afin de définir avec précisions les potentiels par rapport à la masse du véhicule.

Dans le cas de l'alimentation directe par le réseau, la mise à la terre du véhicule est obligatoire.
L'usage d'une "batterie nomade" vue dans un ou des forums spécialisés, que vous trouverez aisément, pourrait être une solution.
Citation :
isoler la masse de la batterie additionnelle de la carcasse du véhicule ?
A priori non si cette batterie alimente un onduleur et aucun autre récepteur. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Bref, avant de câbler quoi que ce soit, étudiez la distribution des potentiels.
Il vaut mieux être très proche du métier.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 11:06
forum consulter ce sujet Projet installation électrique Van aménagé sur le forum Électricité

Bonjour.

Impression et sensation ne font pas partie des méthodes de dépannage, d'autant plus que le programmateur est électronique, ce qui est facile à vérifier.
De toute façon il est inutile d'aborder un sujet ancien qui n'a fait l'objet d'aucun échange.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Lave-linge Faure LTV 1070A ne tourne plus sur le forum Électroménager

Bonjour.

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?". Lamartine.
Ce type de sujet n'est pas du ressort d'un forum d'entraide bricolage.
On comprendrait mieux que la bague de la grand-mère soit l'objet d'une attention et de souvenirs, mais pour un frigo ou la roue de secours de la Rosengart de l'arrière arrière grand-père, moins.

Dans ce type de réfrigérateur il peut y avoir un relais.
D'autres plus récents, comportaient un composant passif non linéaire qui remplaçait le relais.
Pour le savoir il faut observer les liaisons.

Les notices clients, tout comme maintenant, ne comportaient aucun schéma.
Les documents de dépannage accessibles aux SAV agréés étaient plus précis.
Depuis bien longtemps les rendements des appareils ont fait bien des progrès.
Même si le frigo fonctionne, son rendement ne doit pas être bien élevé. Bref, il coûte cher à l'usage.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:29
forum consulter ce sujet Régrigérateur Electrolux acheté en 1964 sur le forum Électroménager

Bonjour Mikael.
Une photo pourrait aider.

L'idéal est de rendre les raccordements démontables.
Inspirez vous des exemples de raccordements dans votre entourage.
Il suffit d'ouvrir la porte du placard, et d'observer.
Regardez les questions apparentées ci-dessous.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:09
forum consulter ce sujet Ajouter siphon évacuation evier sur le forum Plomberie

Bonjour Eloandtia.
Citation :
Pouvez-vous m’aider à savoir quel fil de l'Elvox doit être branché sur quelle borne du Fermax ?
Hélas non.
Il faut connaitre les fonctions des fils de couleur. La notice de branchement de l'Elvox ou la fonction des bornes est indispensable.
Si l'installation est dans un logement collectif, il faut faire intervenir l'installateur qui doit, normalement, être en possession des documents relatifs au câblage.
Cordialement.
02 octobre 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Brancher vieux interphone Elvox sur Fermax VEO 3431 sur le forum Électricité

Bonjour jier.

Au premier coup d’œil on aperçoit une multitude de petits objets qui ne permettent pas de comprendre en quoi consiste votre projet.
On a reconnu un disjoncteur différentiel et une prise de courant, une batterie et un alternateur. C'est peu.

Désolé, mais le forum pratique l'entraide ponctuelle et non le développement de projets, ce qui nécessiterait un cahier des charges précis et beaucoup de temps d'étude et développement, et qu'il est d'usage de rémunérer.

Faites une étude énergétique car la batterie et un éventuel onduleur associé ne pourront alimenter longtemps l'ensemble des appareils.
Voyez un intégrateur pour caravane ou camping car.
Cordialement.
01 octobre 2025 à 14:17
forum consulter ce sujet Projet installation électrique Van aménagé sur le forum Électricité

Bonjour vision1.

Il faudrait plutôt contacter les concepteurs des produits ici : https://www.somfy.fr/assistance/contact
Ou le forum de la marque si le recours à l'assistance en direct ne peut se faire.
Cordialement.
01 octobre 2025 à 11:07
forum consulter ce sujet Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io sur le forum Électricité

Bonjour Fixman.
Citation :
puis-je l'alimenter en 6mm² malgré la différence de diamètre ?
Oui, mais à condition d'assurer les protections différentielle 30 mA et surintensité à l'origine de la ligne.
Un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA à l'origine de la ligne prise directement sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition peut convenir pour cette charge supposée petite, moins de 1,5 kVA. Il y aura juste une jonction 2,5 mm² 10 mm² sera à réaliser. 6 mm² n'est peut-être pas utile si la puissance à véhiculer est inférieure à 4,6 kVA (20 A).
Cordialement.
01 octobre 2025 à 09:16
forum consulter ce sujet Raccordement pompe puis-je l'alimenter en 6mm² sur le forum Électricité

Citation :
mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Oui, surtout si le véhicule n'est pas adapté.
Vous pouvez faire installer une borne de recharge triphasée, avec l'avantage de moduler la puissance transmise en fonction de l'heure et de la consommation totale de l'habitat.
Pour l'instant, soit vous installez vous même un kit Green'Up 16 A monophasé, soit vous faites appel à un installateur agréé pour l'installation d'une borne triphasée.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 22:48
forum consulter ce sujet Prise triphasé pour recharge de voiture électrique sur le forum Électricité

Bonjour Florent,
Rappelons qu'au delà de 2 700 W monophasé l'installation d'une borne est de la responsabilité d'un électricien agréé IRVE.
Citation :
car je trouve cela peu esthétique
Ce n'est pas le problème, vous ne pouvez faire autrement, à moins de poser la borne dans un endroit clos, une cour, un garage.
Attendons d"autres avis.
Cordialement.

La situation financière des forums ne s'est pas arrangée depuis votre inscription en 2020.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2025 à 21:01
forum consulter ce sujet Prise triphasé pour recharge de voiture électrique sur le forum Électricité

On aimerait pouvoir vous répondre, mais il faudrait être sur place.
Normalement, la ligne en aérien pénètre dans le garage et entre directement dans le boitier blanc où il y a un support avec un fusible et une barrette de neutre. Ensuite, la ligne alimente l'entrée du compteur, la sortie du compteur alimente l'entrée du disjoncteur différentiel de branchement. Tous les couvercles sont plombés.
La sortie du DJ n 'est pas plombée, elle alimente directement les borniers phase et neutre du tableau de répartition.
Ce qu'on voit du tableau est hors normes avec des repiquages et peut-être de mauvaises sections.
Le propriétaire d'avant s'est cru compétent en électricité. Bref, du mauvais bricolage pouvant engendrer certains risques.
La gaine vide est peut-être un conduit en attente, qui doit déboucher quelque part.
Une rénovation avec un minimum de soins à apporter au câblage ne serait pas du luxe. Les appareillages sont disparates avec des marques de supermarchés.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Explication installation partie Enedis sur le forum Électricité

Re
Citation :
nous allons certainement rajouter des consommateurs
Dans ce cas ce sera 20 A maxi par phase (2,5 mm²) car on hésite à utiliser 30 A par phase (6 mm²) comme l'autorise le DJ tétrapolaire. Mais la théorie montre que cela devrait être possible (I neutre <= 30 A), à condition que les charges soient classiques, résistives ou légèrement inductives. Pour de l'outillage électroportatif le fonctionnement devrait être possible.

Il manque une donnée importante, la puissance souscrite en kVA pour ce branchement de chantier.
En effet, la présence de différentes sorties n'autorise probablement pas à les utiliser toutes "à fond", sous peine de déclencher le DJ de branchement ou le compteur Linky s'il y en a un.
Citation :
il est difficile de savoir quel choix faire quand on n'est pas expert dans ce domaine.
Un électricien sur place en a normalement les capacités sauf si c'est seulement un monteur. C'est pour cela que les contributeurs du forum peuvent apporter l'aide manquante.
Néanmoins, un tableau avec davantage de prises devrait pouvoir être loué auprès du fournisseur de celui-ci. Ce qui vous éviterait de bricoler un tableau auxiliaire.
A suivre.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
30 septembre 2025 à 15:32
forum consulter ce sujet Raccordement sorties 220V sur tableau de répartition de chantier. sur le forum Électricité

Compléments
En imaginant que vous utilisiez deux prises sur charge résistive avec I = 16 A, il n'y aura pas 32 A dans le neutre (alors que le DJ triphasé est un C32). Les courants sont déphasés, il y aura donc moins, et le DJ tétrapolaire ne déclenchera pas.
S'il y a trois récepteurs identiques qui consomment 16 A, l'intensité dans le neutre sera nulle. C'est pourquoi il a été choisi des DJ monophasés de 16 A.
On vous laisse faire les diagrammes de Fresnel.
Et un retour bien entendu.
30 septembre 2025 à 12:43
forum consulter ce sujet Raccordement sorties 220V sur tableau de répartition de chantier. sur le forum Électricité

Bonjour Olivier3801,
La prise triphasée sert à alimenter un récepteur triphasé, moteur ou autre.

Faute de mieux*, l'utiliser en montant un tableau auxiliaire provisoire comportant 3 PC monophasées réparties sur les trois phases (2,5 mm²) avec DJ 16 A maximum est possible. Dans ce cas, la protection différentielle 30 mA sera assurée par le Vigi DT40.
Citation :
3 câbles supplémentaires en 6mm²
Pourquoi avoir pensé à une telle section ?

L'idéal* serait de monter 3 prises supplémentaires monophasées avec chacune son disjoncteur différentiel 30 mA dans l'armoire ; sauf qu'il n'y a qu'une place sur le rail.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Raccordement sorties 220V sur tableau de répartition de chantier. sur le forum Électricité

Bonjour damz26.

Quelques compléments.
Muratron semble être un parafoudre, ce qui peut se justifier si l'arrivée est en aérien et si vous êtes dans une zone à activité orageuse élevée. Le câble de liaison à la terre a une section trop petite. Rappelons qu'il est amené à véhiculer le courant de foudre.
Les matériels sur le rail du dessous sont disparates, mais avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA ce qui est de bonne augure s'il y en a dans les autres tableaux de l'habitat. On rappelle qu'il faut les tester régulièrement en appuyant sur le bouton test.

Ce qu'on voit, utilisation importante de câbles R2V, dont certains sont en l'air, plus ou moins coupés avec ou sans dominos, ne témoigne pas en faveur d'une installation bien rénovée.
Citation :
je cherche à comprendre un peu comment tout cela fonctionne
Il va falloir être patient. Un électricien local pourrait vous aider à y voir plus clair.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 11:43
forum consulter ce sujet Explication installation partie Enedis sur le forum Électricité

Bonjour.

On comprend que vous projetez une installation photovoltaïque qu'on ne peut dimensionner à distance.
Il s'agirait donc de raccorder des panneaux vers un système de gestion et de conversion de l'énergie.
On ne voit pas pourquoi il faudrait une liaison triphasée.
Il y a donc trop d'inconnues qui ne permettent pas de vous guider au mieux.

Il y a des règles spécifiques à respecter pour encastrer l'ICTA non propagateur de la flamme ; il ne faut pas détériorer l'isolation thermique du bâtiment ni réduire la qualité thermique de l'isolation de l'édifice.
Il faudra pouvoir changer le conducteur dans son conduit, donc éviter les changements de direction à faible rayon de courbure et choisir un diamètre intérieur de conduit suffisant.
Sources : notes d'application NF C15-100.
Cordialement.
30 septembre 2025 à 08:56
forum consulter ce sujet Section de câble PV sous isolant graphité sur le forum Électricité

Pour la rechange, il vaut mieux 3 000 K que 4 000 K, trop blanc.
Citation :
pas le choix que de tomber le meuble
Pas certain. Quand les portes sont ouvertes on doit voir les spots ?
29 septembre 2025 à 16:02
forum consulter ce sujet Retirer spot encastrable sans ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Ehdward.

C'est une pièce intégrée au meuble et c'est donc une charge de propriétaire.
On sait où il y en a sur le net, mais il nous faudrait chercher.
Mots clés : éclairage encastré meuble extra plat
Cordialement.

29 septembre 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Retirer spot encastrable sans ampoule sur le forum Électricité

Bonjour Jeanluc1982.

On trouve des moteurs ressemblants sous la marque Ecofit ou Papst.
Mais on ne connait pas la technologie. Il n'y a aucune mention de valeur de condensateur moteur sur le vôtre.
A la limite il faudrait voir combien de fils autres que la terre sortent du moteur. S'il y en a 4, la carte électronique devrait faire office d'onduleur.
Citation :
si un condensateur est fatigué, il est possiblement déformé??
Un condensateur moteur a déjà un certain volume (voir le net). En général ils sont explosés ou ne font plus leur valeur.
Pas assez d'expérience en maintenance très occasionnelle pour en avoir vu de déformés.
Citation :
4 condensateurs, un gros et 3 petits.
Un condensateur moteur est normalement accolé au moteur. Ici, ce n'en sont pas.
On sèche !
Cordialement.
29 septembre 2025 à 15:22
forum consulter ce sujet Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux sur le forum Électricité

Bonjour SN,
Citation :
à quoi sert ce bloc en photo s'il vous plaît?
C'est un télérupteur électromécanique, compatible avec une commande par quelques boutons-poussoirs, 3 chez vous.
On dit bien 3 boutons poussoirs et non pas 3 interrupteurs.
Dans le temps on les mettait n'importe où, mais leur emplacement normal est dans le tableau de répartition, sous forme embrochable.
On vous laisse réviser. Et repérer tous les conducteurs avec méthode, et en faisant autant de schémas que nécessaire.
Cordialement.
28 septembre 2025 à 21:13
forum consulter ce sujet Trois interrupteurs pour une lumière sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Depuis une semaine maintenant...
Et que faites vous pour que les alimentations se rétablissent ?
Entendez vous des grésillements dans le tableau de répartition quand de gros récepteurs fonctionnent ?
Cordialement.
28 septembre 2025 à 16:18
forum consulter ce sujet Problèmes installation électrique le courant s'arrête sur le forum Électricité

Bonjour Jean-Luc,
Malheureusement nous n'avons aucun renseignement sur cette machine et ne savons pas comment la vitesse est gérée.
Vous signalez la présence d'une carte électronique, ce qui peut être la cause d'une panné rédhibitoire.
Le condensateur que vous évoquez concerne les moteurs asynchrones monophasés non commandés par une électronique.
Quand un condensateur moteur est défaillant (explosé ou ne fait plus sa valeur), le moteur ne démarre pas, grogne, et peut être lancé à la main.
Sur les moteurs de volets on approvisionne facilement des condensateurs de rechange.
Aldès ne vous a pas proposé de documents techniques qui auraient pu aider à comprendre le fonctionnement, à condition d'être des métiers de l'électrotechnique et de la commande de vitesse, tant théorique que pratique.
Il est à craindre qu'il n 'y ait rien à faire, hormis de détailler la motorisation et voir si un condensateur moteur est présent.
Vous pouvez déjà faire cette recherche simple, regarder la plaque signalétique des moteurs et chercher leur condensateur s'il y en a un.
Puis vous revenez.
Cordialement.
28 septembre 2025 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux sur le forum Électricité

Bonjour Aluminiau75.

On aimerait que quelques échanges s'établissent autour de votre interrogation initiale, ainsi que, hors sujet mais qui peut être une ouverture, l'impression sur ce pays par votre fille et les affres possibles de la colocation dont on sait que certaines se passent mal dès l'instant où les logements ne sont pas adaptés.
Le forum sert aussi à cela.
Cordialement.
28 septembre 2025 à 10:20
forum consulter ce sujet Crainte tableau électrique en Roumanie sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
et peu de compétences en la matière.
Dans ce cas là on ne fait pas.
28 septembre 2025 à 09:35
forum consulter ce sujet Panne Acova FASSANE Premium THXD 1250 W voyant orange clignotant sur le forum Chauffage

Bonjour rmyj,
Mon interrogation du 20 avril 2020 à 09:31 demeure.
Pour ce qui concerne le schéma proposé le 14 avril 2020 à 10:45 on sait qu'il fonctionne, bien qu'il puisse être perfectionné.
Chez vous cela peut se compliquer si vous désirez deux points de commande.
Citation :
Pas infaisable, mais difficile pour un non initié.
Il faut relayer, donc faire un boitier de commande spécifique.
On ne sait pas ce que proposent les constructeurs actuellement. Vu les prix modiques, les fonctions doivent être basiques.
L'idéal actuellement est la VMC avec bouches hygrométriques commandées ou automatiques suivant leur emplacement.
Cordialement.
27 septembre 2025 à 22:27
forum consulter ce sujet VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage sur le forum Électricité

Bonjour gcasa,
A part démonter le chauffe-eau il ne semble pas y avoir d'autre solution pour aller voir derrière. Vous rallongez les tubes avec des flexibles au besoin.
Un petit endoscope de bricolage permet aussi une visualisation dans des endroits inaccessibles.
Cordialement.

On insiste :
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
27 septembre 2025 à 09:15
forum consulter ce sujet Fuite tuyau PVC évacuation des eaux usées sur le forum Plomberie

Bonjour Laurentp,
On aime beaucoup (et on l'installe un peu partout, intérieur comme extérieur), le modèle Indigo Lightning DO55230.
Les dimensions sont identiques à celui en photo, faisceau 60°, orientable, température de couleur réglée à 3 000 K (même rendu que l'incandescence), IP65, dimmable, etc.
On vous laisse regarder le site du constructeur et faire un retour.
Cordialement.

Cette contribution est peut-être l'une des dernières sur les forums Bricovidéo avant fermeture.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 septembre 2025 à 09:10
forum consulter ce sujet Spot encastrable introuvable sur le forum Électricité

Bonjour Laurentp.

Cette fiche appartient à un ensemble spot led + convertisseur. Il n'y a pas lieu de l'approvisionner.
Le diamètre classique des spots à encastrer dans l'habitat est 68 mm.
Ici et chez des proches il y en a des dizaines, souvent en Indigo Lightning, en intérieur et extérieur.
On ne sait si vous voulez changer ces spots. Si oui, on peut vous en conseiller car nous avons eu le temps de les choisir en prenant du temps, de les essayer et de les installer en nombre.
Cordialement.
26 septembre 2025 à 18:01
forum consulter ce sujet Spot encastrable introuvable sur le forum Électricité

Bonjour Will-BG.

On n'a pas d'hypothèse, mais GRDF ou un service équivalent doit avoir les moyens de détecter une fuite si minime soit-elle.
Les pompiers devraient aussi être à même de faire des mesures.
Peut-être serait-il possible d'isoler une canalisation et de la mettre en pression et voir si celle-ci diminue à la longue.
Bref, on n'en sait pas plus que vous, sauf qu'on a en tête de très gros accidents à Rosny sous Bois et rue de Trévise.
Et donc qu'il faut approfondir.
Citation :
Quelqu'un aurait-il une hypothèse à avancer ?
Hélas non.
Un détecteur sensible à la nature du gaz est à installer en attendant mieux.
Une recherche rapide sur le net montre qu'il faut des centaines d'euros (Mots clés : détecteur gaz).

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 septembre 2025 à 23:40
forum consulter ce sujet Le mystère de la Fuite de Gaz de ville en dalle sur le forum Plomberie

Bonjour Aluminiau75.

Il est certain que ce tableau ne reflète pas franchement les obligations de la norme NF C15-100.
On croit voir des disjoncteurs modulaires, mais pas de protection différentielle 30 mA.
On ne peut vous dire à partir d'une seule photo si le tableau ou l'installation est dangereuse ou non.
Votre fille peut essayer de voir quels sont les appareillages sur ce tableau et relever les caractéristiques. Il faudrait aussi vérifier si le gros électroménager est relié à la terre.

Enfin, s'il y a un installateur électricien qui a pignon sur rue, avoir son avis à partir de quelques photos pourrait être utile.
Qu'elle regarde aussi d'autres tableaux dans l'école, au restau U ou équivalent, afin de comparer.
Ce qui nous inquiète serait l'absence de protection différentielle. On ne voit pas non plus de disjoncteur différentiel de branchement ; il est peut-être ailleurs, lui conseiller de chercher, ce qui peut être utile s'il faut couper l'alimentation du logement.
Enlever le capot marron permettrait de voir ce qui est caché afin d'approfondir. Jeter un œil dans d'autres locations est faisable.

Sinon, pour s'endormir en toute sécurité, elle peut écouter ce morceau qu'on connait bien :
https://www.youtube.com/watch?v=z3nBUp2oiTs
Elle découvrira le son doux et puissant du taragot qui est joué non pas par Simion Stanciu, mais probablement par Dumitru Fărcaș.

Cordialement
25 septembre 2025 à 23:20
forum consulter ce sujet Crainte tableau électrique en Roumanie sur le forum Électricité

Bonjour Mulot1980,
Citation :
Il s'agit du disjoncteur qui gère mon chauffage au sol + certains radiateurs.
Il se peut que vous fassiez erreur, car l'appareil n'est pas télécommandable (il ne gère rien), il assure simplement la protection surintensité et différentielle de la ligne. Il semble qu'il transmet certaines données électriques, mais ne commute pas la puissance à distance. Vu le prix, ce semble quand même être un gadget.

Il faudrait plutôt un contacteur connecté en sus de ce DJ différentiel.

Il y a des solutions chez Legrand. Voir ici :
https://www.legrand.fr/maison-connectee/contacteur-connecte-controlez-a-distance-vos-appareils-electriques-de-forte-puissance

Le kit de base n'est pas compliqué à mettre en service.
Néanmoins, on peut s'étonner que le tutoriel vidéo mentionne un raccordement sur TIC alors qu'il faut raccorder sur C1 C2, comme la notice du produit 1 991 22 le précise : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03037FR-05%20(Contacteur%20Connect%C3%A9).pdf

On vous laisse approfondir l’offre Legrand. Si vous êtes quelque peu novice, l'intervention d'un professionnel pourrait se justifier.
Cordialement.


Cette contribution est peut-être l'une des dernière avant fermeture définitive des forums Bricovidéo.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
25 septembre 2025 à 15:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel C40 passage au wifi sur le forum Électricité

Bonjour Laura.

Pour la photo de près, si l'on n'a pas un téléphone de course, on photographie d'un peu plus loin, puis on recadre.
Le transformateur doit être tiède, sans plus.
Vous pouvez démonter la carte et nettoyer le circuit imprimé s'il présente des traces de bestioles carbonisées entre les pistes.
La poussière humide est à éviter.
Bien sûr, il ne faut pas que l'eau ou la vapeur d'eau, qui peut condenser, rentre sur le circuit imprimé.
La liaison antenne doit être "nickel".
Cordialement.
25 septembre 2025 à 12:14
forum consulter ce sujet Portail électrique qui s'ouvre et ferme tout seul sur le forum Électricité

Bonjour Laurent974.

Ce produit n'apparait plus sur le site de la marque. Il y en a d'autres, 0 670 17 par exemple.
Néanmoins, le fonctionnement d'un variateur ou autre commande série sans neutre dépend de la nature de la charge.
Dans le cas de leds, il vaut mieux qu'elles soient dimmables.
Le fait que le dispositif utilise le neutre rend le fonctionnement de l'appareillage moins dépendant de la nature de la charge.
Dans les deux cas le branchement de la charge auxiliaire 0401 49 peut supprimer les problèmes de clignotement que vous avez constatés.
Cordialement.
25 septembre 2025 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème interrupteur tactile Legrand 670 41 sur le forum Électricité

Bien compris.
N'oubliez pas de vous identifier avec votre pseudo.
Chauffe-eau blindé signifie que la résistance est un thermoplongeur en contact avec l'eau.
On évite d'appeler EDF pour un problème interne à l'habitat, la ligne ne peut être mise en cause.
Les questions permettent de savoir quel appareillage a déclenché, d'autant plus que l’électricité de l'habitat a été remise à neuf.
L'appareillage qui déclenche aurait dû être soit un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition s'il y en a un, et ce que vous n'avez pas précisé, ou le disjoncteur de la ligne chauffe-eau.

Le disjoncteur différentiel de branchement ne déclenche pas si le tableau de répartition est neuf, donc équipé avec ID 30 mA et disjoncteurs modulaires.
Idem si le compteur est un Linky et on sait qu'il peut déclencher en cas de légère surintensité longue.

On a encore des doutes sur ce qui a pu se passer, d'autant plus que le tableau est neuf. Des précisions seraient bienvenues.

En général la résistance blindée présente un défaut d'isolement ce qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
https://www.adepem.com/dpm058771/resistance-blindee-6-trous-joint-1600w-060186
"Attention : Il existe plusieurs versions en fonction de la date de fabrication, en cas de doute, nous contacter avant commande."
Donc autour de 60 € suivant les fournisseurs.

Cordialement.

Cette contribution est peut-être l'une des dernière avant fermeture définitive des forums Bricovidéo. Le temps passé à examiner votre problème est proche de une heure.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
24 septembre 2025 à 19:08
forum consulter ce sujet Remplacer résistance chauffe-eau HS sur le forum Plomberie

Bonjour.

Vous ne précisez pas si le chauffe-eau est de type blindé ou stéatite.
Il se peut que les résistances ne présentent pas la même géométrie.

Citation :
j’ai trouvé une annonce d’un chauffe eau Thermor de 200 l avec une résistance de 2400W pour une somme modique…
Pourquoi le vendeur propose t-il un chauffe-eau supposé usagé ?
Il est des cas où il vaut mieux acheter du neuf.
Citation :
J’ai appelé EDF hier
Une panne à l'intérieur de l'habitat n'est pas de leur responsabilité, ce qui est évident.
Citation :
Le chauffe-eau fait disjoncter le compteur d’électricité
Tout d'abord le compteur compte et ne disjoncte pas. Il faudrait préciser avec exactitude quel est l'élément qui déclenche.

Le tableau de répartition comporte t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
Si non, il faudra vous inquiéter car cela montre que le tableau est ancien et qu'une rénovation serait à envisager.
Cordialement.
24 septembre 2025 à 17:49
forum consulter ce sujet Remplacer résistance chauffe-eau HS sur le forum Plomberie

Bonjour TomAh.

Êtes vous certain qu'il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel ?
Un défaut nécessitant une action de votre part s'est-il déjà produit ?
Où voulez vous qu'un voyant s'allume en cas de défaut ?
Comment la ligne qui alimente le coffret piscine est-elle alimentée et protégée en surintensité depuis le tableau de répartition principal ?
Il faut savoir si une telle alarme est vraiment utile, sachant que seule la pompe peut présenter un dysfonctionnement tous les dix ans, et encore.
Cordialement.
24 septembre 2025 à 17:35
forum consulter ce sujet Utilisation cotact OF ou SD sur le forum Électricité

Bonjour Mulot1980.

Il faudrait préciser la nature du chauffage.
Notamment pourquoi y a t-il une protection différentielle 300 mA qui n'est à mettre en œuvre que dans des cas spécifiques ?
Quel serait la plus value apportée par l'appareil envisagé ?
Il n'est pas certain que cet appareil soit conforme aux normes européennes.
Cordialement.


24 septembre 2025 à 17:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel C40 passage au wifi sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
je ne vais installer que du monophasé
Sauf pour la plaque de cuisson éventuelle, sur deux phases, le chauffe-eau électrique éventuel sur trois phases, la pompe de piscine et la PAC, etc.
Cordialement.
23 septembre 2025 à 21:38